  • 電力變壓器高壓試驗的條件、方法

    電力是現代社會生產與日常生活的重要能源,保證其安全正常的運行是電力系統最重要的工作之一。目前,國內在電力變壓器高壓試驗中尚存在一定的弊端與問題,尤其是在試驗結果的精確性、可靠性方面仍需進一步改進,本文僅就相關問題進行探討。    一、電力變壓器高壓試驗的方法 電力變壓器高壓試驗的方法為: (1)按照電力變壓器的接線原理圖進行引線的連接,并且保證變壓器與控制箱接地的安全性、可靠性;          (2)在電力變壓器高壓試驗前,認真檢查各部分接線的接觸是否良好,并且檢查控制箱中的調壓器是否調整到“零"位;                     (3)在電力變壓器接通電源后,綠色指示燈點亮后,可以按下啟動按鈕;紅色指示燈點亮后,等待升壓;      

  • 電力變壓器高壓試驗方法簡介

    知識點:高壓試驗

  • 有關變壓器溫升試驗問題

    前提:變壓器制造廠在新產品試制時,用電阻法測變壓器繞組溫升。請教:對于干式變壓器和油浸式變壓器,應分別施加多大電流及施加多長時間其溫升可以達到穩態?

  • 有關高壓變壓器容量的問題!

    高壓變壓器(110KV/6KV)的容量有沒有1000KVA的呀??個人認為有點小,不過有人說有!請大家發表一下意見?。?/p>

  • 變壓器高壓保險為什么爆?

    我們這里的是315KVA變壓器,低壓保險500A高壓保險50A我們平時是150個電流,然后開拉20個空調,5匹的吸頂三相,應該是170A左右,低壓實際每一相電流是320A 按照電壓比10000/400算 那高壓應該是12.8A,這也不應該爆啊,可是開拉大概一個小時就暴拉中間相,請各位大蝦指點迷津

  • 【急求】關于變壓器、電纜高壓部分試驗的問題

    我們單位最近在辦變壓器的過戶,現在供電局要求我們提供試驗報告,我對這一塊也是才管,不是太懂,問供電局的他就說只要把高壓的那部分做了就行,也沒好意思細問,希望大家幫幫忙,解釋下到底是做什么試驗啊,具體是哪些內容啊。救命了。

  • 高壓試驗變壓器測試過程注意事項

    試驗變壓器做高壓電氣試驗時,必須由2人或2個以上人員參加,并明確做好分工,明確相互間的聯系方法。并有專人監護現場安全及觀察試品的試驗狀態;高壓試驗變壓器和試驗變壓器控制箱應有可靠的接地;試驗過程中,升壓速度不能太快,也決不允許突然全電壓通電或斷電。首先按接線原理圖連接好試驗變壓器引線,并將變壓器和控制箱可靠接地;試驗前,檢查各部位的接線是否接觸良好,并檢查控制箱的調壓器是否調至"零"位;接通電源,綠色指示燈亮,按下啟動按鈕,紅色指示燈亮,表示變壓器已通電,等待升壓;順時針勻速旋轉調壓器手柄,進行升壓,并密切注意儀表指示以及試品的情況;試驗完畢后,應迅速將電壓降至零位,并按下停止按鈕,然后切斷電源,解開試驗引線。進行電容試驗或進行直流高壓泄漏試驗時,試驗完畢后,將調壓器降至零位后,并切斷電源,然后,應用放電棒將試品或電容器的高壓端對地進行放電,以免存留在電容中的電勢發生觸電危險。

  • 變壓器高壓側的線怎么選擇?

    變壓器高壓側的線怎么選擇?

    如圖所示:高壓側的計算電流為56A安培,負荷開關選擇的示630A,為什么選擇3X70的線?

  • 1600KVA變壓器如何配置高壓設備?

    現有一個設計,一臺1600KVA的變壓器的報裝業務(10KV),需進行配電設計,但是有以下幾個問題:當地供電公司要求,環網柜只能用于1250KVA以下的變壓器,并且1600KVA的變壓器還要加保護.環網柜不能用了,因此只能選用斷路器柜,但是中置式,移開式都價高體積大,業主不一定同意,此僅僅局限在了固定柜上,請問大家在此類設計時,是如何配置的高壓設備的?另外,像施耐德,西門子的部分斷路器柜型體積很小,但是不知價格比國產柜高多少?

  • 關于變壓器,高壓柜的安裝調試

    我想請教各位,變壓器和高壓柜在安裝過程中要做哪些調試或測試那?規范上列了很多項,但我看別人在實際中好象并沒有做那么多測試

  • 請問變壓器高壓熔絲的位置??

    請問變壓器高壓熔絲的位置??

    請問一下,對于變壓器的高壓側繞組上有兩個熔絲,用于高壓側繞組的保護,想知道對于高壓繞組角接的變壓器,熔絲具體位置在哪里,我畫了一個圖,位置有(1)(2)表示出來,那位能告訴我熔絲是在1的位置還是2的位置!謝謝!

