任何類型的變壓設備,在經過長時間的使用后都需要進行定期的維護。其中對于干式變壓器的干燥處理,是所有三相變壓器使用者不能忽視的保養維護問題。 如果這些潮濕因子長期積累,就會直接影響到變壓設備的使用品質,甚至可以導致安全事故的發生。因此進行正確的三相干式變壓器干燥處理,是大家需要掌握的設備使用原則。 哪些是最有效的變壓器干燥處理措施呢? 感應加熱干燥途徑就是大家不能忽視的,首先需要設備置于油箱內部,外部纏繞的線圈能夠通過電流,在線圈電阻的作用下電流就會轉化成熱能; 通過這些熱能就能夠進行有效的干燥操作,大家在對
三相變壓器廣泛應用于各種電氣設備和交流供電場合, 其高、低壓繞組有多種不同的聯接方式。 繞組的不同聯接方式不僅導致電路結構不同, 而且關系到變壓器電磁量的諧波問題以及并聯運行等問題。 為此, 必須了解三相繞組的聯接法和聯接組。 現在我國采用國際電工委員會( IEC) 推薦的標準, 即根據高、低壓線電動勢的相位差, 確定三相變壓器聯接組標號。 當三相變壓器高、低壓繞組的聯接方式不同時, 其原、副邊線電勢具有不同的相位差。 同一相原、副邊線電勢相位差總是 30度的整數倍, 因此國際上都采用時鐘表示法標識高、低壓繞組的相位關系。 所謂時鐘表示法, 就是將原邊線電勢看成時鐘的長針, 永遠指向 0 點( 或 12 點) 副邊線電勢看成時鐘的短針, 其所指向的鐘點作為聯接組別的標號。 具體做法是先把變壓器的每一個出線端標上字母符號, 以A 相為例, 高壓繞組首端標為 A, 尾端標為 X, 低壓繞組首端標為 a, 尾端標為 x. 各繞組電勢都規定為從首端指向尾端, 即高壓繞組的電勢從A
干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。
1、SCB與SGB有什么區別?使用場合有什么不同?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些?本人也查了相關資料,但說法各異,在這里請各位前輩指點!
現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用。現在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,需要增容變壓器。現需要給出依據,比如計算公式,可以查到的規范書等。謝謝各位大神!
維修中的英國礦用變壓器
江蘇省電力公司推廣使用單相變,大家有什么好的建議與注意事項,請指點一二,謝謝.尤其是能否在養殖塘口使用單相變,請大家賜教.有沒有5千瓦左右或更大的單相水泵?還有就是單相負荷中零星三相負荷如何處理?
我想求教下SG10系列和SC9系列的10KV干式變壓器有什么主要的區別?并且想請教下2500KVA 200KVA 1250KVA 2000KVA的這2個系列的價格大約是多少?還有5200KVA的油式變壓器多少錢? 謝謝!!~~~~
關于變壓器如何選型及應用.請各位朋友下載,結合很多項目的應用得已總結
國標GB6450-1986《干式變壓器》中規定了不同絕緣等級的干式變壓器繞組溫度和最大溫升,如F級,繞組溫度155度,繞組最高溫升100度。對于鐵芯、金屬部件和其他相鄰材料,“任何情況下,不會出現使鐵芯本身、其他部件及相鄰材料受到損害的溫度”。這句話怎么理解啊?會使得鐵芯本身受到損害的溫度是多少呢?謝謝高人指教!
變壓器為常規變壓器,1250kVA,現在用戶要求打開外殼門就可以拉出變壓器。請問各位有沒有做過這種的?請賜教,不勝感激!
本人在做一個工程,有2臺10kV隔離變壓器(SG-10/800),變比:10.5/10.5kV,容量:800kVA.誰有技術規范,給我一份,謝謝!
跪求干式變壓器殼體的圖紙!!!要外殼機械圖紙, 能搞到的高人幫幫小弟啦。版主也幫幫我拉!!救命圖阿![ 本帖最后由 m.st 于 2010-4-4 21:07 編輯 ]
各路電氣大俠:在最高55℃環境條件下,干式變壓器選用SG10還是SCB10,規格630KVA 35/0.4KV,放在室內,運行地區經常有沙塵暴。謝謝![ 本帖最后由 jjmhappy 于 2010-1-23 10:06 編輯 ]
現在變壓器的價格怎么樣?誰有這方面的資料嗎謝謝
如圖所示,在08D800-3圖集中,第61頁,干式變壓器預埋件詳圖中,這個d1這個尺寸究竟是取多少啊?該怎么取啊?
干式變壓器安裝問題,新建住宅小區安裝變壓器,距建筑物有5m遠的距離,可小區內的住戶不讓安裝說怕高壓輻射呢,變壓器能輻射多大范圍?有沒有具有說服力的資料。
燃燒、耐熱、環境適應試驗
單相干式變壓器