繼電保護整定計算(很實用)
誰會10kV出線繼電保護定值計算?(特別是環網供電方式下怎么計算保護定值)我的QQ276044423,希望能得到你的幫助。
繼電保護裝置的整定計算
電站繼電保護整定計算書
地區電網繼電保護整定計算
繼電保護整定計算的基本原則
:time: :time: :time: :call: :call: :hug:
關于上圖電網系統計算短路電流的時候,最大運行方式是否是F1,F3全部投入?而最小運行方式是什么樣的,誠心請教大神,給予指點!
我們廠的保護整定計算書。
電氣設備繼電保護整定計算
繼電保護整定計算軟件的開發資料,歡迎大家下載交流![email protected]
很好的東西,大家共同來分享
我公司是一家專門為電力系統縣級供電企業開發應用程序的公司,眾一電子有限公司。現有一套繼電保護整定計算系統,現已在多家縣級供電企業得到廣泛應用,不知哪位戰友需要,我們可以合作一下. 有意向的話, 可以直接與我聯系。 [email protected]
繼電保護整定計算公式匯編
系統情況:兩路10kV電源進線,一用一備,負荷出線6路,4臺630kW電動機,2臺630kVA變壓器,所以采用單母線分段,兩段負荷分布完全一樣,右邊部分沒畫出,右邊變壓器與一臺電動機為備用。有關數據:最大運行方式下10kV母線三相短路電流為I31=5000A,最小運行方式下10kV母線三相短路電流為I32=4000A,變壓器低壓母線三相短路反應到高壓側Id為467A。
各位兄弟: 我單位計劃引進繼電保護整定計算及仿真軟件,請問你們用的都是哪種型號、和廠家的軟件啊,推薦一下,不勝感激。。。。
繼電保護簡易整定計算方法
1.一般規定 (1)電力網中的電力設備和線路,應裝設反應短路故障和異常運行的繼電保護和自動裝置。繼電保護和自動裝置應能盡快地切除短路故障和恢復供電。 (2)電力設備和線路應有主保護、后備保護和異常運行保護,必要時可增設輔助保護。 (3)繼電保護和自動裝置應滿足可靠性、選擇性、靈敏性和速動性的要求,并應符合下列規定: 1)繼電保護和自動裝置應簡單可靠,使用的元件和接點應盡量少,接線回路簡單,運行維護方便,在能夠滿足要求的前提下宜采用最簡單的保護。 2)對相鄰設備和線路有配合要求的保護,前后兩級之間的靈敏性和動作時間應相互配合。 3)當被保護設備或線路范圍內發生故障時,應具有必要的靈敏系數。 4)保護裝置應能盡快地切除短路故障。當需要加速切除短路故障時,可允許保護裝置無選擇性地動作,但應利用自動重合閘或備用電源自動投入裝置,縮小停電范圍。 (4)保護裝置的靈敏系數,應根據不利正常運行方式和不利故障類型進行計算,必要時,應計及短路電流衰減的影響。一般電流電壓繼電保護的最小靈敏
請教:誰有繼電保護整定計算軟件,小弟高壓做的少,整定幾乎不會,高手們誰有整定計算軟件,可否共享一下小弟的郵箱:[email protected],不勝感激!