  • 請教??靜壓管樁檢測存在的問題?

    現有一高層100米的工程,基樁采用500的預應力管樁,持力層按地質報告判斷在散體狀風化層,入土長度有30來米,壓樁力達到500多t,現靜載試驗六根樁,沉降量達到40mm——60mm沉降異常,但是卸載后的回彈量達到30mm——40mm,也不正常,有的在加載過程中還出現沉降反彈的現象,請大家談談各自的高見,場地有10多米厚的淤泥層。

  • 有什么方法檢測管樁是否有樁尖?

    PHC-500(100)-10管樁,B類樁尖,錘擊。在施工中發現施工隊未焊接樁尖就開始送樁,發現后仍百般狡辯。那怎樣才能確定已施工完畢的樁是否焊接樁尖了呢?

  • 預應力管樁需要低應變檢測嗎?

    最近做了一個預應力管樁基礎,管樁施工完畢后肯定是要做靜載荷試驗,但是要不要做低應變檢測呢? 成都地區好像沒有要求,不柱墩每個地方的規定是怎么回事? 還有,低應變主要是檢測樁身完整性,而預應力管樁本身是成品進行施工的,是不是從這個方面來考慮就不需要進行低應變檢測,而只需要進行靜載荷實驗呢? 熱烈歡迎高手來踴躍討論哈!:victory:

  • 管樁靜荷載試驗的檢測樁數取多少

    本工程共80跟樁,包括直徑600和直徑500的管樁,現在要確定靜荷載試驗樁根數,應該每種樁取3根(共6根),還是總的就取3根?

  • 預應力砼管樁必須從自然地面加載檢測嗎?

    如題,33層高層剪力墻,地下二層,基礎深于自然地面9米,管樁筏基。設計要求,從自然地面打樁后開槽挖至-9.00米基礎底標高后,再截樁加載檢測。可現場施工單位說,當地都是從自然地面加載檢測,只是樁承載力多加一些側摩阻力。可是,巖土資料顯示,樁長不同,對應的側摩阻力不同,能同意施工方砼管樁必須從自然地面加載檢測嗎?哪位高手,不吝賜教,多謝了。

  • 有關強夯檢測的一些問題

    最近小弟碰到有關的強夯的問題,向各位前輩請教。謝謝各位了1.強夯算不算是復合地基,復合地基承載力的確定是不是必須通過荷載試驗確定?2.強夯地基承載力的確定是不是必須通過荷載試驗確定還是標貫也可以確定呢?還有關于《建筑地基處理技術規范》JGJ79-2002中第6.4.3條,大家是如何理解“強夯處理后的地基竣工驗收應采用原位測試和室內土工試驗”中的“原位測試”指的是什么

  • 關于橋梁檢測的一些論文

    以前做橋梁監測時候用到的一些論文,不知道有沒有和別人的重復,共有7篇,花錢下載的,希望對大家有用。

  • 珠海市某工程預應力管樁基礎檢測方案

    珠海市某工程預應力管樁基礎檢測方案質監站專業用表,修改即可申報質監站做樁基礎低應變、高應變、靜載檢測

  • 關于潔凈廠房檢測的知識

    關于潔凈廠房檢測的一些內容

  • 監理與檢測的關系(本人原創)

    現場檢測時候,有一位監理人員向我提出要我們的檢測資質!說是為了防止我們做虛假試驗要對我們進行了監督!我當場回駁了他!理由如下:1)監理不是建設單位代表,他僅僅是被建設單位委托的單位,他不具備建設單位所有的權限和義務。同樣我們也是建設單位委托的!我們主要是對基樁工程的質量(分部工程)負責,他們是針對與基樁工程以外的單位工程的質量負責。2)建設監理單位主要是維護建設單位和承包單位質量的利益。我們是確保基樁工程的質量3)我們的對象是樁基施工單位!4)建筑法和監理規范里面沒有約束我們檢測這一項規定。5)監理和建設單位的委托合同沒有約束我們檢測這一項。6)我們和監理同屬于咨詢服務行業!共同為建設單位服務!7)我們和監理是合作的伙伴!因為在現場檢測中承包單位的配合有時需要監理出面才可以擺平的!因為我主要負責樁基工程檢測的,所以我只是提與樁基工程檢測的相關的問題!其實檢測單位承擔的檢測有: 結構檢測、環境檢測、建筑材料檢測、門窗電阻功能檢測等等!

  • 接近開關如何選擇和檢測

    接近開關如何選擇和檢測

  • 請問管柱和管樁有甚么區別?

    各位,大家好!我是巖土工程的研究生,現在在南京一家小私人設計院做橋梁結構,在看規范《公路橋涵地基與基礎設計規范》時發現還有管柱這一說法,請問如何解釋?謝謝!還有這本規范是85版的,有更新的嗎?

  • 關于消防軟帶檢測的問題

    關于消防軟帶檢測的問題

    今天,消防大隊送來了軟帶的檢測報告,壓力爆破試驗,規范合格為2.4MP,我們產品為2.2MP,定性為不合格產品,需全部更換.程序我無可置疑,但2.4MP的試驗壓力是否合理,服眾?市政消防供水壓力0.4MP,消防管道我們試驗壓力1.0MP,水帶要達到2.4?聽說別的工程也是這個品牌產品,卻合格.真他嗎郁悶?2.4MP的壓力試驗我想管道也該爆破了?

  • 有關磚\砌塊的檢測規范

    GB 5101--2003燒結普通磚

  • 關于防雷檢測的收費基準

    大家有沒有做過防雷檢測的?防雷中心給的基準中有“每個點45元”,這個點是怎么定義的?我公司是二層電子廠房,建筑面積大約20000平方米,驗收已通過,今天檢測,請問檢測費大約多少錢?防雷中心大約開價10000元。

  • 收集的一些基樁檢測資料

    收集的一些基樁檢測資料 給大家參考

  • 關于煙氣溴化鋰機器的檢測

    煙氣型的溴化鋰制冷機,如果工廠沒有最后的模擬煙氣運行的檢測(就是利用一部分煙氣來模擬溴化鋰制冷機的運行,以此判斷該機器是否是合格產品),是否可以判斷該機器不是可靠的。 請問這個檢測是很必須的嗎?有沒有權威的資料可以證明不必要進行這個檢測呢?多謝

  • 如何檢測零線是否為虛接?

    曾經遇到過這樣一件事,我們電位買了一套設備自帶一臺配電箱,二次控制電源為220V,等電源接好以后怎么試接觸器都不吸,測量熔斷器下側對零線電壓正常,然后花費了好時間才發現是零線接觸不太好,零線沒有接觸好怎么火線對零線電壓會正常呢?想請教大家有沒有一種好的方法可以測出來零線有沒有接觸好?

  • 試驗檢測人員的有關問題

    最近有個2011年公路水運工程試驗檢測人員過渡考試的通知,請問上面所說的檢測員和檢測師,與試驗員和試驗工程師有什么不同,還是兩者之間都是一樣的?