上海2000定額中子目無壓鋼筋砼管樁子目,只有壓方樁,本人最初的計算方法是管樁截面積(扣除空心部分)*長度,再套2-1-11壓方樁子目,把定額里的方樁換成管。,但單位有一前輩說應該不用扣空心部分體積,然后套方樁子目,把方樁改管樁,再把單位立方米換算成米。 不明白這種套法,求高人解答。
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-6 10:15 編輯 知道的親 請告訴我,謝謝了!
有一基坑邊坡擬采用豎向微型鋼管樁(Q235,φ159*6)+錨桿支護結構,現有基坑支護計算軟件中無鋼管樁計算模型,需將鋼管樁按等鋼度原則代換成鋼筋砼樁(C30)進行計算。請問如何應用《樁基技術規范》等剛度代換公式EI=0.85EcIo進行代換,公式E、I、Ec、Io是什么意思,請知道的朋友告訴下,謝謝。
預應力鋼筋錨入承臺不小于50d且不小于1500mm ,但是承臺只有1200高;那么預應力鋼棒就得彎折錨固,不知能否彎折 ,會不會影響鋼棒預應力強度?管樁樁頭留出這部分預應力鋼筋是否已喪失高強抗拉能力(管樁樁頭混凝土已鑿除,這部分鋼筋沒有和高強混凝土粘結)
圖紙簡介: 各種鋼筋配筋,長度等相關方面知識,簡單快捷方便 省去查規范的時間 投稿網友: shen118119 上傳時間: 2013-10-21
現場一些關于鋼筋的問題,還有本工地綁扎鋼筋后的一些圖片,供大家交流:
舉個簡單的例子如:二級抗震 三級鋼 C30混凝土 查表得基本錨固長度為40D 修正系數對于一二級抗震等級取1.15對于四級抗震等級取1.00問題:是不是算完基本錨固都要乘以這個修正系數?如果搭接接頭百分率為%50,查表可得修正系數1.4,這個修正系數只針對柱不針對墻?墻的搭接系數是不是可以不考慮接頭搭接百分率 修正系數只是1.2 求大神指點
問題補充:直徑400的預應力混凝土管樁的鋼筋怎么計算,在鋼筋軟件里可以輸入計算嗎?預應力混凝土管樁中間是空的嗎?如果是空的話,是在空心的地方計算灌混凝土樁芯嗎?問題微膨脹混凝土是不是只計算4.5m處樁芯里面的呢?
我們工地上鋼筋工用完剩下的鋼筋廢料較多,大概1米長左右。我們打算焊接起來用,請問一根柱子在一層內可以有多個焊接接頭嗎?框架梁縱筋在一跨內可以有多個接頭嗎?
各位大俠,本人急需《預應力鋼筋混凝土管樁》03SG409圖集,哪位大俠若有煩請發給我[email protected],或者給個鏈接,小弟有急用,謝謝了!
預應力鋼筋混凝土管樁施工監理要點和工程驗收
鋼筋的抗剪強度取值為多少呢?一般規范上看不到啊
來設計院一個月了,自己每天瞎搗鼓,找了一個商業裙房練手,今天開始畫梁施工圖,可是。。。。可是。。。。選個鋼筋真心糾結啊。。。。前輩啊,你們都是怎么子整的啊:'(
這個用板負筋畫的話,彎鉤長度如何計算啊,求詳細,謝謝了
公司承建的幾棟商品住在樓,地上十八層。已經修到14層了,看圖紙發現第15層的墻柱鋼筋大小有變化,而且是根數不發生變化的情況下,鋼筋直徑由14的變為16了。小弟不解設計的意圖,求教各位前輩。。。。授業解惑
施工現場在挖土過程中,沒有做好管樁口的平板防護,導致在挖土的時候大石塊落入管樁內,大約距離樁口3-4米,現在問題是無法進行接樁工序,請問這種情況如何處理!
今天人資領導上課,講到一個專業問題。他說他對施工很感興趣,去工地發現工人綁扎鋼筋特別快,然后現場人員告訴他國外都到中國來學習鋼筋綁扎技術。我對此深表疑問,鋼筋混凝土結構是從國外引進的,難道國外鋼筋不綁扎,那國外的鋼筋骨架是怎么固定的呢?為什么要到中國來學這個?個人覺得綁鋼筋只是熟練問題,沒什么難度。哪位做過國外項目的大哥給科普一下,最好能來個圖,小弟感激不盡。
在鋼筋翻樣時,比如梁的縱向鋼筋端有90度的彎鉤,在鋼筋彎鉤時有一個彎鉤的增值長度(要加到鋼筋翻樣長度中的),那么這個增值長度在規范中有明確的取值嗎?
如題,1、一般如何放大,放大多少??看網上說,放大1.2~1.6,角柱放大1.4以上。2、一般相差多少,可以歸并。。3、有柱節點域抗剪箍筋面積、加密區斜截面抗剪箍筋面積,箍筋怎么選取?