對三種樁基承載力檢測方法的討論
預制鋼筋砼樁樁身完整性檢測規范推薦采用低應變檢測。但咨詢本地樁基檢測單位,他們說低應變檢測的樁長最好應在30m以內,最長不能超過40m,以目前的低應變檢測設備難以檢測到40m一下的樁基。所以想問一下,各位達人,是這樣的嗎?有個工程,用的是PHC管樁,樁長均在50m以上(樁基在30m位置有一個接頭),按此說法將無法采用低應變檢測,大家遇到這種情況,怎么檢測樁身完整性?
本帖最后由 一介書生第二 于 2014-5-8 22:43 編輯 目前本工程采用旋挖鉆孔灌注樁,地質勘查單位要求鉆孔完成后做持力層檢測,試問國家有沒有規定哪類建筑、哪類樁基需要做持力層檢測?如有請告知規范名稱,謝謝。
假設該工程有300根抗壓樁,但分三種直徑,每種直徑100根,請問按照樁基檢測規范,是取300根的1%,即3根;還是每種直徑都要取3根,即一共要做9根靜載檢測?
隨著建設事業的發展,基樁檢測以有效、安全、可靠的特點得到了廣泛的應用。樁基礎是一種地下成莊的工藝,所以難免會出現斷裂、縮擴頸、混泥土沉渣等缺陷。不同缺陷的不同的程度將會影響基樁的質量。那常見的波形缺陷有哪些呢? 完整樁 實測波形一般為自由振動衰減,速度傳感器實測波形規則。對于摩擦樁,樁底反射明顯,易于讀取反射波到達時間,樁身混凝土平均波速較高。對于嵌入基巖的端承樁,由于聲抗相近,在樁較長時,樁底不易辨別。如果端承樁實測波形有明顯反射,在排除了高阻抗的情況下,就要懷疑樁尖有沉渣。 裂縫類缺陷
在橋梁樁基檢測中,聲測管被混凝土堵塞猶如醫生的聽診器失靈,無法診斷樁基的健康狀況。這不僅可能導致檢測數據失真,更可能引發返工甚至質量事故。本文將為您提供一套實用高效的堵管處理方案。
樁基檢測,貫穿在施工前、施工中、施工后三個階段,分別檢測: 施工前:①單樁極限承載力 <
最近在我們工地上檢測的樁基出現許多II類樁,也有10%為不評定樁或III類樁,如果這樣下去,肯定是評不了優良啦,從原材料、配合比、施工方法等方面,你認為如何控制能提高I類樁的比例?
高層建筑 1.2m直徑鉆孔灌注樁 412根 豎向承載力特征值不低于6500kn 做樁基承載力和完整性檢測 求問什么方案比較好 大概需要多少費用 工期多少?謝謝
例如一個小區有20幢樓,每幢樓90根樁,地質條件基本一致,其中樁徑有4種,800 1000 1200 1400(均為旋挖樁),樁基施工單位為同一單位。那么我檢測的數量是不是每棟塔樓至少4根?還是每種樁徑3根,至少12根??有沒有施工的大神,求解答!謝謝!
各種不同樁型的檢測時間分別是多少?對工期影響大嗎?
樁基檢測,分為樁基施工前和施工后的檢測:施工前,為設計提供依據的試驗樁檢測,主要確定單樁極限承載力;施工后,為驗收提供提供依據的工程樁檢測,主要進行單樁承載力和樁身完整性檢測。 樁基檢測的7種方法
鉆孔取芯法適用于需要檢測樁基長度、混凝土強度、樁底沉渣厚度、持力層情況等。采用鉆機對一定外徑單動單管合金鉆頭對受檢樁進行鉆孔取芯。檢測樁的樁長,樁身水泥土的抗壓強度及均勻性,鑒別樁底持力層巖土性狀。