風冷水機停機很長時間后,即壓力完全平衡,制冷劑也跟環境溫度平衡后,這時候系統里面制冷劑的狀態應該在壓焓圖上什么位置?也就是說制冷劑是處于什么樣的狀態?
設計概況:商業建筑,根據冬季負荷設置4臺800kW的風冷螺桿式熱泵機組,同時設置兩臺約2000kW的冷水機組,以滿足夏季負荷。兩套系統分別接入分集水器。夏季運行時,首先開啟冷水機組,負荷不足時開啟風冷熱泵機組。這里有一個問題,當最大負荷時一共開啟6臺水泵,為并聯關系,這種工況下冷水泵流量選型如何選取合適?另外該系統還有什么問題,請大家討論。
圖紙簡介: 本建筑為高級住宅別墅,建筑面積為781m2;空調面積約為380m2。其中二、三層為一個空調系統,首層為獨立空調系統。系統采用水冷柜機的制冷模式,請參考。 投稿網友: hongchen001 上傳時間: 2014
風冷冷水機組 風冷式冷水機是冷水機型號之一,將常溫的水通過冷水機的壓縮機制冷到一定的溫度以強化冷卻模具或機器,作為單機使用,散熱裝置為內置之風扇,主要有三個相互聯系的系統:制冷劑循環系統、水循環系統、電器自控系統。 簡介: 制冷劑循環系統:蒸發器中的液態制冷劑吸收水中的熱量并開始蒸發,最終制冷劑與水之間形成一定的溫度差,液態制冷劑亦完全蒸發變為氣態,后被壓縮機吸入并壓縮(壓力和溫度增加),氣態制冷劑通過冷凝器釋放熱量,凝結成液體。通過膨脹閥(或毛細管)節流后變成低溫低壓制冷劑進入蒸發器,完成制冷劑循環過程。 水循環系統:水泵負責將水從水箱抽出泵到用戶需冷卻的設備,冷凍水將熱量帶走后溫度升高,再回到冷凍水箱中。 電器自控系統:包括電源部分和自動控制部分。電源部分是通過接觸器,對壓縮機、風扇、水泵等供應電源。自動控制部分包括溫控器、壓力保護、延時器、繼電器、過載保護等相互組合達到根椐水溫自動啟停,保護等功能。 風冷熱泵 簡介: 風冷熱泵,是空調行業內區別于風冷冷水機組的一種空調機組。除具備風冷冷水機組
大家好,我在天津地區,使用的一臺風冷半封閉單螺桿式冷水機組,10月中旬出現故障,冷凝器破裂,冷媒噴出,壓縮機燒毀。本機組使用約一年半,未做過系統清洗(水系統經常清洗,冷凝器經常沖洗),干燥過濾器沒有更換過,冷凍機油沒有更換過。故障前高低壓大約分別是20kg/4kg左右,且故障時電源接觸器被嚴重燒毀,并且接觸器外殼被崩碎。請大家幫忙分析一下原因,非常感謝!
最近有個客戶家的約克水機每天凌晨1點左右就跳機,但不報警,需每天早上手動開機才可繼續運行,到夜里又跳機,主機系統經檢查后均未發現異常,請問這是怎么回事啊!
格力MB系列模塊式風冷水機性能、安裝手冊
想請教下大家,一個2萬平的房建項目,準備做個空調比較,但是不清楚水冷冷水機組、風冷熱泵、VRV的單方造價各是什么水平,有知道的朋友幫助下,謝謝了。
頓漢布什ACDXHP250風冷熱泵螺桿冷水機組制熱時,收到指令化霜指示燈亮時(化霜準備),高低壓同時下降,翅片盤管溫度由-1度幾秒鐘內降至-19度,低壓只有94KPa,高壓1623KPa,當前負荷15%,排氣溫度69度,當低壓低于保護設定值90KPa時報低壓,如果當低排氣溫度高于80度(設定值)時,機組排壓機過熱保護。如果當這二者報警之前,機組換向閥換向轉到制冷狀態時(此時化霜指示燈滅),機組就能正常化霜。小弟有點疑問,為什么化霜前為要降負荷,低壓為什么會這么低?
