請問下學校的行政樓帶圖書室閱覽室的消防設計與一般的消火栓設計有什么特別之處嗎?是不是滅火器配置不一樣?就一中學的,一共2500平米
圖紙簡介: 本圖紙為:圖書室建筑設計方案,圖紙包括:一層平面圖、二層平面圖、三層平面圖、屋頂平面圖、各外立面圖、剖面圖等。 投稿網友: hnzboo0001 上傳時間: 2014-08-18
我是新手上路,我現在給一家醫院做水電.應甲方要求:弱電箱體集中管理.(原設計電視,電話,網絡三箱間距為兩米)現在我將三個總配線箱及各樓層分線箱掛墻水平安裝在樓梯間內,箱高距地0.5米,箱間距0.3米.三個箱體內出線用PVC管套裝后全部并排在一起預埋至上層分線箱,再由分線箱分線到插座.請問這種箱體布局合理,美觀嗎?管路埋在一起信號會相互干擾,影響傳輸嗎?請即回,謝謝!謝謝!!!
各位高手指點下下面這幅圖中的一墻相隔的兩個消火栓能否公用一個立管,以及消火栓的布置是否有問題!請指教![img]C:\Documents and Settings\Administrator\桌面[/未命名img]
最近做一個廠房,地下室也作為車間,但是被中間用墻分隔成了好些間,之間開了個門,我就想該怎么滿足兩股水柱同時到達的這個要求呢,難道說每個單間都布兩個消火栓?中間的隔墻不知道消火栓該朝向那邊,呵呵,幫我一下啦
請大家看下面的截圖:紅圈部分為所設置的消火栓,并在旁邊以數字標示。圖中平面長寬分別為53米、17米 ,(該部分為大開間研發大廳,我取得是整個工程的一部分,這部分作為一個獨立群體進行布置,共7層,在7層設置了消火栓環狀管網),共設置了5個消火栓,其中一個為消防電梯前室專用,充實水柱為10米,水帶選用L=25米。因為這是另一家設計院設計的,我拿到后看了一下,覺得設置了多了,大致計算了一下,完全可以去掉第三個消火栓(圖中標3處),請大家給點意見。
假設消火栓保護半徑為25m,一個需要保護的空間正好是半徑25m……這樣說來豈不是只要在該空間的中間點設置兩個消火栓就可以起到讓該空間內任何著火點都有兩支水槍到達。但總覺得這樣設置不妥當,不知各位同行以為如何?
本人新手,請多多關照,呵呵!市政排水管網一直都是不布到樓前管的,現在業主要求布到樓前管,怎么布啊?沒碰到過,是不是需要將底層的排水管標高考慮進去啊?怎么考慮?那是不是每個排水管出樓的位置都要布上井啊?然后串聯起來再接到市政管上去?這樣考慮對嗎?各位行家,拜托了。
某兩層工業廠房,層高6米,每層面積12000平方米,設室內消火栓并將室內消防給水管道連成環狀。因只有兩層,擬只在二層樓板下布置一圈環狀消防給水管道,一、二層消火栓分別接自該環狀管道,這樣既省去一圈環狀消防給水管道(相對于在底部、頂部各設一圈環狀管道),又避免底層大量環狀管道埋地敷設。這樣做合理嗎?您這樣做過嗎?謝謝!
11層塔式住宅的消火栓的布置,大家看看圖片,發表意見,我的布置位置見圖,XL-1是單栓,XL-2XL-3是雙栓!XL-2XL-3是單栓行嗎?
規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。
18層單元住宅,雙立管雙栓共用一個箱,消火栓設在前室內,這樣布置有問題嗎?
1.燈具布置應該按A方案還是B方案(圖中的虛線為結構梁)? 2.是不是衛生間的燈具宜作為照明回路的末端?3.燈頭盒的接線最多可以接幾根?
大家看看,一般套管四周要加補強筋,施工單位做成這樣,合乎要求嗎,能驗過去嗎?