  • 求: 鋼管樁作擋土內力計算

    由鋼管樁施工方便 , 已普遍用于基坑上 , 但對于擋土排樁 , 其鋼管與砼協同效應計算中 , 彎矩及剪力怎樣計算 , 已查規范 , 但並沒有說明 , 希望各位邦邦忙

  • 一根長管樁能否截成兩個短管樁使用?

    一根長12m的PHC500-125-A型管樁,能否截成2段6m的來使用?截斷后,鋼筋的預應力被釋放,能否用于設計要求的2000KN的施工?請高手指教!

  • 討論,鋼管樁樁端閉塞效應問題。

    按照建筑樁基規范5.2.10樁端閉塞效應計算公式:當b/d<5時,λp=0.16*b/d*λs當b/d>5時,λp=0.8*λsb為樁端進入持力層深度,d為鋼管樁直徑,λs為側阻擠土效應系數。假設樁的持力層為中風化巖,那么要打入中風化巖5倍樁直徑閉塞效應才能達到0.8*λs,現實情況是根本不可能打入那么深,有時就能打到中風化巖頂面,那按照上面公式計算閉塞效應就很小,算出來的樁承載力很小,這時是不是按照持力層為中風化巖上面那層土計算。請問鋼管樁的閉塞效應必須要上面的公式計算嗎?

  • 請教:鋼管樁等剛度代換鋼筋砼樁

    有一基坑邊坡擬采用豎向微型鋼管樁(Q235,φ159*6)+錨桿支護結構,現有基坑支護計算軟件中無鋼管樁計算模型,需將鋼管樁按等鋼度原則代換成鋼筋砼樁(C30)進行計算。請問如何應用《樁基技術規范》等剛度代換公式EI=0.85EcIo進行代換,公式E、I、Ec、Io是什么意思,請知道的朋友告訴下,謝謝。

  • BS-003-2000 鋼管樁與鋼管混凝土樁

    BS-003-2000 鋼管樁與鋼管混凝土樁

    BS-003-2000 鋼管樁與鋼管混凝土樁

  • midas civil 鋼管樁貝雷片支架

    模型能夠運行,但節點還有錯誤,邊界條件沒有定義正確,哪位大俠能幫忙修改嗎?WARNING : DISPLACEMENT DZ AT NODE NO. 5722 IS ABNORMAL.WARNING : DISPLACEMENT RY AT NODE NO. 5722 IS ABNORMAL.WARNING : DISPLACEMENT DX AT NODE NO. 5723 IS ABNORMAL.WARNING : DISPLACEMENT DZ AT NODE NO. 5723 IS ABNORMAL.WARNING : DISPLACEMENT RY AT NODE NO. 5723 IS ABNORMAL.WARNING : DISPLACEMENT DX AT NODE NO. 5724 IS ABNORMAL.WARNING : DISPLACEMENT DZ AT NODE NO. 5724 IS ABNORMAL. ELEM. : 1199 OF 1199------------

  • 請問管柱和管樁有甚么區別?

    各位,大家好!我是巖土工程的研究生,現在在南京一家小私人設計院做橋梁結構,在看規范《公路橋涵地基與基礎設計規范》時發現還有管柱這一說法,請問如何解釋?謝謝!還有這本規范是85版的,有更新的嗎?

  • 管樁被石頭堵住,該怎么辦!

    管樁被石頭堵住,該怎么辦!

    施工現場在挖土過程中,沒有做好管樁口的平板防護,導致在挖土的時候大石塊落入管樁內,大約距離樁口3-4米,現在問題是無法進行接樁工序,請問這種情況如何處理!

  • midas civil箱梁現澆鋼管樁支架計算(整體建模)

    midas civil箱梁現澆鋼管樁支架計算(整體建模)

    現澆箱梁大鋼管支架施工midas整體建模.包括竹膠模板方木\貝雷梁分配梁\碗扣支架貝雷花架(支撐架)加強弦桿\大鋼管等.歡迎大家在此交流探討箱梁現澆現澆支架建模及關于midas civil等方面的問題.歡迎下載,你的支持是我的最大的動力!

