一般的配電變壓器就只有一進一出,一般是D-Y11結線形式。而電網用得較多的是D-Y-Y形式的變壓器,不知道這種變壓器有什么好處,為什么一邊用三角,兩邊用星形結線?
遇到個問題,我這里有兩個6KV升110KV 變壓器,是一個兩臺60MW的發電機組向電網供電的升壓站,剛才搜索了一下我想知道變壓器升壓和降壓有沒有區別,但答案很模糊,有人說可以,有人說不行,因為要考慮變壓器自身損耗問題。 但我感覺我這里的變壓器應該是雙向的,畢竟110KV側是電網側,相當于電源側也就是一次側,是做為降壓變壓器使用的。而發電機并網過程又可以算做升壓變壓器來用。請高手指教。另外關于變壓器并網的相關指標參數 和需要注意哪寫步驟 請高人指點
各位,現在在做個項目,如果把國內常用的380V,1600VA的S11型變壓器調壓升到500V,是不是調整線圈匝數? 是怎么調整,還是有其高方法?還有就是當有原供380V升到500V 電能節省怎么算的? 年用電量約為900萬千瓦時
本人接觸一個項目,系統采用兩臺變壓器(10/0.4kv)從業主高壓配電室引來兩路進線,經變壓器變為400 v供一廠房內設備用電,同時在低壓段母線上接有一發電機(出線電壓400v),該發電機在母線下側與市電并網運行,機房內設備優先采用發電機電量,當發電機所發電量富裕時,多余電量通過變壓器轉變為10kv高壓供業主方的其他設備負荷用電。因與供電局協議該自備發電機不得將電送到業主系統以外的市網中,故在業主高壓配電室設有防反送電裝置。請教各位專家!機房變壓器同時既升壓又降壓,如何設置保護?
個位大蝦:小弟請教試驗升壓變壓器初級0接地還是接0。請看圖,次級二組線包星點六個需不需要并到一起,需要接地或接0。
請教,在6.3KV--35KV的升壓變電站中,變壓器打算采用S10系列的,查閱變壓器資料,35KV 的S10系列變壓器分三種,1.雙繞組無勵磁調壓變壓器;2.雙繞組有載調壓變壓器;3.低損耗雙繞組無勵磁調壓變壓器。請問這三種變壓器的區別在哪里?哪一種更適用于升壓變壓器用?變壓器的參數:低壓側采用6.3KV,高壓側采用38.5KV,分解范圍±3*2.5%。升壓變壓器的連接組別選哪種合適?
一臺高壓試驗用試驗變壓器,測量繞組閘間短路,輸入繞組和高壓繞組正常,輸入繞組開始加電壓后高壓側升壓困難,二次電流上升,請問那位朋友知道測量繞組的故障是如何影響變壓器升壓的?謝謝了!
我公司急需一臺低壓為400V,高壓為35KV的升壓變壓器,容量為10000KVA。如有此變壓器的生產廠家請盡快將產品報價技術資料發過來。聯系Email:[email protected]
小弟現在有一個工程需要安裝備用柴發,柴發選擇為:電壓等級0.4kV,容量:2000kW。現要并機到高壓進線側,高壓進線采用20kV,故設置2500kVA變壓器,那么現在變壓器的組別我應該選用什么的呢?是Yn,d11嗎?在線等!
升壓站電力變壓器施工規范
請教:1、10/0.4KV降壓變壓器可以作升壓變壓器嗎?2、S7、S9型10KV升壓變壓器能夠超載多少? 望指教,先謝了!
目前似乎沒有專門的升壓變壓器的說法,對于電廠等需要升壓的地方,是否就直接使用現在的變壓器,只是接線方式剛好相反呢?請各大蝦不吝指教!
各位: 我廠新上一項目,需要一臺2000KVA的變壓器,打聽到一發電廠有一臺同樣容量的升壓變壓器需出售,原作發電用的,如果用在我廠,是否可以?會出現什么問題?
我們公司現在在搞一個10MW太陽能光伏電站,變10KV電壓供自己使用。逆變器選擇無隔離500KW,輸出電壓為三相交流270V,選擇10/0.27KV干式升壓變壓器,容量有500KVA、1000KVA,1000KVA變壓器選三繞組變壓器,并網使用環網柜,最后連接到我公司10KV母線上。我想問的是升壓變壓器選擇的參數怎么選,比如短路阻抗需要多少的,連接組標號用Dyn11還是其他的,升壓變壓器能不能與降壓混淆? 因為我們為屋頂鋪設分幾個升壓站再匯總,每個單獨升壓站用環網柜并網不用PT柜行不行或其它存在的問題。求大神解惑,無限感謝?。?!
有一工程,將1250KVA降壓變壓器短時用做升壓變,約20分鐘.有一老工程師說容量會發生變化,哪位大俠給分析一下,該變壓器是否可用做1250KVA升壓變?
公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.
各位同行,在這里有個問題想個大家探討一下。如:由于電壓等級為6000V的變頻器造價過于昂貴,那么我就采用一個電壓等級為400V的變頻器,后面接一個升壓變壓器(400V/6000V),最后再接電機。這樣的接法是否可以行得通?
在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇
一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,最大支持到多少W呢?貴不貴呢?
眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,希望高人解答!