91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 用excel計算混凝土配合比

    只需輸入參量,自動生成配合比,有不對的地方,還請多多指教

  • 混凝土、砂漿配合比計算軟件

    混凝土、砂漿配合比計算軟件.zip

  • 求混凝土配合比自動計算

    有哪位給人知道哪里有混凝土配合自動計算軟件,最好是免費的,呵呵,知道的告訴我下,感謝!!!

  • 普通混凝土配合比計算書

    依據< >(JGJ55-2000)(J64-2000)以及< > 一. 混凝土配制強度計算: 混凝土配制強度應按下式計算: fcu,0≥fcu,k+1.645 其中: ──混凝土強度標準差(N/mm2)。取 =5.00(N/mm2); fcu,0──混凝土配制強度(N/mm2); fcu,k──混凝土立方體抗壓強度標準值(N/mm2),取fcu,k=30(N/mm2); 經過計算得:fcu,0=30+1.645×5.00=38.23(N/mm2)。 二. 水灰比計算: 混凝土水灰比按下式計算: 其中: a, b──回歸系數,由于粗骨料為碎石,根據規程查表取 a=0.46,取 b=0.52; fce──水泥28d抗壓強度實測值,取36.725(N/mm2); 經過計算得:W/C=0.46×36.725/(38.23+0.4

  • 混凝土施工配合比計算軟

    大家看看這個軟件,很實用的

  • 混凝土配合比設計計算步驟

    混凝土配合比設計計算步驟

  • 混凝土砂漿配合比計算工具

    希望能對大家有一些用!

  • C40泵送混凝土配合比設計計算書

    一、 配合比設計依據1.高速公路土建工程招標文件及設計圖紙2.《普通混凝土配合比設計規程》JGJ55-20003.《公路橋涵施工技術規范》JTJ041-2000二、設計要求1.混凝土設計標號為C402.坍落度控制在140~180mm三、原材料說明1.水泥:華新水泥股份有限公司,“華新堡壘”牌P.O42.5。2.砂:漢城康宏礦業公司漢陰采砂場,級配良好,規格為中砂。3.碎石:紫陽縣光明石材有限公司,為5~31.5mm連續級配,其中1#料為16-31.5mm,2#料為10-20mm,3#料為5-10mm,摻配比例為20%、60%、20%。4.外加劑:西安中融N-1000泵送劑,粉劑摻量為水泥質量的0.8%~1.3%。5.水:采用工地飲用水,各項指標見水質分析報告。6.原材料按JTG E42-2005、JTG E30-2005、GB8076-1997進行試驗,試驗結果均符合規范要求,資料附后。四、配合比設計計算1.確定混凝土配制強度(fcu,o

  • 混凝土配合比初步計算表(體積法)

    拋磚引玉,請高手指正。

  • 混凝土砂漿配合比計算(破解版)

    混凝土砂漿配合比計算(破解版)

  • C25噴射混凝土配合比設計計算書

    一、確定試配強度(fcu,0)根據JGJ55-2000《普通混凝土配合比設計規程》混凝土試配強度采用下式確定:fcu,0≥fcu,k+1.645σ 所以: fcu,0=25+1.645×5 =33.2 (MPa)式中:fcu,0——混凝土配制強度(MPa); fcu,k——混凝土立方體抗壓強度標準值(MPa); σ ——混凝土強度標準差(MPa)。C20以下取4.0;C20~C30取5.0二、計算水灰比(W/C)混凝土強度等級小于C60級時,混凝土水灰比宜按下式計算: =(0.46×1.1×42.5)/(33.2+0.46×0.07×1.1×42.5) =0.62 式中: αa、αb——回歸系數;fce——水泥28d抗壓強度實測值(MPa)。因不符合最大水灰比的限制要求,故W/C取0.44。三、計算1m3混凝土各項材料用量1、用水量(mw)經查表可知: mw0 = 220(kg)2、水泥用量(mc

  • 施工中如何按混凝土配合比計算用料量?

    本帖最后由 一介書生第二 于 2014-3-11 13:26 編輯 小弟做施工不久,混凝土配合比問題搞不明白,就是實際施工中怎么利用混凝土配合比計算用料。例如500L滾筒攪拌機,根據配合比,C25應該放幾袋水泥,多少砂子,多少石子?C20?C15?另外,工地中用的標準小推車容積是多少?

  • 普通混凝土及水工混凝土配合比EXCEL計算表

    “水工混凝土配合比設計軟件”http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=665776&extra=%3D1&ofid=212&page=1的樓主不好意思的跟你說,你這個軟件中回歸系數的使用方法是錯誤的,規范中“條文說明第7章7.0.4”明確說明:“其他設計齡期的混凝土可參考表10和表11按照混凝土抗壓強度增長率換算成90d齡期的強度,再根據式(7.0.3-1)計算水膠比。”通常使用的水工混凝土配合比是按28d齡期設計的,所以你的軟件第一步在選擇設計強度、設計齡期后,應換算成90d齡期的強度,再自動選擇相應的回歸系數,這樣計算出來的水膠比才符合實際情況,也只有這樣才具有指導性。為了不讓更多的混凝土配合比初學者在進行配合比設計時出現錯誤,本人特意參照DL/T5330-2005和JG

  • C30、C40、C50混凝土配合比設計計算書

    C30、C40、C50混凝土配合比設計計算書

  • M7.5砂漿的配合比怎么計算

    M7.5砂漿的配合比怎么計算

  • 這個樓梯的混凝土量怎么計算?

    問題補充:各位老師,請問一,樓地面做法,備注里有走廊、樓梯間。這個樓梯間到底指樓梯間的入戶平臺的樓地面,還是也包括了踏步面、休息平臺。還有天棚抹灰也是,如果備注里有樓梯間,工程量到底算到哪里?我也見過說的很清楚的,如樓梯間裝修做法。老師們一般怎么處理樓梯面層和梯段底板抹灰刷涂料的做法?二,樓梯兩個梯段距離太大了,超過500,一般要求做防護網,這個防護網怎么列項,怎么套子目?三,兩個梯段長短不一樣,那么樓梯的混凝土量怎么計算?謝謝

點擊加載更多

混凝土配合比計算

混凝土配合比計算專題,為您提供混凝土配合比計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與混凝土配合比計算 相關的專業交流討論,更多混凝土配合比計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

條石護坡

混凝土護坡施工