  • 接地變壓器的作用是什么?

    一座66變電所,變壓器YnD11,Z中性點經消弧線圈接地,10KV側又單獨裝了接地變壓器,請問接地變壓器起什么作用?什么時候會用到接地變壓器?變壓器中性點需不需要消弧線圈是由什么決定的?

  • 兩個變壓器能否共用接地?

    我們公司在一小區設計安裝兩臺S9的變壓器(630KVA),我想問能否共用接地!!!能否將其安裝于臺架上?變壓器的安裝地方和方式有沒有規程指導!!!

  • 樓頂變壓器的零線如何接地?

    請教高手我們單位新建一個廠子,變壓器放在樓頂,問下零線接地是否可以和樓房的接地共用一個接地網呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 編輯 ]

  • 變壓器進線接地該如何接?

    變壓器進線接地該如何接?

    如圖,是不是可以這么連接地線呢?

  • 變壓器和開關柜的接地問題

    現場遇見一個情況,變壓器廠商要求接地銅排開口位置離地280,開關柜廠商接地銅排位置只能開到130,兩者溝通后給出的答復是 低壓柜與變壓器的PE接地排互不干涉,各自接各自的地。我想問低壓柜的接地銅排可以不用和變壓器的接地銅排接到一起,單獨做接地么?廠商的說法是否正確?

  • 請教“隔離變壓器”接地問題

    我廠有一套電子設備,使用380/208V,*/△隔離變壓器,五進線四出線.問:次級B相接地,且接到變壓器柜外殼(與初級接地線共線),有沒有問題?

  • 關于變壓器出線柜接地刀

    我是參照ABB高壓柜的圖畫上去的,現在審圖的提出變壓器出線開關不能接在主回路上.我就郁悶了,這個要怎么答呀請大俠出手相救

  • 變壓器的平衡繞組(消諧)的接地

    有一臺風電場用變壓器,帶平衡繞組,容量為120MVA,額定電壓為230±8x1.25%/36.75/10.5,接法為YNyn0+d11。要求平衡繞組引出a、b、c、x四個套管,c與x短接后,a、b、c三相經避雷器(型號為YH5WZ-17/45)接地。我認為平衡繞組三相經避雷器接地會產生如下兩種后果:1、平衡繞組的電位達到避雷器的動作電壓后放電,會引起高壓和低壓側的電壓波動,從而影響線路電壓。這種避雷器的動作會很頻繁導致供電質量差。2、避雷器動作,相當于繞組對地短路,對變壓器會造成一定的過電流沖擊,影響變壓器的安全運行。所以,我認為平衡繞組不應經避雷器接地,而應直接接地。不知我的想法是否正確。

  • 零線和pe接地的變壓器引出??

    請問零線是在yn接法中的,從變壓器直接引出,到用戶中t結進戶pe也是從變壓器引出嗎?需要在建筑附近重復接地嗎?pe線和零線是不是變壓器的出線中共用一條線?如果是共用一條線,是不是pe是在靠近建筑附近接地進戶?自學存在這些疑問,不對之處,請各位指教!!!

  • 有關室內變壓器是如何接地的問題

    室內變壓器是如何接地 怎樣施工 要打一個接地極插入土中嘛?另外 還有個問題 都說大地是等電位的 可是土壤是有電阻的啊 從一點到另一點是有壓降的啊 怎么能說大地是等電位的呢?

  • 20kV變壓器接地怎么做的?

    看民規,變壓器在建筑外時:12.4.3 3) 當變壓器高壓側工作與小電阻接地系統,低壓系統不得與電源配電變壓器的保護接地共用接地系統。。一般20kV 高壓側都是小電阻接地系統,這么以來,不是變壓器的保護接地壓單獨做了么?變壓器在建筑內時:低壓電源和變壓器保護接地共用接地網需滿足R《=2000/I,這個I,怎么計算的?希望作過20kV的高手,不吝賜教啊?[ 本帖最后由 yingying20 于 2010-8-22 11:11 編輯 ]

  • 變壓器中性點接地的問題?

    配電室在4樓,800KVA干變和高低壓柜放在一間屋里。干變挨著低壓進線柜,低壓柜有PE排,現在圓鋼從接地極引到了配電室,圓鋼和配電柜的槽鋼底座焊接。想問下,變壓器的中性點和低配柜的PE排怎么進行接地呢?我想變壓器中性點銅排連接到進線柜的N排,進線柜中N排和PE排用銅排直接連起來。然后用扁鋼一頭焊接從接地極引上來的圓鋼,一頭用螺栓和進線柜的PE排連接。這樣行不?合適的作法是?謝謝各位!!

  • 變壓器接地對零序保護的影響。

    有2個問題不是特別清楚,想請教各位老師,希望一起討論下。1.變壓器接地方式對零序保護的影響有什么?2.光伏電站在35kV系統中,接地變(小電阻消弧)對零序保護的動作有無影響?

  • 運行中變壓器的鐵芯要接地

    運行中變壓器的鐵芯及其他附件都處于繞組周圍的電場內,如果不接地,鐵芯及其他附件必然產生一定的懸浮電位,在外加電壓的作用下,當該電位超過對地放電電壓時,就會出現放電現象。為了避免變壓器的內部放電,所以鐵芯要接地。

  • 變壓器缺相與接地有什么區別?

    對復電變壓器而言,缺相對變壓器運行沒有影響,但變壓器缺相,由它供應的三相電壓不正常,三相負荷不能運行,所以復電變壓器不允許缺相運行。 變壓器接地有兩種情況,在我們國家6KV、35KV小電流接地系統,復電變壓器或線路接地,可以正常運行,但接地表明變壓器或線路有故障,需要在 2小時內查出接地故障并處理。如果2小時內未查出故障,要停電處理,防止事故擴大。110KV及以上系統的變壓器,都是大電流接地系統,接地就會短路跳閘,不存在接地運行。

  • 隔離變壓器 2次接地目的?

    隔離變壓器 2次接地目的?

    這個S接地沒問題嗎?

  • 關于變壓器中性點接地的問題

    “GB/T 50065-2011 交流電氣裝置的接地設計規范”中的第7節介紹了,單電源和雙電源兩種情況下的變壓器中性點的接地的兩種情況。 1 對于單電源系統,TN電源系統在電源處應有一點直接接地,裝置的外露可導電部分應經PE接到接地點。 2 對于具有多電源的TN系統,應避免工作電流流過不期望的路徑。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統,僅有兩相負荷和三相負荷的情況下,無需配出N,PE宜多處接地。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統和對于具有多電源的TN系統,應符合下列要求:1)不應在變壓器的中性點或發電機的星形點直接對地連接。2)變壓器的中性點或發電機的星形點之間相互連接的導體應絕緣,且不得將其與用電設備連接。3)電源中性點間相互連接的導體與PE之間,應只一點連接,并應設置在總配電屏內。4)對裝置的PE可另外增設接地。5)PE的標志,應符合現行

  • 室外桿上變壓器需要接地嗎

    室外箱變和配電柜都需要做接地,那桿變需要做接地嗎。哪位大俠做過。