91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 砌墻時的柱子上怎么植筋

    例:地面結構標高-0.05M,建筑+_0.00M,墻上的梁底標高5M,強有240厚的加氣塊和50的實心磚,具體柱子上哪里植拉墻筋,那個位置植圈梁鋼筋??還有哪位高手能詳細點嗎,說說底部砌多少實心磚,然后砌240的,什么位置放圈梁,墻頂部怎么處理,植筋具體怎么植,最好詳細點啊,小弟感激不盡啊[ 本帖最后由 oschenli 于 2013-1-19 08:32 編輯 ]

  • 是否可以通過植筋的方式來加板

    是否可以通過植筋的方式來加板

    今天接到公司的一項任務,是以前以為同事做的一個工程,目前已經辭職了。以前在設計的時候車庫跟主樓之間有一塊地方做漏掉了,而現在車庫跟主樓都已經施工好了,這樣就形成了一塊孔洞。甲方找到我們單位要求把這塊孔洞補起來。大致情況如截圖所示。請問這種梁通過植筋的方式可以做嗎,如果不能又有什么方式處理更加合理呢,求前輩指教。

  • 關于植筋的錨固深度問題

    現在加固改造的項目越來越多,植筋是常用的一種方式,對于植筋的植入深度要求,如果依據混凝土加固規范去計算,現在一般三級鋼的錨固長度計算出來基本都是20D,或者是25D以上的長度。這對很多的混凝土構件很多都滿足不了這個深度的。我網上查了查,很多網友說是植筋錨固深度取15D,這個有出處的嗎?要不要按規范的要求去取值?如果混凝土構件的厚度滿足不了這個錨固深度,那該如何處理?

  • 植筋膠與化學錨栓哪個好

    兩者在原材料上就是不一樣的,植筋膠的主要原材料是改性環氧樹脂,而化學錨栓是不飽和樹脂,安全性能要求高的用植筋膠比較好。植筋膠可以匹配不同規格的螺桿,而化學錨栓有配套的螺桿。植筋膠的選擇性更大。

  • 植筋膠都要經過哪些檢測

    植筋膠檢測,植筋膠安全性鑒定一共包括19項檢測,

  • 關于植筋和植螺栓的區別?

    我想在梁上后做一鋼板,用于焊接鋼梁 請問些埋件用植鋼筋的方式好 還是植螺栓好些? 二者具體用途有什么不同? 植筋的話鋼筋怎么與預埋的鋼板連接?塞焊?植筋和植螺栓又各用于什么場合?

  • 現澆是植筋好還是開槽好?

    各位專家,本人非土木專業。目前有復式樓需要現澆,現澆的控件有二樓客廳和二樓陽臺,這兩個地方有一道梁,還有主臥外側的陽臺。一樓的陽臺是毛坯房原來就有的,二樓的陽臺都沒有,需要現澆。我們咨詢了專業的建造師(網上找的,收費哪種),他說要植筋,就是打掉批灰層,然后打孔植筋。我們找了好幾個施工隊,就是干體力活的人組織起來了,他們說不需要那樣做,他們經常的做法是開槽把圈梁的鋼筋露出來,然后把雙向雙層的鋼筋勾在露出來的鋼筋上,我猜是箍筋,陽臺區域現澆再加下反梁和柱子就可以了。這兩種方案網上查了好多,遲遲不敢動工,一方是專業學習過的建議,一方說我們都是這么干。自己感性的覺得植筋膠是有機的,對其拉力有懷疑,但是又想這是專業書上講的,應該沒有錯啊。但是大部分施工隊根本就沒有干過植筋的工藝,怕做不好出事情。拜托各位提出專業的建議啊。拜謝啊!

  • 鋼筋太密,無法植筋,怎么辦啊?

    原來的結構完成了,現在又加了個電影院,在5層的平臺上。現在要在平臺上植筋,因原來的梁和柱子鋼筋太密集,尤其是節點處。 所植筋的直徑為25的。 放不下去。無法打孔。所植筋的部位,原有的梁柱鋼筋太密。怎么辦啊 。 因植筋太多, 如果采用焊接的話~

  • 關于二次結構植筋的問題

    工地上的砌體結構拉結筋均采用植筋的方式,但是經觀察發現植筋的質量存在嚴重問題:用手就能輕松的扭動,感覺存在嚴重的隱患,如果地震一來,那是非倒無疑啊,請教各位的工地有沒有這種情況,你們的植筋效果如何?

  • 化學植筋的拉拔試驗研究

    論文簡介: 化學植筋即在已有混凝土結構或構件上根據工程擬需用鋼筋,以適當的鉆孔和深度,采用化學膠粘劑使新增的擬用鋼筋與混凝土粘結牢固,并使新增鋼筋(通常稱為植筋)能發揮設計所期望的性能。 投稿網友:wukangzhen 上傳時間: 2013-08-12

  • 植筋錨固技術分享,大家可以學習下~

    植筋錨固技術分享,大家可以學習下~

    本帖最后由 lardice 于 2013-7-31 13:36 編輯 這是我看到的挺好的資料,詳細介紹了植筋錨固技術,圖文并茂,分析的很全面,我覺得很有用,所以分享一下,如果大家和我一樣覺得有用,不妨學習一下~ 植筋技術已經在建筑工程中廣泛的運用,至于什么是植筋,它又是怎么廣泛的運用開來的,其它優缺點又是什么,本帖(以柱縱筋植筋為例)將以現場實際施工過程圖片結合規范逐一講解,以幫助沒有接觸過現場的同鞋更容易接受植筋技術這一施工方法。 先從植筋的背景說起,植筋錨固技術其實是因建筑結構膠的發明而產生的新技,也就是用建筑結構

  • 關于植筋試驗,要做多少個?

