欲開發一個住宅小區,區域內有一個300畝水面的水庫,給水問題容易解決,現在需要解決的是污水排放,由于小區距離城市配套管網很遠,因此只能就地解決污水排放的處理。目前,一期工程需解決污水排放量為800方/天,項目完工需解決污水處理2500方/天,首先啟動一期工程,一期內為別墅約250套,污水系統的選型采用何方式較為經濟?污水處理工程的造價估算是多少?維持費用時多少?請教前輩給一個大概的估算值,小弟做項目評估。謝謝。
調試過程經常出現這問題, 1.1000方的水COD低控制溶氧在2左右,但是曝氣量減少就導致污泥下沉堆積厭氧,時間長了池里的污泥就會比較松散(污泥老化?),污泥濃度降低、沉降性差。提高曝氣量池底污泥(發黑)全上來,一天基本就能恢復到正常污泥濃度,但是曝氣時間長的化也會導致污泥老化。 2.本身二沉池就比較小,回流泵每次開啟基本都會起到攪拌的作用,開的太頻繁泥沉不下去,但是隔的時間長了底部污泥就會厭氧,再開啟回流底部污泥更容易飄到表面,影響出水。 可能對于大型污水廠這些影響基本可以忽略,但是對于小項目來說這些影響真是讓人頭疼啊,大家來討論一下有什么好的方法吧
求助:本人最近接了一個任務,要求制作一套小型無動力污水處理設備. 具體要求如下: 1不用電 2小型化適合幾家或分散住戶使用 請問各位大哥大姐門有沒有這方面的經驗.或者該方面的方案,資料等,麻煩給小弟發上一份!小生在此謝過了!
各位,早上好。我是在校的大學生,主修環境監測與治理專業。我們學校要學生對學校的污水處理平臺做清洗,但我們一籌莫展,望各位多多指教!謝謝!處理平臺流程:來水----隔柵池(1.8米深,1米寬,2米長,DN 200)----沉沙隔油池(高3450,長6900,寬2754)----水質調節池(長7900,寬3000,高5050)-----生物接觸氧化池(長8050,寬2600,高5250)----二沉池(長5100,寬2500,高3000)。如有清洗的方案,請發到我的郵箱。773677112@qq,com 十分感謝!
一體化污水處理設備采用的污水處理工藝很多,其中主要分為活性污泥法和生物膜法兩種,我們常見的普通曝氣法、氧化溝法、A/B法、A2/O法屬于前者,生物轉盤、接觸氧化法屬于后者。今天小編就給您說一下一體化污水處理設備的曝氣系統。 曝氣系統由鼓風機、空氣管路、閥門及空氣擴散裝置組成,孔眼直徑為5mm,孔眼中心距為10cm左右。目前常用的曝氣裝置為穿孔管。布氣管一般設在填料床下部,也可設在一側。要求曝氣裝置布氣均勻,并考慮到填料發生堵塞時能適當加大氣量及提高沖洗能力。生物接觸氧化池的曝氣裝置亦可采用表面曝氣供氧。
論文簡介:基于PLC污水處理系統的設計 包含PLC程序圖 投稿網友:feijie0429 上傳時間: 2013-05-29
目前污水處理系統中的管道一般采用什么材質,價格便宜一點的,有沒有專門生產這些管道廠家(比如污水管,污泥管,風管等)。還是直接去一般管道公司詢問就可以
如今小型污水處理設備越來越遭到廣闊用戶的喜歡和追捧,由于這款設備既好用又便當,占用的空間不大,大多數人都會選它。那么下面小編就為大家引見一下小型污水處置成套設備運用前的檢查及設備啟動,大家能夠學習一下哦小型污水處置成套設備、啟動設備時檢查好電路,接線控制柜線路能否正確。
論文簡介:針對已建小型分散式污水處理系統存在的問題,指出農村生活污水、小型企業生產廢水處理現狀,對于小型分散式污水系統建設中存在的資金問題、管網問題、 投稿網友:bjzhang 上傳時間: 2013-07-24 <
小型污水處理設備處理系統與一般設備操作不同,當系統剛剛建立或經長時間停用后需重新投入運行時,須經過系動啟動工作方能投入正常運行,本章節就系統啟動等需注意有關事項進行描述,以指導操作人員正確使用本系統裝置。