  • 請教關于變壓器交接試驗問題

    本人剛剛開始接觸專業,還請各位多多指教,前些天我們安裝了一臺1600KVA的變壓器有些問題一直不明白:規范中的各相的直流電阻是指的次級直流電阻嗎?線間的直流電阻是指的初級各個分接位置直流電阻嗎?還有一點就是廠家提供的檢驗報告中的百分比值為最大值減去最小值再除以最小值,為什么和規范要求的計算方法不一致呢?相關規范:《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準GB 50150-91》第6.0.2 條 測量繞組連同套管的直流電阻,應符合下列規定:一、測量應在各分接頭的所有位置上進行;二、1600kVA 及以下三相變壓器,各相測得值的相互差值應小于平均值的4%,線間測得值的相互差值應小于平均值的2%;1600kVA 以上三相變壓器,各相測得值的相互差值應小于平均值的2%;線間測得值的相互差值應小于平均值的1%;

  • 干式變壓器幾項特殊試驗

    燃燒、耐熱、環境適應試驗

  • 30KVA變壓器,高壓導線怎么選?

    問大家一個問題,現在知道有一個小加工廠使用30kVA的變壓器,高壓導線用鋼芯鋁絞線LGJ應該選多大的,計算方法是什么?低壓導線用塑鋁線BLV又應該怎么確定導線大小。 現在農村電網的高壓導線一般為LGJ-25、35、50,主干線有用LGJ-70的。

  • 400kVA變壓器,可以不作高壓柜嗎?

    一工程,單路10kV進線,400kVA變壓器,我覺得常規的做法是做一個高壓配電室,室內有高壓配電裝置,然后引至變壓器.但當地電業部門的想法,10kV電纜經一個負荷隔離開關之類的東西,直接引至變壓器.在上級變電所計量.我的問題:1 電業部門的這種作法是否違反什么規范?2 常規做法應該怎么做?如果可以按電業部門的做法,那不是可以節省高壓配電裝置的那部分造價?本人水平較低,見笑了!請指教,謝謝!

  • 下載 《變壓器試驗技術》

    本書比較系統地介紹了變壓器試驗的程序、方法、線路、設備以及近年來變壓器最新試驗技術,提出了試驗過程中應注意的問題和故障診斷分析方法。本書內容充實、全面、先進、實用,可供變壓器設計、制造、試驗、使用及維修部門從事變壓器試驗工作的人員閱讀。 目錄前言第1章 變壓器試驗基礎第2章 電壓比測量及聯結組標號檢定第3章 繞組直流電阻測量第4章 變壓器損耗測量及誤差第5章 空載試驗第6章 負載損耗和短路阻抗測量第7章 絕緣特性測量第8章 變壓器的絕緣結構第9章 外施耐壓試驗 第10章 感應耐壓試驗第11章 局部放電測量第12章 雷電沖擊電壓試驗及低電壓沖擊測量第13章 操作沖擊電壓試驗第14章 無線電干擾測量第15章 變壓器油試驗第16章 溫升試驗第17章 變壓器聲級測定第18章 短路試驗第19章 油流帶電測量第20章 冷卻裝置試驗第21章 分接開關試驗

  • 關于變壓器高壓側電流問題

    變壓器高壓側的額定電流一般都比較小,而高壓側的電氣設備(如高壓開關柜\高壓斷路器)額定電流為什么那么大呢(630A到幾千安以上?比如,一臺SC9-1600/10/0.4kV變壓器的高壓側額定電流才92.4A,請高手賜教!謝謝

  • 變壓器可以不選高壓保護開關嗎?

    4.4.3 從總配電所以放射式向本部門的分配電所供電時,該分配電所的電源進線開關宜采用隔離開關或手車式隔離觸頭組。4.4.5 6~lOkV母線的分段處,宜裝設斷路器,但屬于下列情況之一時,可裝設隔離開關或隔離觸頭組:(1)事故時手動切換電源能滿足要求。 (2)不需要帶負荷操作。(3)繼電保護或自動裝置無要求。(4)出線回路較少。---------------------------------------------請教兩個問題:1、只要隔離開關就行嗎?那如果發生電阻性短路,短路電流不大,總高壓配電所的保護開關不動作,那一個隔離開關怎么關它???2、室內的話,隔離開關裝在墻上就行了,還是要有高壓開關柜?

  • 變壓器高壓引線過熱的問題

    變壓器高壓引線過熱的問題

    我廠一臺變壓器(SFL1-31500/66)在年初的油務必監督中發現變壓器油總烴超注意值;過兩月的檢測中發現微量乙炔;同時在測溫中發現變壓器高壓側套管接頭處過熱(70多度,室溫0度);停電檢修時發現變壓器高壓引線鼻子處3相均過熱,于是重新焊接高壓引線,現一切正常。下圖為變壓器引線的圖片