91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 全程記錄我工地的施工情況

    全程記錄我工地的施工情況

    基礎底板混凝土澆筑圖片

  • 管樁設計與施工中的問題

    管樁設計與施工中的問題

    管樁設計與施工中的問題,找了好久才找到的,拿來和大家共享!

  • 樓盤從施工到開盤的圖片記錄

    樓盤從施工到開盤的圖片記錄

    這是我現在做的工地,6棟31層,14萬平方米

  • 誰有錘擊預應力管樁的施工記錄表?請上傳一份吧,謝!

    請問誰有預應力管樁的施工記錄表?上傳一份吧,謝![ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-15 21:03 編輯 ]

  • 施工日志記錄方法和應用

    施工日志,是重要的工程施工技術履歷檔案,是在建筑工程整個施工階段的施工組織管理、施工技術等有關施工活動和現場情況變化的真實的綜合性記錄,也是處理施工問題的備忘錄和總結施工管理經驗的基本素材。施工日記在整個工程檔案中具有非常重要的位置,要求各項目經理部技術人員應按單位或單項工程分別單獨填寫記錄施工日志,并納入竣工文件。 一、施工日記填寫要求:

  • 管樁施工樁頂參差不齊怎么辦?

    管樁施工樁頂參差不齊怎么辦?

    如圖所示:風機樁基礎,樁頂設計標高為2.2m,現在施工單位打樁打的參差不齊,最大相差350mm。設計要求管樁樁頭嵌入承臺100mm,承臺底面鋼筋的保護層厚度剛好100mm,所以承臺不能整體降低,不然鋼筋與PHC管樁位置重疊,不好綁扎;同時樁機已退場,基坑已開挖,復打不現實?,F施工單位提出在兩根樁頂標高明顯偏低的樁周圍多開挖進去300mm,局部加厚承臺的厚度,請教各位老師,這種處理方式可行不?遇到這種情況怎么處理?(樁頂標高為3.76m的樁需要接樁)

  • 管樁應力釋放孔(消擠孔)施工

    管樁應力釋放孔(消擠孔)施工

    為了釋放承臺群樁擠土應力,采用打應力釋放孔(消擠孔)。應力釋放孔徑300mm,深25m,隔500mm打一個。

  • 無砟軌道底板施工實況記錄圖片

    無砟軌道底板施工實況記錄圖片

    本帖最后由 xiejinda1989 于 2013-4-8 14:27 編輯 無砟軌道施工具有技術標準高、精度要求高、質量控制嚴等特點,其質量控制一直是鐵路施工的重點和難點。 下面是一組無砟軌道底板施工記錄的圖片:

  • 無錫地鐵一號線施工記錄(圖片)

    無錫地鐵一號線施工記錄(圖片)

    本次上傳圖片為清揚路茂業開挖段施工現場實錄照片,供各位網友參考!!地理位置:位于清揚路主路下。兩側為茂業百貨、金陽大廈高層。清名路站位于清揚路與清名路交叉口下,為1號線中間車站。地下二層島式站,該站前方銜接太湖廣場站,后方到站金城路站。

  • 關于預應力混凝土管樁施工的問題

    最近本項目在進行預應力混凝土管樁壓樁施工,施工時,有個別的樁截樁后,剩余的部分相對還是比較長,有3~7米長吧,壓樁的工人就趁我們不在場的時候,把這半截樁接到另一號樁上去用了。對于這個問題,我咨詢了相關的經驗豐富的老施工員和上網查找了相關資料,說法各異,有的說是允許的,有的說不允許,究竟哪種說法正確的呢? 求各位大神指點!

  • 施工圖設計文件審查記錄表

    施工圖設計文件審查記錄表 編號:SDY-14-90 專業:電氣 第1頁 共5頁 項目名稱 改造項目(地塊) 審查階段 [ ]初審 [ ]復審

  • @朋友們分享施工記錄影像

    @朋友們分享施工記錄影像

    本帖最后由 fankuitao168 于 2014-11-5 13:05 編輯 育才實驗小學邱山校區遷建工程共有教學樓 1# 、教學樓 2# 、食堂、行政樓、風雨操場、傳達室、配電房、金成樓(保留建筑)、地下室共 9 個單體,本項目所有建筑結構安全等級為二級,耐火等級為二級(地下室防火等級為一級),抗震設防烈度為 6 度,屋面防水等級為Ⅱ級(地下室防水等級為一級),防火層耐用年限為

  • 關于長螺旋CFG樁施工記錄的疑問

    關于長螺旋CFG樁施工記錄的疑問

    請問,關于這個記錄里的開鉆時間,成孔時間和結束時間各指的什么時間呢,記錄他們有什么作用嗎,請教了。

點擊加載更多

管樁施工記錄

管樁施工記錄專題,為您提供管樁施工記錄相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管樁施工記錄 相關的專業交流討論,更多管樁施工記錄相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

大壩工程

邊坡穩定分析