做補償配電箱,客戶需要殼體下進線,總開關用融斷器式隔離開關隔離開關,如果進線經上方接線,線粗不好接,能否在融斷器式隔離開關下方接線呢,該開關斷開時上下方都有明顯斷開點,熔斷器獨立。求解
近日,上海華通電氣有限公司研發出的新型SG5系列負荷-隔離開關及SGR5系列負荷-隔離開關熔斷器組面市,為SG1及SGR1的升級換代產品。
詳細例如, 住宅樓首層設一總斷路器125A,引至三層的一個電表箱,本人原考慮為與上級(首層開關)同級別,電表箱總開關仍采用斷路器125A,但負責人讓我把首層的改為隔離開關,理由是不同級別看咯。我很少用隔離開關,請教各位大蝦: 1 設斷路器好還是隔離開關好 2 若是隔離開關,則 低壓放的斷路器是否160A---首層隔離開關160A---3層電表箱總開關125A。對嗎?
單側接地隔離開關和雙側接地隔離開關有什么區別?同樣都是220kV出線,我見有些地方用的是單側接地隔離開關,有些地方用的是雙側接地隔離開關,請問這兩種隔離開關有什么區別,或優缺點?
負荷開關是一種帶有專用滅弧觸頭、滅弧裝置和彈簧斷路裝置的分合開關。從結構上看,負荷開關與隔離開關相似(在斷開狀態時都有可見的斷開點),但它可用來開閉電路,這一點又與斷路器類似。然而,斷路器可以控制任何電路,而負荷開關只能開閉負荷電流,或者開斷過負荷電流,所以只用于切斷和接通正常情況下電路,而不能用于斷開短路故障電流。但是,要求它的結構能通過短路時間的故障電流而不致損壞。由于負荷開關的滅弧裝置和觸頭是按照切斷和接通負荷電流設計的,所以負荷開關在多數情況下,應與高壓熔斷器配合使用,由后者來?yè)?dān)任切斷短路故障電流的任務。負荷開關的開閉頻度和操作壽命往往高于斷路器。負荷開關的優點是價格較低,多用于10千伏以下的配電線路,其滅弧方式有空氣、壓氣式、SF6和真空滅弧等幾種。隨著科學技術的不斷發展,負荷開關的種類和質量都有所增加和提高。
咨詢大家一個問題啊,新的低壓開關設備是不是將負荷開關與隔離開關統一了!在低壓開關設備和控制設備第三部分里,沒有負荷開關,新的低壓配電規范也沒負荷開關,且隔離開關與舊的負荷開關電氣符號一致!
我手頭有一個工程用到了AREVA(就是ALSTOM)的110kV水平開啟、雙柱式隔離開關。型號是D300-121231M/E1E2H/N和D300-121231M/E1H/N。不知道各位有沒有這個型號的安裝圖?如有,發一份給我好嗎?謝謝。email:[email protected]
負荷是兩臺3.5KW的水泵,選用的隔離開關用多大的,還有用幾P的根據什么來確定?還用接觸器,都用的是220,問什么中間繼電器用24V,新手請教了,請各位前輩不吝賜教。
選了一個斯沃的雙電源手動切換的400A的開關(使用類別:AC-23B,是適用于電動機或者高電感負載的),作為某建筑兩路電源進線的受電開關,負荷是電動機+電鍋爐負荷(應該是電阻性的吧?)+極少照明及電子設備,目前情況下屬于電感與電阻混合負載了,還能不能用這個開關了?
在下看有的地方用隔離器,有的地方用隔離開關。兩者在使用的場合上有什么區別? 還有請教如何判斷有維護或檢修的需要(因為在下理解有維護檢修需要時,需設隔離器或隔離開關)? 提前謝謝您的回復。
在下看有的地方用隔離器,有的地方用隔離開關。兩者在使用的場合上有什么區別? 還有請教如何判斷有維護或檢修的需要(因為在下理解有維護檢修需要時,需設隔離器或隔離開關)? 提前謝謝您的回復。
有個項目,主變配電所內的10kv中置柜饋線到區域變配電所內的負荷隔離開關柜(相隔150米遠),負荷隔離開關柜再與變壓器連接,請問1.如果用負荷隔開關柜內的熔斷器實現速斷保護,那過流保護如何實現?2.負荷隔離開關能不能裝分勵脫扣器用于變壓器的保護(超高溫跳閘保護、高溫報警保護等。)?3.合理的做法是不是應該將溫控器的信號送到中置柜內的綜保,完全由綜保來對線路及變壓器進行保護?
隔離開關不能當作刀閘使用,而刀閘也只允許在電壓不高的情況下用來隔離電路,且必須與熔斷器等串聯使用。隔離開關有高壓、低壓、單極、三極、室內、室外之分,它沒有專門的滅弧裝置,不能用來接通、切斷負荷電流和短路電流,只能在電氣線路切斷的情況下,才能進行操作。其主要作用是隔離電源,使電源與停電電氣設備之間有一明顯的斷開點,所以不必考慮滅弧。為了保證可靠地隔離電源,防止過電壓擊穿或相間閃絡,其刀一般做得較長,相間距離也較大。刀閘和隔離開關同屬刀型開關。無論外形、結構原理、操作方法都很相似。但它們有截然不同之點,必須嚴格區分。刀閘是一種最簡單的開關電器,用于開斷500伏以下電路,它只能手動操作。由于電路開斷時常有電弧,所以,裝有滅弧裝置或快斷觸頭。為了增大滅弧能力,其刀一般都較短。
大家好,在百度文庫看到一篇講解這三者區別的文章中有一段“斷路器一般用在低壓的照明,動力部分,可以起到自動切斷電路的作用,而隔離開關是用在高壓部分的,在變電所,高壓進線先進隔離開關,然后接到變壓器的一次側,這樣可以實現控制高壓進線通、斷的功能。 ”關于“在變電所,高壓進線先進隔離開關,然后接到變壓器的一次側”這一句我有個疑問,隔離開關不能分斷負荷電流,那么這個地方在不應該 “先進隔離開關,然后進負荷開關,然后接到變壓器的一次側”嗎?我是個菜鳥:
負荷開關和隔離開關的區別:1.負荷開關具有過載保護功能,如果配有熔斷器,則將具有短路保護功能;2.隔離開關僅提供隔離斷口,不具備任何保護功能;請問各位大神,以上說法對嗎,求指教
浙江寧波2005年會開始,審圖部門要求總進線處加隔離開關。請問隔離開關是加在進線斷路器的前面還是后面,2個額定電流需要上下級嗎?
隔離開關INT100看上去就像斷路器,隔離開關應該像刀開關那樣有明顯的斷電吧。今人費解,請高人指點。[ 本帖最后由 xuxizhong 于 2011-10-31 14:54 編輯 ]
我公司有一批PGL配電屏,現在全部配用HD型隔離開關,由于開關質量問題,容易發熱,想更換為GL型隔離開關,不知能不能改,有沒有進行過改造的,有個圖片最好了
看到一份圖紙,兩進線,一聯絡都是負荷隔離開關,請問負荷隔離開關的機械程序互鎖,是什么樣子?如何實現兩進線一聯絡程序互鎖的呢?我好像沒見到過這種機械程序鎖啊 還是FKN-12,F(xiàn)ZN-12,F(xiàn)LN-12哪一種可以實現?