    關于植筋的試驗,《混凝土結構加固設計規范》GB50367-2006里面,表4.5.6,規定了很多項的試驗,比如膠體抗彎抗壓、鋼鋼拉伸抗剪、鋼筋-砼粘結強度等等。另外4.5.7還有個耐久性的試驗。這些試驗都需要做嗎?我記得以前有個加固項目,施工單位就是做了個抗拔試驗,不合要求吧?

  • 關于植筋試驗,請教幾個問題

    1、植筋試驗的內容。《混凝土結構加固設計規范》GB50367-2006里面,表4.5.6,規定了很多項的試驗,比如膠體抗彎抗壓、鋼鋼拉伸抗剪、鋼筋-砼粘結強度等等。另外4.5.7還有個耐久性的試驗。這些試驗都需要做嗎?我記得以前有個加固項目,施工單位就是做了個抗拔試驗,不合要求吧?2、參數疑問《混凝土結構加固設計規范》GB50367-2006附錄K.6.1中的fb,c的粘結強度,是不是就是表4.5.6中的“約束拉拔條件下帶肋鋼筋與混凝土的粘結強度”?如表4.5.6粘結強度對A及膠要求大于等于11Mpa,這個粘結強度與表12.2.4粘結強度設計值fbd是不是一致的?比如fbc除以分項系數等于fbd?

  • 新人求助,一些關于植筋的問題請教

    家里的房子這幾天在植拉墻筋,今天去仔細查看了一下,很多植筋水平方向是比較牢固。但是用手擰的話會松動,是否正常?正規的植筋錨固膠是環氧樹脂類的AB膠嗎?急求達人回答

  • 新增柱筋不能植筋,如何生根

    現場碰到一個疑問,請大佬們指教。 地下室2層,中板已經澆筑,現在來新圖紙B1層部分柱子要增加柱筋,因為柱子位置梁筋非常密集,植筋種不下去的,新增28的鋼筋如何生根?

  • 植筋技術在橋梁中的運用

    植筋技術在橋梁中的運用

    我國交通運輸業的不斷蓬勃發展給道路、橋梁等交通運輸行業造成了極大地壓力,不斷增加的使用時間及使用力度,對公路、橋梁的耐久性以及承載能力都造成了極大地傷害,從而引發了或大或小的各種問題。現在,我們就來探討一下植筋技術在橋梁加固工程中的應用。 1植筋技術概述 1.1 植筋技術的原理 植筋技術作為最近新興的橋梁加固技術,得到了眾多施工方的青睞,其實,該技術本質上也是一項鋼筋混凝土結構加固補強技術。通過采用植筋技術,能夠使混凝土結構的連接與錨固定變得更加有效、堅固。在施工的過程中,運用此技術主要依靠的是粘接與嵌鎖的原理,通過對橋梁上已存在的混凝土結構進行直徑與深度均適當的鉆孔、運用專用錨固劑等,使得新增設計的鋼筋與橋梁上之前存在的老

  • 植筋加固這幾點在意了嗎

    看了很多加固施工的情況,我們發現有些工程施工容易進入誤區,如果我們不避免這些誤解,就會影響施工效果和工程質量問題,所以我們還是要認真對待。 不可忽視第一點 植筋需要吹幾次才可以吹干凈? 清洗孔是植筋的一個重要步驟。如果孔不干凈,就會影響植筋質量。一些建筑工人認為一次打擊就足夠了。他們不認真對待這一步驟。我們植筋膠施工,一般吹三到五次,直到吹干凈。 不可忽視第二點 環氧樹脂膠粘劑需要專業工具攪拌嗎? 所有桶裝環氧膠粘劑在使用前需要混合。如果混合不均勻,則會導致植筋膠不穩定。在施工現場,施工人員已看到使用木棍、銅棒、圓形攪拌頭(帶死角、攪拌會不平)混合膠體。這是一個誤會,分散盤式攪拌的應用。一種由頭部設計或巧妙設計的混合機,以確保均勻和均勻的混合。 不可忽視第三點

  • 植筋對混凝土強度有何要求

    一朋友的工地:剪力墻身出板面預留鋼筋長度過短,出板面400mm左右,根據圖集要求,長度不少于500mm(12mm的鋼筋),焊接的話要求接頭在板面以上500mm處;直螺紋接頭的話一是不好車絲了,再者這么小的套筒應該也沒有吧。有朋友建議植筋處理,之前了解到植筋對混凝土強度有要求。因此有兩個問題和大家請教下:1、這種問題是否有其他更方便或經濟的方法處理?2、植筋對混凝土強度有何要求?(可以的話順便講下出處)。謝謝!

  • 關于廣聯達植筋接頭的問題

    問題補充:鋼筋算量里面砌體通長筋,在砌體墻構件里面直接輸入鋼筋信息,最后的報表里不顯示植筋接頭(紅色框內)。但是在砌體加筋里面新建構件是顯示接頭的(綠色框內)。但是用砌體加筋畫非常麻煩沒有直接在砌體墻里面輸入的方便,請問各位是怎么弄的使他顯示植筋接頭。

  • 植筋-錨固長度-計算表

    植筋-錨固長度-計算表