  • 間隙保護為什么要聯切小電源?

    請問中性點不接地系統(如35kV變電站)主變保護投不投間隙保護(或零序過電壓保護)?如果要投,那么間隙保護要不要切小電源,為什么要切?PS:看了很多資料,110kV及以上的中性點不直接接地系統的變壓器是要投的,就不知道35kV的站有沒有必要投?其實弄懂了間隙保護為什么要聯切小電源應該就明白了。

  • 請教雷電保護的間隙問題

    下面的圖片中,有三個間隙,即持續運行電壓間隙、操作過電壓、雷電過電壓間隙。請教實際使用時是否取三個間隙中的最大即可?提前謝謝您的回復。

  • 火花間隙保護器的施工步驟

    火花間隙保護器的施工步驟如下: 一、安裝前準備 確定安裝位置:根據設計要求和現場實際情況,確定火花間隙保護器的安裝位置。一般應選擇在易于安裝、維護,且不會受到機械損傷和腐蝕的地方。同時,要確保安裝位置與被保護設備之間的距離符合規定要求,以保證保護效果。 準備安裝工具:準備好所需的安裝工具,如螺絲刀、扳手、連接螺栓等,以及相關的防護用品,如絕緣

  • 火花間隙保護器的國標要求

    火花間隙保護器的標準要求涵蓋了多個方面,包括技術參數、安裝要求、使用環境、性能檢測等,以下是對這些標準要求的詳細歸納: 一、技術參數 1.最大放電電流:通常為50kA(部分產品可達75kA或更高),標稱放電電流一般為100kA(也有40kA等規格)。 2.沖擊擊穿電壓:應小于2.5kV(部分產品為2200V),這是保護器在雷電沖擊下的擊穿電壓閾值。 3.交流擊穿電壓:應小于1.2kV(部分產品為1000V),這是保護器在

  • 關于主變間隙過流與間隙過壓保護

    請問間隙過流與間隙過壓保護在主變中性點有裝間隙都有配置嗎?有一變電站的運行方式:其中#1主變中性點(變高中性點有裝間隙,無裝避雷器,變中無裝間隙,有裝避雷器)接地運行,#2主變(變高中性點及變中中性點均有裝間隙及避雷器)中性點不接地運行,為什么#1主變無設間隙過流與間隙過壓保護壓板,#2主變間隙過流與間隙過壓保護壓板均在投入位置???請問同一主變間隙過流與間隙過壓保護是否應同時投入啊?為什么要這樣?為什么有的書說接地主變就投間隙過流,不接地主變就投間隙過壓保護,但實際又不是這樣的?請高手回答

  • 火花間隙保護器的工作原理是什么

    電火花間隙保護器用于跨接在輸油、輸氣管道的絕緣法蘭兩端,防止雷電過電壓或操作過電壓擊穿絕緣法蘭;通過該產品將輸油、輸氣管道接地,將管道上的過電壓限制在比較低的幅值范圍內,防止管道上過電壓對接觸人員的人身危害;電火花間隙用于建筑物、鐵路、石化等系統的兩個獨立接地體之間的等電位連接。 火花間隙保護器的工作原理是基于氣體放電現象,具體如下:

  • 如何選擇適合的火花間隙保護器

    選擇適合的火花間隙保護器,需要考慮以下幾個方面: 1. 電氣參數 額定電壓:應與被保護電路的工作電壓相匹配,確保保護器在正常工作電壓下能穩定運行,且在過電壓時能及時動作。例如,對于 220V 的交流電路,需選擇額定電壓適合該等級的火花間隙保護器。

  • 怎樣進行火花間隙保護器的外觀檢查

    進行火花間隙保護器的外觀檢查,主要包括以下幾個方面: 整體外觀:首先查看保護器的外殼是否有裂縫、破損或變形的情況。這些問題可能會破壞保護器的密封性和機械強度,使其內部元件暴露在外界環境中,容易受到灰塵、濕氣等的影響,進而影響其性能。同時,檢查外殼表面是否有燒焦的痕跡或異常的氣味,這可能是內部發生過過熱或放電現象的跡象。 安裝部位:檢查保護器的安裝固定部位是否牢固,有無松動、脫落的風險。確保安裝螺絲或夾子等緊固裝置沒有生銹、損壞,若有松動需及時擰

  • 火花間隙保護器的使用場景有哪些

    火花間隙保護器是一種用于防止雷電過電壓和操作過電壓損害電氣設備的關鍵裝置,其核心功能是通過火花放電將過電壓引入大地或限制電壓升高。它的使用場景非常廣泛,主要應用于以下幾個方面: 一、電力系統 1.高壓輸電線路:能保護輸電線路免受雷電過電壓和操作過電壓的損害,避免線路因過電壓出現閃絡、跳閘等故障,確保電力的穩定傳輸。 2.變電站:安裝在

  • 有沒有可以替代火花間隙保護器的設備

    有多種設備可以替代火花間隙保護器,以下是一些常見的替代設備及其特點: 氧化鋅避雷器: 工作原理:利用氧化鋅電阻片的非線性特性,在正常工作電壓下,電阻很大,流過避雷器的電流極小;當過電壓作用時,電阻急劇下降,能迅速有效地泄放過電壓能量,將殘壓限制在允許值以下,從而保護電力設備。