  • 關于預應力管樁截樁的問題

    由于樁基施工單位未能將樁打入設計標高,使得部分樁基高出設計標高大約300mm,經復算截掉部分樁后承載力能滿足要求,可是卻查不到預應力管樁截樁的說明和處理方法以及大樣圖,還請各位能給予幫助。

  • 速求《高強砼預應管樁》

    我公司急需采購:直徑PHC-AB 500(125厚),約20000m,直徑400 PHC-A,約15000m。如有貨者請報單位及管材相關參數。郵箱:[email protected],聯系電話:13719287261,特此聲明:些信息一周內有效。

  • 管樁設計與施工中的問題

    管樁設計與施工中的問題

    管樁設計與施工中的問題,找了好久才找到的,拿來和大家共享!

  • 靜壓管樁,如此設計,是否垃圾?

    進入施工現場時,樁基礎已經如甲方施工完畢。看到打樁記錄及設計圖紙發現,設計院將PHC-A400-95樁的特征承載力定為750KN,而要求壓樁時的終壓值為4.0。 而在正常的設計中,一般400徑的靜壓管樁,樁身的承載力為2250KN,特征值不會低于1100KN,終壓值控制在2.2-2.4之間。并且本工程的地勘報告顯示,在自然地面下6米土承載力,已達到4.5MPa。樁承載力取值如此之小,對工程造成巨大浪費——樁的成本、承臺的成本等,本工程落地面積5000平米,共計1700根樁,與300樁相比成本增加1000多萬元。 如此設計不知為何? 我猜是設計者將拷貝其他工程圖紙,忘記改了;施工時甲方未進行圖紙會審直接施工。 請各位多指點。[ 本帖最后由 gaobao762100 于 2010-3-23 21:18 編輯 ]

  • 關于管樁灌芯試塊不合格

    本工程某個區管樁1M范圍內進行C30砼澆筑,是自拌的,現在標養試塊結果出來了,只達到26.1,現在承臺都澆筑完成,不能進行回彈,試塊組數也達不到10組以上,到底怎么處理啊?有誰遇見過這樣的情況沒,指點一下

  • 基坑支護及管樁復壓工程

    基坑支護及管樁復壓工程

    基坑支護,這樣做有什么問題?

  • 管樁間距取3倍直徑可以嗎

    管樁間距取3倍直徑可以接受嗎

  • 求各位大俠指點管樁被爆頭了

    求各位大俠指點管樁被爆頭了

    PHC-AB-400-95,單樁豎向承載力特征值為1350,樁身承載力設計值2288,持力層粉質粘土層標準值為4000KPA,此樁身全部在粉質粘土層。打到十米左右就被爆頭了,求各位大俠幫忙看看

  • 關于管樁打入式與靜壓式

    去年做了一個項目,地基多粉質粘土,地勘給的管樁數據是按照靜壓管樁給的。還有個項目地基多砂礫,園礫,地勘給的管樁數據是按照打入式給的。請問,考慮單打入式噪音大,損耗大。砂礫,園礫地基做管樁基礎時候能用靜壓方法么。

  • 關于拆除工程和管樁壓樁的疑問

    一個房屋新建項目,需要拆除原來的房子。想問問現在拆除造價是多少呢?例如說一個平方大概多少錢。另外一個問題是:為了節約拆除費用,能不能只是把地面以上的結構拆除就可以了。道路(原來的道路為250mm厚)、室內地坪都不拆可不可以的?新建的房子采用靜力壓樁,新建房子室內標高比現標高還要高0.9m,所以才不想拆掉現在的混凝土道路和混凝土地坪。擔心的問題是:如果不拆除道路和室內地坪,會不會對將來的室內地坪產生影響呢,例如會有不均勻沉降造成地坪開裂等呢?請教各位同仁給小弟解答一下。先謝謝啦。