本帖最后由 gs5566gs 于 2013-6-6 13:50 編輯 看了《地源熱泵系統工程技術規范》——2009版,有時間參數(紅色方框部分)理解不是很透徹,請高手指教。
臥室有兩個,一個15平米,另一個20平米;客廳30平米,深井泵每小時出水量3立方,風機盤管85型一個,102型3個。一個情況下,最多同時開啟三部風機。考慮制冷效果,打算用卡式風機盤管,冷風向下吹。大家有建議與改進方法可以告知一下,謝謝!
對地源熱泵不太了解,網上查了查還是不太明白,所以想在這里問一下:春秋2季,不用制冷和采暖,這時候熱水的加熱方式是什么啊?是不是和電熱水器差不多了? 還有冬天時候,如果不用采暖,熱水能單獨使用嗎?
請問各位作過地源熱泵預算的各位前輩,地源熱泵機組的造價應該怎么估算啊,也是按制冷量估算的么?還有室外埋地管該怎么估算啊,如果埋深在100米-200米之間,500一平米夠了么,請各位前輩指教~~~~~~~~
請高人指點一下地源熱泵地埋管打井的施工預算怎么做?算到哪部分里?用興安得力的清單計價08規范,應該在哪里找?[ 本帖最后由 iversonqin 于 2010-5-19 17:07 編輯 ]
地源熱泵系統的分類的缺點 1)Groundwaterheatpumps,GWHPs地下水熱泵系統,缺點是必須要注意符合下列條件:水質良好;水量豐富;回灌可靠;符合標準。 2)(a)Horizontalground-coupledheatpump水平埋管地源熱泵系統;對于垂直式埋管系統,其缺點是鉆井費用較高;對于水平式埋
我這里有15萬平米的獨棟小別墅想采用地、水源熱泵方式。各位能給個詳細介紹嗎?。我在山西長治,最低氣溫22度;我的聯系方式手機:13835565725 QQ:763089905
各位同行: 現在手頭有個工程項目,設計院提供的冷熱負荷為:空調冷負荷:3844kw;熱負荷:1982kw,而我現在選擇兩臺我公司地源熱泵機組,機組參數:單臺制冷量1965.8KW,制熱量1993.4,制冷輸入功率302.7KW,制熱輸入功率384.8KW。現在需要確定室外側地埋管的打井數,我的思路是這樣的。首先按冬季制熱量確定打井數量KW:冬季從地下獲取的熱量為1993.4-384.8=1608.6KW,冬季制熱期間設計時可取換熱能力的值,即45W/m(井長),具體計算公式如下:L=Q/45 其中 ——豎井總長,mQ——冬季從土壤吸收的熱量,W,分母“45”是冬季每米井長散熱量,W/m 所以:L=1608600/45=35747(米),考慮到工程的實際情況,并根據施工場地現場條件,每個豎孔暫定為80米。孔徑為∮150,孔間距為5m。根據下式計算豎孔數目:N=L/H=35747/80 =447(個) 。 打地埋管井447口能滿足冬季要求,考慮土壤熱平衡措施設計,該建筑空調熱負荷遠小于冷負荷,夏季需采用冷卻卻塔輔助排熱。現在我想知道,冷卻塔的數量和水流量是如何
超低溫空氣源熱泵家庭供暖工程案例 工程概況:青島某別墅建筑面積300平方米(節能建筑),要求冬季采暖、夏季制冷。主機技術參數:制冷量35.3kw(在環境溫度35℃的情況下);制熱量38.8kw(在環境溫度7℃的情況下);輸入功率11.8kw;采用超低溫工況壓縮機及低溫高效404A制冷制。末端方式:采用風機盤管的形式,夏季制冷、冬季采暖運行費用: 1、冬季家庭采暖的運行費用 根據《全國主要城鎮采暖期有關參數及建筑物耗熱量指標》提供的數據:青島計算用采暖期天數為111天,室外的平均溫度為-0.5℃,白天的平均溫度為4℃,節能建筑在采暖期間平均耗熱量指標為20.4w/㎡,民用電價0.5元/kwh,。超低溫空氣源熱泵在平均溫度-0.5℃情況下的能效比為1:3(出水溫度43℃);在白天平均溫度4℃情況下的能效比為1:3.2(出水溫度43℃)。 該超低溫空氣源熱泵能效比的測試結果: 在室外平均溫度-5.7℃的情況下能效比為1:2.6。 在白天平均溫度-1.6℃的情況下能效比為1:2.9。 所以超低溫空氣源熱泵在計算用室外平均溫度的情況下運行費用為: 20.4
地源熱泵機組是熱泵的一種,是以大地或水為冷熱源對建筑物進行冬暖夏涼的空調技術,地源熱泵只是在大地和室內之間轉移能量。以最小的低價獲取了最恬靜的糊口環境。所以熱泵實質上是一種熱量晉升裝置,工作時它本身消耗很少一部門電能,卻能從環境介質(水、空氣、泥土等)中提取4-7倍于電能的裝置,晉升溫度進行利用,這也是熱泵節能的原因。而地下獲得的能量將在冬季得到利用。在冬天,1千瓦的電力,將泥土或水源中4-5千瓦的熱量送入室內。 地源熱泵機組是利用地球表面淺層水源和泥土源中吸收的太陽能和地熱能,同時別墅地源熱泵通過輸入少量的電能,實現低溫位熱能向高溫位轉移是一種既可供熱又可制冷的高效節能空調系統。在夏天,過程相反,室內的熱量被熱泵轉移到泥土或水中,使室內得到涼爽的空氣。如斯周而復始,將建筑空間和大天然聯成一體。 文章由三合一別墅地源熱泵——湖南帝思邁http://www.hndismy.cn/整理發
用地源熱泵單制熱的工程到底好不好?看網上的資料,有的說必須要冷熱平衡,有的說單制熱的工程也可以做,因為溫度有流動性,到底哪個才是正確的?直接暈了,求大神指教!