  • 火花間隙保護器的電極間隙距離一般是多少

    火花間隙保護器的電極間隙距離沒有固定標準,通常在0.5 - 2.0 毫米之間。以下是一些常見的情況: 用于電力系統過電壓保護:一般在 1.0 - 2.0 毫米左右。例如,在一些 10kV 及以下的配電網中,為了保護電氣設備免受雷擊過電壓和操作過電壓的損害,火花間隙保護器的電極間隙會根據具體的系統電壓等級、絕緣水平以及保護要求等因素進行調整,通常會設計在 1.2 - 1.5 毫米左右,以確保在過電壓情況下能夠及時放電,將電壓限制在安全范圍內。

  • 變壓器中性點間隙保護裝置

    110kV、220kV是供電網絡的主要電壓等級,由于電壓很高, 中性點一般采用直接接地方式,由于繼電保護整定配置及防止通訊干擾等方面的要求,為了限制單相短路電流,其中有部分變壓器采用中性點不接地方式。在這種運行方式下,由于雷擊、單相接地短路故障等會造成中性點過電壓,而且變壓器大多是分級絕緣,因此過電壓對中性點的絕緣造成很大威脅,必須對其設置保護裝置防止事故發生。產品特點1 MRD-NP型變壓器中性點間隙保護裝置是集隔離開關、氧化鋅避雷器、放電間隙和電流互感器等電氣設備組合為一體的成套設備,具有功能全、體積小、可靠性高、便于安裝調試等特點。2 MRD-NP型變壓器中性點間隙保護裝置有棒形間隙和球形間隙兩種形式。3 避雷器與隔離開關可根據工程需要任意組合選配。隔離開關的操作機構可按工程要求選擇使用手動或電動機構。4 間隙放電電壓穩定,間隙距離易于調整。5 使用純銅或高強度不銹鋼精加工電極。6 間隙底座安裝吊環,整件運輸吊裝,現場安裝快捷方便。7 現場安裝時,安裝支架可采用無縫鋼管,具有很高的強度,保證支架穩固性

  • 火花間隙保護器安裝后的性能測試

    火花間隙安裝完成后,對火花間隙保護器進行性能測試是確保其能夠正常發揮保護作用的重要步驟。以下是對性能測試的詳細步驟和建議: 一、絕緣電阻測試 1.測試目的: 檢查火花間隙保護器的絕緣性能是否符合規定要求,以確保其在運行過程中不會因絕緣不良而發生故障。 2.測試工具: 使用絕緣電阻測試儀進行測試。

  • 變電所主變壓器中性點保護間隙

    各位大蝦:關于變電所主變壓器中性點保護間隙有以下幾個問題請教:1、中性點保護間隙起何作用;2、什么情況下需要設中性點保護間隙;3、中性點保護間隙長度如何整定;4、中心點保護間隙與中性點避雷器之間如何配合(指參數配合);歡迎各位大蝦賜教或參與討論,在此先行謝過。

  • 關于電流互感器的準確級和保護級;放電間隙

    我想請問一下各位老師,電流互感器有哪些保護級和準確級,5P30/0.2S表示什么220kV主變中性點安裝放電線圈接地是起到什么作用?

  • 變壓器中性點間隙接地保護裝置

    10kV、220kV、330kV是供電系統的主要電壓等級,其中性點一般采用直接接地方式,由于繼電保護整定配置及防止通訊干擾等方面的要求,同時為了限制單相短路電流,其中有部分變壓器采用中性點不接地方式。在這種運行方式下,由于雷擊、單相接地短路故障等會造成中性點過電壓,而且變壓器大多是分級絕緣,因此過電壓對中性點的絕緣造成很大威脅,須對其設置保護裝置防止事故發生。 在我國110kV-330kV的電力系統中,變壓器中性點保護主要采用避雷器和保護間隙并聯運行的方式,這就是變壓器中性點間隙接地保護成套裝置,也稱主變中性點接地組合設備。

  • 提升機閘瓦間隙制動閘在線監測保護裝置

    山東美安礦山設備有限公司供應提升機電動機主軸承軸承溫度振動監測閘瓦間隙監測保護裝置、提升機無人值守、提升機閘瓦間隙保護裝置,閘間隙保護。 1.2 主要用途及適用范圍 ZTJ127煤礦用提升機閘間隙保護裝置,適用于對礦山提升機盤型閘間隙進行保護及在線監測顯示。上位監控箱采用嵌入式人機交互系統,要能清晰顯示各種參數數據,有直觀形象的模擬動畫,所有的信息都要和現場實物及位置關

  • 請教一下,變壓器中性點間隙保護的問題

    轉專業到電氣的,對這部分內容沒有基礎,想問問有沒有大佬懂在pscad里怎么測間隙過壓保護中,變壓器三角開口處的電壓? 模型這么搭的,能測的到所謂的開口處電壓嗎?

  • 110kV分級絕緣變壓器中性點保護間隙配置探討

    110kV分級絕緣變壓器中性點保護間隙配置探討