今年參加考試的全部通過,以后每年也全通過,就再也不用為考試的事發愁了
剛剛頭(他是出題的)收到注冊結構緊急會議的通知,10.8~10.9在北京開會。以前都是直接去閱卷的,而且是11月份,這是第一次!
菏澤新聞大廈(媒體融合發展產業園)項目位于山東省菏澤市,是菏澤市重點工程。總建筑面積(含地下室)135529㎡,其中地上建筑面積95096㎡,地下建筑面積40433㎡。建筑體量主要分為兩棟塔樓,其中北側塔樓31層,結構高度為143.7m,建筑裝飾最高點150.8m;南側塔樓10層,高度為56.8m,裙房1層,局部
本人現在在做一框剪結構的商業,現在總是有幾道墻的抗剪就是調不過,難道只能加大墻厚嗎?還有別的好辦法嗎?還有就是連梁有很多超筋的,都是抗剪超,怎么辦?希望有高手指點一下。謝謝
結構外行看建筑-長見識了
本帖最后由 如夢無痕…… 于 2015-1-21 17:43 編輯 當結構這樣布置 算出來的周期結果是振型號 周 期 轉 角
本帖最后由 fzdaxia203 于 2015-11-1 20:14 編輯 1、 住房和城鄉建設部建筑市場監管司副司長熊士泊在工程項目管理大會上的講話(我沒有權限可以發鏈接,不好意思) 四是修訂《工程設計資質標準》五是爭取頒布化工、公用設備、電氣3個工程師執業簽字文件。(可能來這個是趨勢)2、今年動態核查是來真的,企業最好不要報僥幸心理比如10.27住房和城鄉建設部發了處罰公告,比如廣東、杭州、安徽的某些企業的核查處罰,撤銷施工總承包一級的資質,且三年內不得再次申請其實這個比資質審查更狠
大神們看看如何加固這個房子
在結構加固中,粘膠劑是最常用的。承重結構加固用膠黏劑,按照基本性能分為A級膠和B級膠。什么時候用A級膠,什么時候B級膠? A級膠:對重要結構、懸挑構件、承受動力結構作用的結構、構件,一般結構也可使用。
一、基礎和柱子的砼等級不相同時,應該如何處理?施工縫留設在基礎頂面嗎?二、非框架糧兩端是否也要箍筋加密?三、在設計大面積的會議室或者是超市時,當初步設計階段,由于建筑還沒有定好墻的位置, 那么我們結構是如何做,才能盡可能減少重復的工作的,也就是荷栽該如何處理,墻的荷 栽如何折算加到板上滴?四、PKPM中,板下無梁時候,如何輸入線荷栽?L型的剪力墻底層力算出來以后,由于L型的剪力 墻的計算結果是分開顯示的,怎么樣根據這些結果布置樁 的?請高手解答,謝謝!
僅僅是調查一下~~~~~看看個位對建筑了解的多不多~~我是了解的很少的`~~現在努力學習ing^^^^
原有結構如圖所示,而且已經施工完畢。現在要將原來的構型變為紅線所示,也就是說以前原結構上所有的荷載要加在現在的紅色梁上,而原來的鋼梁也承受傳來的荷載。大家認為怎么做合適呢?
我是江蘇的,我認為磚混結構中同一根梁承載著不同厚度的兩塊現澆板時,這根梁應套用單梁,所承載的現澆板下無梁時應套用平板,有梁時應安肋梁和有梁板分別套用。其余由圈梁支撐的板套用平板。以上觀點是否合適,誠盼專家指點迷津。謝謝!
結構的若連板就像(口-口),兩個口字就像結構主體,-字就是那可憐的100MM厚弱連板(4米跨),建筑不讓做梁,雖然說設計時已知道它開裂,但是現場打電話說裂得很厲害,該如何處理啊?
我現在做一個五層磚混的辦公樓,里面有很多梁,用來支撐上層隔墻,用PKPM08版的砌體結構建模計算,板可直接得出配筋,梁不知道怎么搞,我現在有兩種方法,請大神指正 1.用探索者里面的連續梁計算,單個構件計算, 2.用PKPM里砌體輔助計算工具計算里面的挑梁,(計算書不能復制)還有一種是生成SWATE數據,然后得出里面的梁配筋面積,現在已經按這種方法出圖了,才知道這個是不對的,現在比較愁人,求前輩指教,謝謝!
1. 同事去工地驗收,發現許多承重墻上留有一道道的通縫(墻厚打通),問:咋回事?2. 回答:提前把線槽留好。3. 同事頭疼得很:這也不能留個通縫呀,而且磚塊也不留個咬槎,直溜溜的挺整齊。4. 請問:如何處理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 編輯 ]
如題,請教下這個是什么幕墻結構,請知道的老師給解下惑,謝謝。
哪位大神可以告訴我 結構的每層的傾覆彎矩怎么算的 查規范只找到框架結構的傾覆彎矩公式,在pkpm里怎么查看傾覆彎矩的 灰常感謝 求大神告之
畫圖的時候和同事聊天,聊起來老外怎么做結構設計,只知道老美的sap2000,棒子國的邁達斯都是很棒的有限元分析軟件,不過他們怎么出圖呢?總不會根據內力圖手算配筋吧,是不是也有PKPM這樣的傻瓜式軟件?有的話怎么國內的論壇沒人提及呢?望普及。。。
本帖最后由 ang_ok 于 2013-6-18 11:48 編輯 那個省份發二注結構證書了?不權威統計!已發省份:山西、安徽