  • 轉來的電加熱鍋爐配電問題

    電加熱鍋爐配線問題今天一個客戶詢問的問題,先謝謝回答的各位同仁!具體情況是這樣的:一臺600KW電加熱鍋爐,電加熱管為24KW一只,25只,分為13組控制,每2只1組。客戶問從控制柜到爐體的每組線需要配多大的線,我選擇的是25平方毫米的,客戶說需要35的。同時他還問電控到配電房總的進線是多大的,也就是600KW的總線。我選擇的是95*3+35*1,客戶說需要300*2的。電源是三相四線,380V的電源。我不知道我的選擇是否偏小,請各位同仁指點一下,該選多大的線,如何去選擇。謝謝!

  • 電加熱鍋爐系統經濟運行國家標準

    電加熱鍋爐系統經濟運行國家標準

    電加熱鍋爐系統經濟運行國家標準 GB/T19065-2003

  • 為什么電加熱信號電壓不同?

    一臺組合式空箱,電加熱(電熱棒)運作時,測量DDC加熱信號電壓是10V(滿載),但信號線連接可控硅(SCR)測量時,加熱信號電壓卻是8V,當斷開可控硅(SCR)測量時,加熱信號電壓又回到10V。而其他幾臺組合式空調箱都沒有出現這樣的問題。請教各位,這是不是證明可控硅(SCR)有故障?還是其他原因?另,信號線是屏蔽線,經測量沒有壓損。

  • 空調供暖與電加熱供暖對比

    有一個問題困惑了我很久: 冬天,室內取暖的時候,有兩條路可以選: ①用電加熱,這樣的話所有電能全部轉換為熱能,沒有浪費。我個人感覺還是比較節約的。 ②用空調。空調有一個COP=供熱量/耗電量,而這個cop一般都在2~3左右。這樣看的話,貌似空調比電加熱要節電一半以上。空調取暖真的比電加熱取暖省電么?為什么會這樣呢?請高手賜教。

  • 某學校開水鍋爐房和洗澡堂設計圖紙

    圖紙簡介: 本體為某學校的開水房和洗澡堂圖紙,圖紙共9張,圖紙內容包括:設計說明、1、2層的平面布設圖、節點大樣圖、系統圖及材料表和圖例等。 投稿網友: huchao56 上傳時間: 2013-08-02 <

  • 淺談空調電加熱的工作原理?

    淺談空調電加熱的工作原理?

    淺談空調電加熱的工作原理?你知道嗎??

  • 熱水鍋爐的問題,請教各位。

    0.5噸天然氣熱水鍋爐,早上起爐前進出水溫度為36度,停爐后進水溫度52度,出水溫度58度,請問水溫由36度生高至58度所吸收的熱量是多少,如何計算?小弟先行謝過了。小弟是新手請寫詳細些

  • 請教關于熱水鍋爐的問題

    小弟最近在做一棟16層的賓館,冷水分為上下兩個區,低區采用市政直接供水,高區采用生活水池-水泵-水箱的供水方式;由于該賓館的占地面積太小,設備房不夠,所以想把熱水加熱設備放在頂層,但是熱媒問題如何解決,鍋爐該放在什么地方?如果鍋爐放在底樓,不知道他在向屋頂的熱交換設備供熱的時候有不有什么影響,比如壓力會不會過大?熱媒管線會不會過長?請各位達人指點!

  • 鍋爐軟水加熱器用那種好?

    我們單位兩臺15噸鏈條爐準備新增軟水加熱器,目前的加熱器有盤管直接加熱式的和熱管式的。廠家向我們推薦熱管式的,請問有誰用過熱管式加熱器?效果怎樣?主要的優缺點是?那家做的比較好?

  • 某別墅地源熱泵加熱水鍋爐風機盤管系統設計圖

    圖紙簡介: 本圖紙為某別墅地源熱泵加熱水鍋爐風機盤管系統暖通設計圖,圖紙包括設計說明、空調通風平面圖、給水平面圖、游泳池及機房管道布置圖、熱泵系統圖及電氣控制圖。 投稿網友: gaoliangok 上傳時間: 2014-06-06

  • 用熱水鍋爐,以自然循環的方式加熱高位水箱中的水

    本人從1985年開始研究用熱水鍋爐,以自然循環的方式加熱高位水箱中的水,當年就獲得成功。后來又為多個單位設計,不斷完善,不曾失敗。現此技術已經成熟。 它是一個什么樣的系統呢?粗略地講,就是將熱水鍋爐的熱水出口管和回水管分別接向高位水箱,令鍋爐以自然循環的方式加熱高位水箱中的水。此法與泵循環加熱法相比,省電;與蒸汽加熱法相比,無噪音;與其他方式相比,熱效率高;不但效果好;且沒有了操作、維護水泵的煩惱。 特別值得指出的是:無論高位水箱中水位是高(水多),還是低(水少),本專有技術都能將水箱中的水快速加熱;而且與眾不同的是:還能優先加熱水箱出口處的水,能很快對外供應熱水。所以,此技術項目確實是節能降耗、保護環境、利國利民的好項目。 本人認為此技術應該予以推廣,各位同仁覺得如何?如有興趣,本人愿意與各位再深入交流。 本人的E-Mail是[email protected],QQ號是278086907。

  • 常壓熱水鍋爐該怎么選型?

