PHC-500(100)-10管樁,B類樁尖,錘擊。在施工中發現施工隊未焊接樁尖就開始送樁,發現后仍百般狡辯。那怎樣才能確定已施工完畢的樁是否焊接樁尖了呢?
樁的終壓力值不小于5400KN,樁長大概40米左右,有孤石存在,地質變化不大,用混凝土預制樁尖是否可行,還是要用鋼樁尖?
人工挖孔樁與管樁經濟對比
大家說一下,對于靜壓預應力管樁,同樣的持力層,規定個范圍吧(中密的角礫),帶樁尖和不帶樁尖施工,哪個進入持力層的深度大?
樁壁混凝土工程量=L樁壁×πD2÷4—L樁芯×πd2÷4 樁芯混凝土工程量=L樁芯×πd2÷4<
14m的靜壓預應力管樁,帶樁尖與不帶樁尖有何不同?
當地下水或土體對混凝土或混凝土中鋼筋存在中等腐蝕時,樁尖應采用閉口型樁尖且在樁孔內灌滿強度等級不低于C35的微膨脹混凝土。那么這里的樁尖內孔的混凝土填充高度如何確定。
破姜石層效果又比圖籍上樁尖好。用280#工字鋼截成300mm,立起焊接。加工費和材料費加在一起50元/個。破姜石層效果又比圖籍上樁尖好。是否存在不良影響?
很不錯的,預應力管樁的樁表及說明(CAD)[ 本帖最后由 sunjun 于 2010-7-1 11:33 編輯 ]
如圖所示:風機樁基礎,樁頂設計標高為2.2m,現在施工單位打樁打的參差不齊,最大相差350mm。設計要求管樁樁頭嵌入承臺100mm,承臺底面鋼筋的保護層厚度剛好100mm,所以承臺不能整體降低,不然鋼筋與PHC管樁位置重疊,不好綁扎;同時樁機已退場,基坑已開挖,復打不現實。現施工單位提出在兩根樁頂標高明顯偏低的樁周圍多開挖進去300mm,局部加厚承臺的厚度,請教各位老師,這種處理方式可行不?遇到這種情況怎么處理?(樁頂標高為3.76m的樁需要接樁)
最近在工地,看到工人師傅用的截樁工具,感覺很時用,發上來共大家分享
原來已經打了管樁,現在要補樁,只能補鉆孔灌注樁。我覺得因為鉆孔灌注鉆后打,打樁時不會再造成大的擠土,所以管樁和鉆孔樁相臨時,最小間距應該按3D,假如是管樁后打,應該按4D,這樣想對哇?
本工程共80跟樁,包括直徑600和直徑500的管樁,現在要確定靜荷載試驗樁根數,應該每種樁取3根(共6根),還是總的就取3根?
設計圖畫了六根樁,打六根可以嗎?大家幫幫忙
江蘇省預應力管樁抗拔樁圖集
預應力管樁在抗拔樁中的應用實錄
PHC管樁靜壓施工的送樁問題探討.pdf
上海地區PHC管樁作抗拔樁的探討,里面相關計算內容十分詳盡。供大家參考。中國期刊網下載,PDF格式,不過今年4月份江蘇省有文件限制使用預應力管樁用作抗拔樁,所以各位慎用。