漏電斷路器選型指南一、額定工作電流選擇: 漏電斷路器具有過載和短路保護功能,額定工作電流的選擇和塑殼斷路器一樣。漏電斷路器的連接導線截面要適當,根據額定工作電流大小(這是其中一種選擇連接導線的方法)選用表1中對應安全載流量的導線截面。例如額定電流225A的漏電斷路器從表1中可查得銅芯塑料絕緣導線的截面為50㎜,鋁芯塑料絕緣導線的截面為:表1 +25℃時 塑料絕緣導線安全載流量導線截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 銅芯導線A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 鋁芯導線A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.連接導線安全載流量見表1。二、漏電動作電流的選擇: a) 多級保護用漏電斷路器動作漏電動作電流的選擇: .安裝在離電源最近的保護稱第一級保護或總保護。該級保護主要是保護間接觸電和防止電氣火災事故。保護電網的覆蓋面大,負載電流大,正常泄漏電流大(
常用的空氣開關有1P、2P、3P、4P這四種,根據你的供電方式選擇適用的就行。 1P就是你所說的單線,其實是指單相,只能保護一根火線,適用于照明或小功率的220V電器; 2P用于一火一零的接線,一般用220V的電動機之類;
空氣開關是對家庭用電的安全來說是必不可少的開關。當開關安全出現問題,那可是關系到生命健康的問題,還或者線路接錯的話,都有可能導致線路短路而引起火災等安全事故的發生。所以空間開關安裝是十分重要的,下面電工之家介紹一下空氣開關怎樣安裝? 現在家居用電應按照明回路、電源插座回路
問題又來了,有一空氣開關型號為 CH1-63/2P C40A .63為額定電流,C40A為保護整體定電流數值為40A。這個保護整定電流有什么用?具體怎么用?不太懂。還有斷路器有3p的也有4p的,什么時候用3p的什么時候用4p的?@紅蘋果 @ccc___ 總是@兩位都不好意思了
有人問過我這樣一個問題,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,我是百思不得其解啊
現在又來請教各位大俠了:1、現在有個一7層廠房,每一層配備250A的空氣開關,和電表,應該選擇怎么樣的,多大的電表??2、選擇了電表,應該選擇多大的互感器?3、開關,電表,互感器都選好了,安裝的順序是怎樣呢?是不是開關--互感器--電表,還是互感器--電表--開關???如果不是,正確的順序是怎樣,或者怎樣安裝才算合符標準規定???請各位大神給點建議!!!萬分感謝
先裝漏電開關還是先裝空氣開關,對于這個問題肯定很多人都會存在疑問?
有一物業小區,其配電由低壓電房引至樓房個層電井,電井內設總開關一個(帶漏電),下設3個分開關,分別給3家客戶供電;每家客戶的室內裝有配電箱一個.內設3p空開一個,1p、2p空開若干,其中2p空開帶漏電。問題:將電井內的總開關的漏電保護功能取消,將其下設的3 個分空開關改為帶漏電保護的空開。可否? 事由:甲、乙、丙3家客戶其中有一家發生漏電,會把電井內總開關跳掉。求教有什么好的解決辦法,謝謝。
● 用于空氣,水及氟化處理的制冷劑(容許液體溫度-40~135℃); ● 3S壓力開關,暢銷于歐洲,日本,東南亞,臺灣及中國大陸; ● 機械壽命≥40萬次; ● 設定值調整:當設定值精度要求不高時,可根據控制器標度和系統中的壓力表進行調試,當設定值要求較高時,請用專用壓力校驗儀和精密壓力表進行調試; ● 壓力開關內部安裝有一個高靈敏度的單刀雙擲接近開關.開關可設定二個切換值,通常稱為上限初換值和下限切換值; ● 具體調換方法: 1.壓力開關頂部的右側調節螺絲是直接調節上限切換值; 2.壓力開關頂部的左側調節螺絲是調節開關壓差; 3.它們的關系是:上限切換值-開關壓差=下限切換值即:上限切換值可以直接在標尺上調節下限切換值要通過1-3操作來調節。 ● 微動開關可靠性好,壽命長, 提供安裝托架。 型號 調整范圍 開關壓差 出廠時設定值 氣密試驗壓力 重量 最小 最大 最小 最大 關Off(On) 開On(Off) (kg )
