本帖最后由 zhangwei2728 于 2014-9-19 22:15 編輯 如果知道換熱器工況7.2KW,進出水溫度30—35度,水流速為0.05m/s,求換熱面積,需要多大多長的管,管材為銅管,請寫出計算公式,謝謝各位大神啊!
此機組為13kw水環熱泵機組,使用側為翅片換熱器,水源測為套管換熱器。機組在名義制冷工況下,測試結果較好。但是在測名義制熱時套管換熱器結霜嚴重,后來把套管換熱器加大面積后,名義制熱時,套管換熱器不再結霜,但是把工況改為最小制熱時,套管換熱器又出現結霜的現象。請各位幫忙分析這種現象是否正常?為什么?謝謝
本帖最后由 janco008 于 2013-4-24 16:20 編輯 套管式列管換熱器的核心是由眾套管形成的套管束,其設備主要結構(見圖)由筒體、封頭、管板及套管束等組成。 兩側封頭與筒體相連,筒體兩端各固定兩道管板,兩端共四道管板。由套管束構成換熱管束,管束中每組套管均由一根內管及一根外管組成。其中,套管中各外管固定在兩道內管板上(上內、下內),套管中各內管固定在兩道外管板上(上外、下外)。 這種結構,在其加熱器內部形成三個流體流動的空間:內流空間封頭與外管板之間及管束中各內管內部的空間構成; 外流空間由筒體、內管板及管束中各外管外部的空間構成;間流空間;由筒體、內管板、外管板三者之間及管束中各外管內部與各內管外部的環形流道在內的空間構成。很顯然。 這是一種十分新穎獨特的換熱器結構形式, 由于它具有三個流體流動的空間,所以它不僅適用于二相流體的換熱,而且它也適用與三相流體間換熱。特別需要指出的是,它所具有的更重要的特點,還在于以下幾個方面: (1)改善了設備換熱性能 這種換熱器, 在列管
小區做地熱采暖設計,熱電廠水溫過高,要設置換熱器,該如何選型,提供哪些數據,有熱負荷,流量,資壓,是不是這些就夠了?一樓要求用散熱器,是不是應該不經過換熱器?另:室內采暖設計是否負責換熱器的選型?
制冷劑R22,水冷很多書上都說套管式換熱器太簡單,沒有給出具體的計算方法以及如何去實現優化換熱系數以及污垢熱阻有什么參考?管徑的選擇有沒有什么講究??請各位大俠指點一二~~十分感謝!
每一臺采暖熱泵中間,都有黑色的管道,很多人就會問,這個是什么東西,占這么大空間。這個就是采暖熱泵中的同軸套管換熱器,什么是同軸套管換熱器呢?我們下面講解一下.
終于找到了關于板式換熱器的一些計算軟件!
摘 要 針對幾種間壁傳熱換熱器的特點及使用情況作以闡述,以供在換熱器設計選型作比較。關鍵詞 換熱器 設計選型 使用 能源是當前人類面臨的重要問題之一,能源開發及轉換利用已成為各國的重要課題,而換熱器是能源利用過程中必不可少的設備,幾乎一切工業領域都要使用,化工、冶金、動力、交通、航空與航天等部門應用尤為廣泛。近幾年由于新技術發展和新能源開發利用,各種類型的換熱器越來越受到工業界的重視,而換熱器又是節能措施中較為關鍵的設備,因此,無論是從工業的發展,還是從能源的有效利用,換熱器的合理設計、制造、選型和運行都具有非常重要的意義。1 換熱器的分類1. 1 直接傳熱式換熱器。一種不需傳熱壁面,由冷流體與熱流體直接接觸進行換熱的操作過程的換熱器,此類換熱器常用于工業生產中。1. 2 間壁傳熱式換熱器。冷、熱流體通過管子、板等壁面進行熱量交換的傳熱操作過程的換熱器,是最普通的也最常用的換熱器,冷、熱流體都是流體,可以是空氣、煙氣、蒸汽、水。這是本文重點進行討論的換熱器類型。1. 3 蓄熱式換熱器。系間歇傳熱,在廢熱再生器中是切實可
對于容積式換熱器該如何選型?比如需用熱水每小時為30立方的應如何選型?
在石油、化工、醫藥、動力、冶金、制冷、輕工等工業生產部門中,各種類型的換熱器是必不可少的工藝設備之一。如何根據不同的工藝生產流程和生產規模,設計出投資省,能耗低,傳熱系數高,維修方便的換熱器,對提高工藝設計水平具有十分重要的意義。 在換熱器的設計軟件方面,國外產品在操作性,易學易用性方面,嚴重阻礙了軟件的應用,且價格十分昂貴,在國內,換熱器設計軟件為數不多,且計算方法各異,難以確保設計的標準性。 萬航化工換熱器設計軟件依托萬航工程設計平臺,獨特的開發方式,是化工專業人士自己獨立開發的化工專業軟件,跨越了化工與計算機專業的鴻溝,也加深了軟件的行業性,可謂是化工專業人士自己開發的首款軟件。軟件采用了業界公認的 Bell-Delaware 管殼式換熱器設計工藝流程,并于工業應用緊密相連,確保了設計的標準性和準確性。 軟件針對換熱器設計、選型所需參數進行嚴格的計算,并生成專業的換熱器設計計算書。 --計算參數及軟件性能如下: 1.換熱器結構參數 實際換熱器面積 計算換熱器面積 安全系數 總傳熱系數 對
甲方的設計要求是選用一個蒸汽鍋爐和一個換熱器:一次網為蒸汽鍋爐,沒別的條件;二次網流量為2.5t/h,要求把自來水加熱到65度送入水箱:如何根據這些條件選擇鍋爐和換熱器?
使用參數(總負荷120萬大卡,單臺設備按總負荷的70%計算)熱側(水) 90-70℃ 流量:42m3/h冷側(水) 50-60℃ 流量:84m3/h簡單選型 拜請各位大蝦
我現在有一個泳池,采用地熱水經過板式換熱器加熱。熱負荷928KW,地熱水水溫48攝氏度。泳池總水體670立方米,6小時循環。考慮板式換熱器應該選用多大的呀?謝謝大家了!
一般換熱器的進口管為DN150,可以有的供貨商說應選用DN100的電動閥,那是要加兩個變徑的,本人對這方面知識很少,請高人指教!
請問 換熱器面積計算公式中的 Q(空氣的冷卻或加熱量)該如何確定?我選用螺桿式冷水機組 總冷負荷為1374KW 末端采用風機盤管+新風系統
關于板式換熱器泄漏的問題我公司工程師最近在修理水循環冷卻器時候發現有部分板式蒸發器泄漏,導致制冷劑及油進入水路在水箱中能觀察到油漂浮在水上當制冷劑完全泄漏完水開始進入制冷系統最終導致完全不制冷對于進入管路中的水可以重抽,烘干請問:1、對于進入壓縮機中的水分該如何清除? 2、有什么好的方法,在制冷劑開始泄漏到水路中能夠及時報警或發現的裝置?謝謝!~
在工程設計中,遇到水-水板式換熱器的選型計算!可是我通過查表得到定壓比熱容和密度,經計算后都與廠家給出的計算書相差甚多!請問大家有什么好的計算方法?