謝謝你的關注,看后懇請你給我指點下,第一:鼓風機的控制,我現負責的是個醫院污水的處理工程,風機的運行由時間控制,并沒與廢水泵聯動,以此曝氣池進水時,而風機并沒啟動運行,想請問這樣會不會影響曝氣池的運行?第二,污泥回流泵常開,一邊進水一邊回流污泥會不會影響二沉池的運行?第三:工程本設計流量是每天800噸,但現在水量每天最多只200噸,請問我現應該怎么控制?而且現在的污泥濃度很低,二沉池出水有點黃并帶有懸浮物,
小型污水處理與回用技術及裝置
我在環保領域工作好幾年了,我國中西部地區還有好多地方沒有污水處理廠或者有許多污水沒有收集到污水處理廠處理,都超標排放,主要是受經濟影響,沒錢投資,或者運行費用高而不愿運轉,只作擺設,這里的各位高手,有沒有好的生活污水處理辦法,如日排放量只30噸左右,最好無動力的(都不愿花電費,藥劑),投資最好在1200元/噸廢水,排放標準要至少達國標2級。(否則用化糞池可也) 有的話可與我聯系QQ:411307805 email:[email protected] 謝謝!!!!!!!
這個是電磁流量計,呵呵,都在畫圖,沒見過真的,自己覺得開一下眼了
摘要:在我國,隨著經濟飛速發展,人民生活水平的提高,對生態環境的要求日益提高,要求越來越多的污水處理后達標排放。在全國乃至世界范圍內,正在興建及待建的污水廠也日益增多。有學者曾根據日處理污水量將污水處理廠分為大、中、小三種規模:日處理量大于10萬m3為大型處理廠,1-10m3萬為中型污水處理廠,小于1萬m3的為小型污水處理廠。近年來,大型污水處理廠建設數量相對減少,而中小型污水廠則越來越多。如何搞好中、小型污水處理廠,特別是小型污水廠,是近幾年許多專家和工程技術人員比較關注的問題。 關鍵詞:污水處理廠 SBR法 氧化溝 CAST 曝氣 1 前言 在我國,隨著經濟飛速發展,人民生活水平的提高,對生態環境的要求日益提高,要求越來越多的污水處理后達標排放。在全國乃至世界范圍內,正在興建及待建的污水廠也日益增多。有學者曾根據日處理污水量將污水處理廠分為大、中、小三種規模:日處理量大于10萬m3為大型處理廠,1-10m3萬為中型污水處理廠,小于1萬m3的為小型污水處理廠。近年來,大型污水處理廠建設數量相對
一工程附近無市政主管,擬采用建一處理10L/S排水的局部污水處理站,處理后的廢水直接排海,不知投資為多少?哪位朋友做過,請告知一下,謝謝!
請教各位大蝦,小弟我初學,不知道地埋式污水處理系統風量的計算方法.謝謝各位了.我現在的工程處理水量是7T/H,是小區生活污水.
小型污水處理廠的方案選擇 我最近在做一個小型污水廠的設計,但畢竟剛剛畢業的學生,我水平很有限。所以我很希望各位我的老師們能夠給我意見,幫助我成長!如果可以的話我希望你們能夠幫我設計一遍(計算跟圖紙),我想這樣可以與我做的有更好的可對比性! 謝謝!下面是基本條件; 某城市污水廠以處理水量的平均日平均時流量計,處理規模定為: 1.5萬m3/d。污水中污染物濃度為:BOD5=170mg/L,CODCr=300mg/L,SS=220mg/L,TN為55mg/L,磷酸鹽為9.4mg/L。污水經處理后DO=1.5mg/L,BOD5≤20mg/L, CODCr≤60mg/L,SS≤20mg/L,TN≤15,磷酸鹽以P計,≯1.5mg/L。城市污水管道進入污水廠時,管道水面標高假定在地面以下3.0 m。小弟不才用的是奧貝爾氧化溝,不知道您又是怎么做的呢?
小型生活污水處理設施概述
一天兩噸的生活污水處理,前面有一個50方的水池,生活污水先進水池然后再進一體化污水處理.大水池里水發黑有臭味,再經一體化處理效果會不會不行,設備正在安裝中.