客廳天花不做吊頂,在天花四周貼石膏線,在石膏線下面安裝1.5P壁掛式空調內機(內機高度為28CM),請問該空調的排水管口離空調內機底部多少CM為宜。如圖所示。
現在搞的一條道路上的排水管道上要設置止回閥,不知如何設置,要注意些什么問題?本人以前從沒設計過,不知各位大蝦有沒有這方面的圖紙資料????
在商住樓里,5層上的是住房,以下是商業,在5層的一個雨水排水管是靠墻的的,但雨水管下到4層的時候就是陽臺的位置變大了從而就是凌空了下到4層,那么是在5層就要調管吧,調到在4層能靠墻的位置對嗎??
請問大家一樓的室內部分的排水管標高一般是多少?是要在地下一層的梁下面走管嗎?不走梁下是不是就要穿梁預埋套管了?麻煩大家了
我們老總要求,房屋外墻的排水管盡量的少,所以將屋面的排水管和空調排水管合在一起,用DN100的塑料管一根帶用,我們是26層的高層,大家說下看法。
對于冷媒管的安裝,我的理解是支架吊架的間距不超過1米,不可以出現直角轉彎,兩個相鄰分歧器距離要保持在1米以上,我下面附加了一組安裝圖片,請大家評判下是否安裝規范。
請問,為會么空調排水管和雨水排水管總是分開設置呢,為什么不能合用呢,空調冷凝水又沒有多少,覺得沒必要再設根管子,大家有何意見
空調室內機經過1-2年的使用,產生的部分冷凝水會在陰暗潮濕水盤里存留,導致各種病菌的滋生,產生異味,同時粘稠物會堵塞冷凝水排水管,冷凝水就會從滴水盤中溢出,造成天花板泡頂損失。那么,你知道該如何避免這種現象的發生嗎? 中央空調應對季節性停機時,建議做好全面清洗工作。清洗中央空調過濾網時,將過濾網抽出來,最好用吸塵器把上面的塵土吸干凈,也可以用清水沖洗干凈。晾干后裝入空調使用。對塵土較多的環境,過濾網應該經常清洗,以免灰塵太多堵死出風口,而影響制冷效果。清洗好后只開空調器的風機,運轉約2至3小時,使空調器內部干燥,祛除濕氣。
請問線上大蝦們:1: 排水管"通球"測驗時,那些管應做??????????2: 測驗時有沒有其它注意事項?????
在不少同行上傳的圖紙中發現有一些埋地排水管出戶是以平面一定的角度直接接室外檢查井,那么排水管在穿基礎時該如何處理?一般排水管穿基礎時應垂直基礎穿出,以一定的角度穿似乎不行吧...
各位同行好!!我這里有一個題目希望與同行們探討一下:《DN300塑料排水管如何套用?》大家都知道,2000安裝定額5H****中室外塑料排水管安裝子目只到DN200,而現在我們實際施工中已用到了DN250、DN300塑料排水管,請問這兩個規格的塑料排水管你們是如何套用的?或者說是如何編制--臨時定額的???望大家積極發表見解,謝謝!!!!
塑料管用于市政排水管日益增多,在下始終擔心塑料管如何養護呢?總不能還是用長竹片捅吧?據說國外采用高壓水進行水力沖洗,有專門的沖洗車,不知養護費用如何,估計不便宜吧。那位老師有這方面的經驗,請不吝賜教!
現在的住宅樓排水管道設計時都是位于樓板以下,也就是說是在別人家里,一旦出現滲漏,那麼就會影響兩家,而且維修極為不便,不知道有沒有好的方法解決這個問題?我考慮可不可以設計時就將排水管道設于本層,衛生間地面比本層低一些,有管道的地方可不可以考慮采用類似于管溝的做法,不知道能不能行?各位網友可不可以討論一下?
現正在施工的工地的60多幢別墅的D400的污水管(化糞池后),與一DN200的市政給水管交叉,交叉處污水管底平市政管底,而污水標高又不能降低(污水站出口標高已定死,下游沒有下降的空間)或升高(交叉處前已有已建使用道路),動市政管將會造成大面積停,不知道如何是好?如果不嚴格按規范考慮,在交叉處的給水頂做一小暗渠,渠高約150mm,暗渠上游做一檢查井,底部封閉,也就是說約有十五米左右的D400的管道下部常年積水,請問多位大俠這種方案可行嗎?對以后遠行有太大影響嗎?
各位水友,有誰了解專用通氣管與污廢水立管連接的H管件(110mm)的最小管中心距是多少啊,450mm的空間能安裝的下三根110mm的塑料排水立管(污水管-通氣管-廢水管)么。它們安裝所需的最小空間是多少啊,希望知道的告知一下,先謝謝了另:如果污廢水立管為160mm,那么通氣立管該多大,且H管件最小管中心距是多少啊。[ 本帖最后由 lantian1227 于 2009-1-9 16:41 編輯 ]
最好的最流行的管材是什么啊?再做某大廈租戶的改造大廈原來使用的鑄鐵管現在還是應該采用鑄鐵管吧但要用最好的剛才查了一下鑄鐵管的種類太多了都要暈倒了本來選用的抗震柔性接口機制排水鑄鐵管的,平口對接但有人說這個不好現在都用一種什么卡套連接的不知道從何查起有了解管材的嗎?講講吧
一、冷氣輸出不足 檢查: 1、進氣孔是否關閉;2、冷凝器線圈與散熱片是否清潔;3、系統中致冷劑是否充足;4、鼓風機電機是否工作正常;5、鼓風機通道是否阻塞;6、進氣濾芯是否阻塞;7蒸發器是否阻塞。 判斷: 1、如果高壓表顯示正常壓力,而低壓表顯示高壓,說明蒸發器壓力調節器、熱氣旁通閥、進氣節流閥故障或調節不當; 2、如果排出空氣溫度較高,而壓力表壓力指示正常、或高,低壓略有增加,則膨脹閥濾網阻塞; 3、如果高壓表指示超過正常壓力,低壓表指示低于正常壓力,而接收 干燥器和管路奶冰,則接收 干燥器濾網阻塞; 4、如果高壓表指示超過正常壓力,系統中可能有過多的潮氣。如果在觀察窗口發現有氣泡,說明系統中混入空氣。 二、冷氣斷斷續續 檢查: 1、電路開關、風機開關、風機電機是否有故障;2、壓縮機線圈和電磁閥是否開路或接地不良及連接是否松動;3、壓縮機連接裝置是否松動;4、儀表控制板真空管路;5、蒸發器是否阻塞。 判斷: 1、如果低壓表指示過高或過低,而調節調溫器又不起作用,則調
看過以前一些山東的圖紙,立管采用鑄鐵管,支管采用UPVC管,連接怎么做?連接管件是鑄鐵的還是UPVC的?
排水管在轉換層的怎么處理?如一個商住樓,上面二十層為純住宅,四層為轉換層,由于結構也是在四層轉換,結構在上面的住宅是用剪力墻,而到了四使用1200*1200的柱子,問題是上面住宅排水布置的管(一般沿墻角等)到了四層被結構的柱子擋住了,沒辦法在四層頂轉彎了,在五層轉不合理(是在住宅內而且不符合表4.3.12的要求),不知大家在遇到這個問題是怎么處理的,請大家幫助!謝謝