在上海,一個商場項目,外墻位置改了,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每個集合器中心間距400MM,每相鄰的2個接頭間距100MM,是不是太近了,共6組并排安裝。2.安裝在玻璃幕墻下,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,另外面是在玻璃雨棚下。3.與玻璃門的距離只有1米。請教這3點是不是都不符合消防規范,消防驗收能過嗎?
前幾天做了工程是輔助用房不需記防雷裝置,所以電源進線處沒有設浪涌保護.但審圖意見:一定要設浪涌保護。請教高手:什么情況下電源進線處要設浪涌保護,什么情況下不設?再者設置的浪涌器規格以什么為依據?
某建筑設了兩個水泵結合器 15L/S 請問室外消火栓要設幾個 是不是根據保護半徑 和鋸結合器距離設置?還有泵房的出水流量要不要包括室外流量,如果要該怎么考慮呢?本人是個新手 請大家多多關心一下 謝謝!
各位同行,本人有一個問題十分迷惑,就是小區的水泵結合器數量怎么定?從一個具體的問題看,假如一個小區的生活水和消防水合用,干管是環網,每棟建筑的生活用水和消防用水都從干管接出,那水泵結合器有沒有必要每個建筑做一套,還是按最大消防用水量在室外消火栓附近做結合器,數量和室外消火栓數量一樣。我個人覺得因為是環網只要有地方加壓應該是可以到達火災用水點的。不知道各位同行有什么看法,請多多指教。
請教一下若小區某高層噴淋用水量為26升每秒,我選兩個DN100的結合器.審圖建議改為兩個150的.為何呀?況且150的結合器只有少數消防車能用吧.請指教謝謝
各位仁兄,以前做消防從市政引水時總加一個止回閥,防止水泵接合器水污染,現在都提倒流防止器,請問有沒有清楚兩者區別的告訴小弟,其工作原理如何?如果可能給傳個實物圖片就再好不過了,小弟有禮了
規范上明確在民用住宅室內有消防系統的一般在室外設置水泵接合器,包括消火栓系統和噴淋系統。對于消防給水與生活給水不同用的系統,消防給水單獨系統,設置有高位消防水箱,消防水池,小區雙路消防給水外網,此系統應該是比較周到了,一旦室內發生火災,自動補給消防給水。有一個問題大家看看是否可行,樓前的水泵接合器能否取消,規范解釋應該是消防隊伍來了可以直接將消防車的水供給給水泵接合器,將水打到樓上,我覺得沒有這個必要的了。因為剛剛上述已經講到消防給水比較周到,一般可以滿足好幾個小時的消防給水,消防車都是應該比較快的,這時這消防車補給水與小區消防給水直接沖突,三者取其一(高位水箱水,消防水池水,消防車水),那就取掉水泵接合器。各位可否討論討論
我們公司的設計圖紙里在水表井后設計的是管道倒流防止器,實際施工使用的是旋啟式止回閥,不知會不會有什么隱患?那位高手解答一下?
近段時間接觸到空氣提升器,但是不明白如果在提升回流二沉池污泥時如何控制其流量?還有就是提升器該如何設計?希望各位能給一些指導,多謝。
我現在自動噴淋需要的用水量是48L/s,如果按規范規定一個水泵接合器10~15L/s來考慮,就起碼需要4個水泵接合器啦~~~請問能夠選用兩個進水口的水泵接合器嗎??這樣可以相當于兩個水泵接合器嗎??急啊!!~
現有一個問題想請教一下,關于射流器的尺寸和壓力計算,用流體力學計算時,噴嘴形成的負壓和喉管出水管道的壓力有什么關系,請做過此類設計的朋友指點迷津。
自噴規范上說系統應設水泵結合器,當水泵結合器不能滿足最不利作用面積流量和壓力時應增壓,那接力水箱怎么確定大小,高于水泵結合器的部分規范規定用快速響應噴頭,都有增壓措施了還有必要用快速響應嗎?
1.希望調整下圖例形式2.能布置成這種形式嗎?
射流器(DN40)用的是斯德寶的牌子,過水流量在1500l,壓力4.2barg,但是就是不能吸鹽以前從來沒有出現過該情況。而且,換了新的射流器,還是不行。請大蝦們,給點建議。。謝謝
本人新手,剛做建給幾個月,現碰到一個問題覺得比較奇怪,不知道大家都是怎么處理的。就本人做的幾個倉庫來說,因層高較大,均采用了ESFR噴頭,根據計算流量達到了90L/S,按照規范,噴淋系統都應該設置水泵接合器,每個消防水泵接合器的流量按10~15L/S進行計算,由此可得出采用ESFR噴頭的倉庫最少需設置6個水泵接合器,接合器的數量便顯得非常的可觀;但本人看了很多圖紙(包括本院和網上下載的圖紙)都是把幾個水泵接合器安裝在同一個位置,但卻只在接合器附近設置了一個消火栓,根據規范消防水泵接合器的流量是根據室外消火栓的流量來確定的,即它們之間存在一一對對應的關系,由此也產生了一個問題,當發生火災時只有一個消火栓如何來保證噴淋系統的用水量呢?還請各位前輩指教。
一直聽說管道倒流防止器的阻力很大,所以很想弄清楚到底大到一個什么樣的程度。 建筑給排水第5冊上曾經提到管道倒流防止器的水損在0.025MPA到0.04MPA之間,而姜文源老師在給水排水期刊2006年第二期中曾經寫到“在正常工作情況下,水損在0.07MPA到0.1MPA之間,一般水損如果控制到0.5MPA以下,那么管道倒流防止器就很難工作” 我看了之后覺得這2種說法相差也太大了,國內現在也有生產低阻力管道倒流防止器的廠家。請大家談一下你了解的水損是多少。
倒流防止器-CJT160-2002
一高層住宅樓高度超過50米,按照規范規定,室內消防用水量是40 L/S,消防水泵接合器數量按室內消防用水量大小確定,水泵接合器流量按10-15L/S考慮,需要設3個,但是設計單位只設2個,原因是什么呢?
各位大蝦們,我現在手里有個活是處理有機廢水的設計,是地埋式一體化的系統,要求處理量是15m3/h,要求我設計的是長12米、直徑3m的一體化,要求我把初沉池、一級接觸氧化池、二級接觸氧化池及斜管沉淀池都設計在這12m內,請各位大蝦們指教這樣的設計合理嗎?
請高人指點:因為一般情況下高層建筑雨水管需要安裝效能器,(或者用四個45度彎頭一個立檢來做簡易的效能器)但是排水系統應該不需要做效能裝置吧?各位有上面看法呢?感謝討論一下