論文簡介:在我國,能源和環境問題已經成為經濟可持續發展的最嚴重的制約因素,節能減排也受到了黨和國家的高度重視。地源熱泵技術作為一種清潔、節能、高效 投稿網友:liuchuanming88 上傳時間: 2013-06-30
論文簡介:具體工程的地源熱泵打井計算及方案,詳細計算過程。 投稿網友:qinliping.2005 上傳時間: 2013-08-21
大家好! 我公司有個項目使用地源熱泵機組,主機流量190m3/h,地源側井190孔井,分六個分集水器,請問這個分集水器應選用多大型號,怎樣選擇。 還有個問題,望各大俠解答一下,地源側水泵流量和揚程過大,會不會把地源管道沖漏水。如果是水泵的問題,應怎樣處理。 謝謝!
2P美的定頻冷暖空調已成功改為水源熱泵空調,想改為地源但對地埋管換熱系統不太了解,請高手指點。計劃80米深井下35單U管,需幾口井?(石家莊地區農村,冬季使用約90天,夏季使用約90天,每天使用時間平均不高于12小時。可否做到熱平衡?)
地源熱泵是一組系統非常復雜的空調系統,地源熱泵安裝不僅需要有系統機組及相關配件,還需要有相應的地源熱泵方案設計,只有有了詳細的系統方案設計,安裝施工才有章可循。那地源熱泵是怎設計出來的呢, 跟大家講一下我的安裝實例吧~ 地源熱泵方案設計流程1:計算建筑物的冷負荷 根據建筑的使用性質,確定建筑物的設計冷負荷。航天銀湖灣別墅共有上下兩層和一個小閣樓,總面積為450平米,根據別墅面積和戶型特點,舒適100網設計師對別墅的冷負荷進行了計算,詳細見下表。
在自然界中,水總是地源熱泵系統原理由高處流向低處,熱量也總是從高溫傳向低溫。人們可以用水泵把水從低處抽到高處,實現水由低處向高處流動,熱泵同樣可以把熱量從低溫傳遞到高溫。 所以熱泵實質上是一種熱量提升裝置,工作時它本身消耗很少一部分電能,卻能從環境介質(水、空氣。土壤等)中提取4-7倍于電能的裝置,提升溫度進行利用,這也是熱泵節能的原因。 地源熱泵是熱泵的一種,是以大地或水為冷熱源對建筑物進行冬暖夏涼的空調技術,地源熱泵只是在大地和室內之間“轉移”能量。利用極小的電力來維持室內所需要的溫度。 在冬天,1千瓦的電力,將土壤或水源中4-5千瓦的熱量送入室內。在夏天,過程相反,室內的熱量被熱泵轉移到土壤或水中,使室內得到涼爽的空氣。而地下獲得的能量將在冬季得到利用。如此周而復始,將建筑空間和大自然聯成一體。以最小的低價獲取了最舒適的生活環境。
地源熱泵水源/地源熱泵有開式和閉式兩種。 開式系統:是直接利用水源進行熱量傳遞的熱泵系統。該系統需配備防砂堵,防結垢、水質凈化等裝置。 閉式系統: 是在深埋于地下的封閉塑料管內,注入防凍液,通過換熱器與水或土壤交換能量的封閉系統。閉式系統不受地下水位、水質等因素影響。 1、垂直埋管——深層土壤垂直埋管可獲取地下深層土壤的熱量。垂直埋管通常安裝在地下50-150米深處,一組或多組管與熱泵機組相連,封閉的塑料管內的防凍液將熱能傳送給熱泵,然后由熱泵轉化為建筑物所需的暖氣和熱水。垂直埋管是地源熱泵系統的主要方式,得到各個國家的政府部門大力支持。 2、水平埋管——大地表層在地下2米深處水平放置塑料管,塑料管內注滿防凍的液體,并與熱泵相連。水平埋管占地面積大,土方開挖量大,而且地下換熱器受地表氣候變化的影響。 3、地表水江。河。湖。海的水以及深井水統稱地表水。地源熱泵可以從地表水中提取熱量或冷量,達到制熱或制冷的目的。利用地表水的熱泵系統造價低,運行