    大家好,有一個酒店采用,常壓燃油燃氣鍋爐+容積式換熱器供應酒店熱水,鍋爐采用95/70熱水,酒店熱水耗熱量大概是570kW。下面有幾個問題不是很清楚,請教大家。問題1:這里的鍋爐是常壓的,采用循環泵機械循環一次換熱系統時,鍋爐不是要承受循環泵的壓力嗎?問題2:假如鍋爐在地下一層,容積式換熱器在地下二層,熱媒側循環泵位置放在哪,熱媒出口還是熱媒回水入口;循環泵要考慮高差嗎?問題3:循環泵的流量是否按照公式Q=耗熱量*0.86/(95-70)計算啊?問題4:鍋爐選型時,看了一些資料,功率變化幅度比較大,0.35MPa后面就是0.7MPa,如果我選用0.7MPa,那么是不是大部分時間不是在額定工況運行?問題5:軟化水補水箱,膨脹水箱可以共用一個水箱嗎?新手報到,請各位前輩多關照,謝謝。

  • 對傳統柴油烤漆房的電加熱改造

    對傳統柴油烤漆房的電加熱改造

    本帖最后由 ygs763916371 于 2014-1-21 14:36 編輯 電加熱烤漆房較柴油烤漆房相比更省錢,更環保,工作效率更高,也更為安全。其中以紅外線烤漆房性價比最高。

  • 太陽能輔助電加熱功率的計算

    太陽能輔助電加熱功率的計算 輔助電加熱功率的計算: 1.當陰雨天無光照時,需要熱水,可通過電輔助加熱的辦法,其功率大小的運算如下:一般情況下按每噸水5千瓦計算。例如8噸水需8×5=40千瓦。但是不能取40千瓦,為三相負載平衡,盡量能夠被3整除,應該取42千瓦,這樣每相負載14千瓦,因為40千瓦不能被3整除。 2.電加熱導線的直徑的計算方法:一般每平方4安培。例如42千瓦(三相電)需要10~12平方的導線。公式:S(平方數)=P(功率)÷3(三相電)÷220(相電壓)÷4(每安培平方數)。導線過長應適當增加直徑。 上海上龍電器有限公司總工程師 羅杰才提供

  • 請問這個電加熱器怎么接線

    請問設備內部用的電加熱管,管端用鎳絡絲引出到設備外表面的鋼排上。結果設備鋼排只留了孔洞(如下圖),現在怎么辦?

  • 關于燃氣熱水鍋爐原理help

    現在遇到酒店鍋爐設計圖紙,請問,有哪位哥們明白常用的燃氣熱水鍋爐的配管原理,比如,為什么要這么配管,這樣配管的原理 ,或是說用意是什么?這個閥門設置是干啥用的。我想請教 懂的朋友。謝謝。知道的朋友,麻煩加我QQ513250552.小弟謝謝了。

  • 告訴您什么是電加熱風幕機

      NO 1、采用表面不帶電地PTC發熱體,工作人員提醒具有安全性能極高、升溫快和自動的恒溫功能,形成很好地熱空氣幕墻。     NO 2、工作人員提醒制熱能力強、性能穩定、耗電少、制熱迅速、在零下18°C可以照常啟動。     NO 3、工作人員提醒微電腦控制,可單獨的開普通風和熱風。     NO 4、發熱體帶過熱保護裝置,工作人員提醒了有效地保護產品地正常使用和節能。     NO 5、關閉熱風時候,工作人員提醒帶自動的延時候保防裝置,有產保護產品地壽命。

  • 防爆電加熱管的連接問題

    防爆電加熱管的連接問題

    我手上有個工程,用到電加熱管,場所要求選用隔爆產品(每根5KW),供應部門提供過來的產品照片如下.我覺得不好安裝.但供應部門強調市場無更好的產品.請各位老師給點指導,謝謝 !!!

  • 關于電加熱虹吸雨水斗的有關問題

    由于本公司是西北五省總代理.難免遇到冬季雨水斗被凍的情況.但是在雨水斗下方如何做一個加熱器.真是讓人頭疼.希望大家能幫助幫助.發表一下意見

  • 請問地暖改電加熱可行嗎?

    我是山東的,房子是03年的新房,當時設計的是地暖,但小區里暖氣燒的不好,室內溫度在13——16度之間,其實不是設計問題,就是他們不愿燒,圖省錢!所以下了決心要自己改造一下,我打算用我家的電熱水器作為熱源,再加個管道泵循環,不知道可行嗎?請高手指點。(我的房子建筑面積151平米,樓頭、樓頂、帶閣樓,電熱水器1500W)