知識點:風冷式冷水機
請大家踴躍回復啊!~
摘要:隨著生活水平的不斷提高,人們對于居住的質量也提出了更高的要求。在運用高科技及更好的設計施工質量滿足人們的需求外,更需要達到節能的目的。本文主要從風冷熱泵冷水機組的一些工作原理及選型入手,并結合工程案例,對風冷熱泵冷水機組施工常見問題及措施進行探討。 關鍵詞:風冷熱泵冷水機組;施工要點;常見問題;措施 一、風冷熱泵冷水機組的原理、特點、選型 (一)風冷熱泵冷水機組的原理 風冷熱泵機組是一個循環的工作系統,冷媒在壓縮機的作用下進行循環流動。在進入換熱器后釋放出的熱水,冷卻后為液態。到了吸熱器之后冷媒迅速變為氣態,此時吸熱器周邊的空氣將熱量傳給冷媒,冷媒的不斷循環便實現了加熱冷水過程。 (二)風冷熱泵冷水機組的特點
目前碰到個單位六臺麥克維爾風冷熱泵冷水機組,該機組兩臺壓縮機對應兩個獨立的系統,目前其中三臺一直只能運行一個系統,另外一個系統的壓縮機以及風扇無法自行啟動。外機主板報故障代碼ER36;在維修手冊上該代碼的對應解釋是“保留”,所以一直弄不清楚是什么原因。 有沒有哪位曾經碰到過類似的問題能夠指點下,感激不盡。
手術室面積3100平米,目前有一臺50萬大卡的溴化鋰四管制機組單獨供應手術室,拋開主機出力的影響主機額定出力情況下選型是否太小了?目前手術室濕度達到70%以上,濕度偏高,項目需要增加一臺開利風冷冷水模塊機組,制冷量在600kw,價格及尺寸規格是多少。
本帖最后由 dongchang1986 于 2013-8-12 23:00 編輯 約克的螺桿機報警了,一復位馬上又報警。 threshold exceeded working hours unit alarm 用有道詞典翻譯的意思是 閾值超過工作時間單位報警 閾值的意思是 在自動控制系統中能產生一個校正動作的最小輸入值 刺激引起應激組織反應的最低值 :“閾值”命令將灰度或彩色圖像轉換為高對比度的黑白圖像。您可以指定某個色階作為閾值。所有比閾值亮的像素轉換為白色;而所有比閾值暗的像素轉換為黑色。“閾值”命令對確定圖像的最亮和最暗區域很有用。 ,就是拿黑白2色去闡述你的圖片,是可調節的。 可我還是不懂什么意思 怎么復位 求教各位大蝦下。謝謝
圖紙簡介: 很好的學習資料 不能錯過,本工程是風冷熱泵機組的全套圖紙 投稿網友: haibianguiren 上傳時間: 2013-08-08 <
本帖最后由 mnbvcxz158 于 2014-1-17 20:07 編輯 風冷冷水機組兩個熱力膨脹閥為啥不一塊工作,一個快一個慢求解。
風機一般是安裝在風冷螺桿式冷水機的頂部,也有部分用戶根據要求選擇安裝在側面。而對于使用風機來散熱的螺桿式冷水機,我們稱 為風冷螺桿式冷水機,它的安裝環境必須保持空曠并且空氣容易流通,這樣才不會影響到風冷螺桿式冷水機的制冷效果。 但凡是屬于機電設備類的,在安裝或者使用過程中肯定會有一些故障發生。那么,風冷螺桿式冷水機的風機有哪些常見故障呢?企業應 該如何排除呢? 一、風冷螺桿式冷水機的飛機噪聲過大: 1、軸承部件磨損/間隙過大:若是磨損則應及時更換,間隙過大則可直接調整到合適位置; 2、轉速過高:可通過降低轉速來改善,若還未解決則應更換風機; 二、風冷螺桿式冷水機風機的電動機溫升過高: 1、流量超過額定值:此時可以關小閥門; 2、電動機或者電源方面有問題:查找電動機和電源方面的原因; 三、風冷螺桿式冷水機風機的軸承溫升過高:
風冷式冷水機是通過風機與空氣交換熱量的一款制冷設備,是目前各行業比較常用的機型。 風冷式冷水機多是箱體密封式結構,功率不大,因此多采用渦旋式壓縮機。渦旋式壓縮機是20世紀80年代才發展起來的一種新型容積式壓縮機,它以其效率高、體積小、質量輕、噪聲低、結構簡單且運轉平穩等特點,被廣泛應用于空調和制冷機組中。