我是做一個別墅項目,每戶有一個中央集中空調,要有組織的排放冷凝水,我覺得是否可以將空調冷凝水管接到一層地面上面,散排,因為我的別墅區是建在地下車庫上面的,我覺得一直將立管落下去,不如就散排,反正道路上面還有雨水溝不知道大家有什么意見沒有?(希望大家都說說)
如題,住宅空調冷凝水系統圖,各層橫管標高要多少?
一、冷卻水系統: 空調冷卻水系統是指利用冷卻塔向冷水機組的冷凝器供應循環冷卻水的系統。 組成:冷卻塔、冷卻水箱(池)、冷卻水泵和冷水機組的冷凝器等設備及其連接管路。
本手冊詳細介紹了蒸汽和冷凝水系統的基本原理,提供了覆蓋蒸汽和冷凝水系統所有方面的詳盡的最佳工程實踐指導。包括:蒸汽基礎、蒸汽的品質、鍋爐房內的最佳實踐等。
了解冷卻水、冷凝水系統,從這里開始!
如圖是,空調冷凝水排水系統圖,圖中我認為有兩個標志那個半圓的是地漏吧?地漏下面那個從主管岔開了一個小頭的那個也是排水配件嗎?求名稱!
小弟我做這行不久,最近碰上這樣一件事: 有處空調設備漏水,檢查機組沒有出現滲漏的痕跡。但據空調房間樓下的用戶反映:天花板上有大片水跡。經進一步檢查,發現冷凝水管上附有很多水滴,而旁邊進水管上卻沒有。空調設備為10匹左右,最近一直處于除濕(即制冷狀態),冷凝水管采用PPR進水管,管徑32,當時因管路不長,而且樓下的天花板上面有中央空調送風所以未作保溫。進水管為鋁塑管。 冬天為了防凍要保溫,但夏天排水管里面只是一點冷凝水難道也會影響到管壁?我不明白,難道這么厚的管壁也會凝水嗎?
我在做一棟住宅時21層一層商鋪,2-21塔樓(住宅)。為了充分利用商鋪空間6米高(小業主將來決定改為2層)決定將各排水管沿墻或柱轉入一層地面埋地排出 不做轉換層, 覆土只有600,我起點埋深300 為了不讓很多管子交叉從而加深起它管子埋深,我在一層屋面將空調冷凝水接入雨水立管在轉入地面。這樣可以嗎?
接觸一家設計院,在圖紙上空調預留洞在雨水管旁邊,無法怎么溝通,設計只勉強同意冷凝水接入陽臺雨水系統,而屋面雨水系統則堅持不能接空調水,而相關規范是屋面雨水系統要單獨排。個人認為多層應該接入是沒有問題的,因為規范只是提及到反冒的危險,個人認為多層問題不大,而有接觸過質檢站的人也認為多層沒有什么問題,但設計堅決不同意。這里涉及到一個對規范理解的問題,不知道大家怎么看?相關規范也沒有提及到空調冷凝水這一塊的問題。
本帖最后由 nuannuan941 于 2013-3-23 14:33 編輯 1. 冷凝水管徑選擇過小導致漏水
一、冷卻水系統的設計步驟 1.冷卻水泵和冷卻塔的設置每臺冷卻塔至少應該配置一臺水泵,一般要考慮備用泵,以備維修之用。一般空調冷卻水系統的水泵與機組連接方式是采用壓入式(對機組而言),只有在水泵的吸入段有足夠的壓頭才能防止水汽化。冷卻塔多為開放式并配風機,使空氣與冷卻水強制對流,以提高空氣的降溫效果。塔內裝有高密度的親水性填充材料,常用的冷卻塔有逆流型和直交流型兩種。冷卻水塔應設置補水管(帶浮球閥),溢水管和排污管。2.冷卻水系統管徑的確定一臺冷水機組配置一臺冷卻塔和一臺冷
最近我們施工的工程由于裝潢的影響,冷凝水坡度不夠,幾乎沒坡度,積水盤水能排掉,這樣產生的后果有哪些,我知道容易產生微生物,可影響使用效果?
現在做設計都得做出空調冷凝水管道系統,可是并沒看到過相關的規范和規定,好象大家做的時候都很隨便,憑經驗,原來怎樣做就怎樣做……不知有沒有如何做的相關規定?
當前,高層建筑越來越多,對于南方空調的設置必不可少,這就涉及如何設置空調冷凝水管的問題。對于空調室外機空調板為重疊式時,又如何處理? 1、空調冷凝水管的接口是采用三通加彎頭、只加斜三通,還是在板上設地漏更好? 2、對于空調板為重疊式,是在每層板上均設排水接口,還是僅在本樓層最低空調板出設接口? 請個位大師探討!
我一般是設De50立管,距樓面1。9m處設一個斜三通(適用掛機),空調板上再設一個地漏。立管下端接至散水,最上端就是一個斜三通,也不需通氣帽