很多業主都遭遇到過這樣的難題,家里的空氣開關老是跳閘,跳了之后還能推上去,可是過一會或者幾個小時就又跳了。是家里的某一路電出了問題還是空氣開關出了什么問題?我們該選擇多大的空氣開關好呢?業主王先生家里的電器有浴霸、熱水器、電磁爐、洗衣機、抽油煙機,有幾個燈等,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空氣開關,但是家里的空氣開關總是跳閘,針對這個案例,什么樣的空氣開關會較適合王先生家的情況?王先生家中的空氣開關在晚上家人沖涼或是節假日跳閘的概率大。所以在電源線足夠大的情況下,建議選4平方的銅芯線,國標2.5有點勉強但也可以 (不是電熱水器),至于漏電開關可以選30A的(如果是即熱式熱水器就得選40A以上具體參照熱水器最大電流),同時注意,漏電開關自動跳閘次數太多的情況下(一個月超過10次以上)必須得更換大點的漏電開關(無故障跳閘),漏電開關使用超過5年后即使工作正常也必須更換。 以前還沒有這種情況,大多是在負荷太大的時候偶爾跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6點半左右總是定時跳閘,而且用電負荷根本不大.這是怎么回事呢????有可
武漢柯伊梅爾溫馨提示,使用空氣潔凈系統的目的,當然是為了實現室內環境的空氣新鮮潔凈,但是如果使用空氣潔凈系統達不到效果,必然會讓用戶感覺苦惱。如何讓空氣潔凈系統的使用達到預期的目的,除去空氣凈化器的質量外,安裝過程也顯得尤為重要。在空氣潔凈系統的安裝中,把握安裝的注意事項將使空氣潔凈系統的使用達到預期的效果。(轉載請注明出處:武漢柯伊梅爾)
輕觸開關4x4被廣泛的稱為按鍵開關,也有部分人群稱為觸感的開關。輕觸開關操作原理通過人按鍵按下操作部分使電路通電,操作具體就是按下時開關導通、松開后即斷開的瞬時動作,通電電壓及電流均被限制在很小的范圍內。輕觸開關的日常維護和挑選秘訣大家都只是了解一部分,對于輕觸開關4x4焊接方法及檢測,在此大家都各有各的說法,小編在這告訴大家,不管各位的說法不一致,其實大致上都還是差不多的,只是有些焊接工藝上大家有些不一樣罷了,那小編下面要講的內容是常規輕觸開關4x4怎么焊接及檢測。 輕觸開關4x4檢測說明: 1.助焊劑說明 將試樣引腳浸過助焊劑后,沿軸線方向浸入265±5℃的Sn96.5 Ag 3Cu0.5(RoHS物料)、260±5℃的Sn63pb37(非RoHS物料)熔融焊錫槽中5±0.5s,本體距熔融焊料1.5mm。開關應能經受耐焊接熱試驗作用,在正常條件下恢復30分鐘,開關應能動作,電路轉換應正常,引腳應無機械損傷,外觀應無明顯變化。 2.引腳強度檢測 取輕觸開關4
我有一個25A的空氣開關,一開5500w的廚寶,就發出嗡嗡的聲音,關了廚寶就沒有聲音了,螺絲已經擰緊,換過空開還是有聲音,這是什么原因
請教什么是空氣開關的C 型曲線和D型曲線?還有的空氣開關既有 C 型曲線 又有D型曲線是什么回事?- C 型曲線 (5~10) In - D 型曲線 (10~14) In (5~10) In 這是什么意思?
現有800A母線主開關(可以整定電流) 到 630A帶滅弧裝置的斷路器 到800A空氣開關(可以整定電流的 電流為530A) 到400A用戶開關 由于用戶問題 引起4級開關都跳閘 請教各位 如何解決 如何對開關進行選擇?
作電氣設計一年半載了,還沒有認真看過空開的問題,每次都是要求廠家配好屏一起到現場,現在突然想起來這個問題,汗啊!想求教各位空開型號的參數是什么意思,c d 曲線有什么區別......希望各位不吝賜教!
如標題,請各位大蝦指教,跪謝,有圖紙最好.
在低于配電系統中,關于開關分斷能力的校驗。應該怎么算?請教前輩高人我知道開關的分斷能力要大于或等于裝設開關處沖擊短路的有效值Ish=1.09Ip;(Ip為短路電流周期分量有效值) 實際具體怎么算不清楚
開關柜的安裝和運行維護比較實用