新高規提出對人員密集場所宜設置漏電報警系統,但對具體哪些部位應設漏電報警系統并未做出規定;若結合附文說明中的例子(北京市某家具城……),應是整棟建筑的所有回路(包括每個支路)都應具有漏電報警功能。 但今看到一個廠家的樣本,其中現場監控器(漏電報警系統中監視漏電電流的終端設備)的尺寸達到90x280x50mm,假若配電箱的每個回路都做漏電報警(每個回路配一個現場監控器),顯然不現實。 不知大伙有什么看法?
剛才看了近期各地火災情況的報告:1)上海市公布2006年9月火情月報,本月全上海電氣火災 88 起,占全市火災上報總數的 40.7%,用火火災 51 起,占全市火災上報總數的 23.4%,其它的原因基本都在10%以下了。2)北京第14期防火簡報, 電氣居首位231起,占本月火災總數的41.8%;其次是用火不慎147起,占26.6%;第三是吸煙,共30起,占5.4%。3)武漢近期的統計,武漢警方提供的警情通報顯示,上周,全市共接處火警198起,較前一周增加43起,其中,電氣線路起火占4成以上。 可以看出,電氣原因導致火災占了很大一部分,但愿新規范要求的漏電火災報警系統可以減少這些火災。請大家關注漏電火災報警系統的發展態勢!
看見現在很多電氣論壇都在討論這個設備,而且本公司在幾個項目上也都遇到圖紙上出現這個設備,但好象國內現在真正能把這個產品做得很好的并不多,所以想咨詢一下這個產品的前景到底如何?有哪家公司的產品是真正做得好的?
今日收到最新高層民用建筑設計防火規范GB50045-95(2005年版)其中9.5.1條 高層建筑內火災危險性大,人員密集等場所宜設置漏電火災報警系統。請問:大家以前做過漏電火災報警系統嗎?如何做?謝謝各位做過的或者沒做過積極發言!
《建筑電氣》06第2期論文《關于漏電火災報警系統的探討.pdf》大家學習學習
大家漏電火災報警系統是如何做的?是一個獨立的系統還是在原來火警系統的基礎上再增加一個漏電模塊和顯示盤? 如果是獨立的你們都采用的哪家的產品?謝謝
《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95(2005年版),提到要漏電火災報警系統,這個系統如何設置?請教各位同仁,希望得到各位的支持。本人在此表示衷心的感謝!!!
2005《高規》的修改新增加了漏電火災報警系統設計。規范的解釋是為了防范由漏電引起的火災和保證人身安全。 為保證人身安全,配電設計已經對漏電流保護作了許多規定,應該是有效的;這次規范修改強調了要作出報警。 對漏電火災,國家住宅設計規范規定,每棟住宅進戶主電源開關應設置300-500mA的帶漏電流保護的主開關;公建暫未規定。這次規范修改強調了所有建筑的漏電火災報警。
:lol :hug:
2005版《高層民用建筑設計防火規范》9.5中提到高層建筑內火災危險性大,人員密集等場所宜設置漏電火災報警系統。請教斑竹該漏電火災報警系統該怎樣設置?規范和條文說明里面說得很籠統。具體到施工圖里面該怎樣設置呢?
致Linxinglong: 我這個話題也是關于電氣減災的啊,要不發在哪塊,我上次發了,你鎖住了,請指教!1、這個漏電火災報警系統與平時的火災自動報警系統有什么不一樣? 2、與平時在配電過程中設置的漏電斷路器有什么區別?平時設的漏電斷路器漏電時就會跳閘,那么要是設了漏電火災報警系統的話一漏電就報警嗎? 3、在設備上,漏電火災報警系統與平時的火災自動報警系統會增加什么設備嗎?是不是就是主機的功能增加了漏電報警而已?
100A以下300臺,125A-225A120臺,250A以上61臺,要求能檢測漏電電流,并聲光報警,在監控主機能報出故障線路和顯示漏電電流值,并存儲報警和操作記錄.能否做個方案及報價,我的郵箱[email protected].要求產品通過國家消防電子產品質量檢驗中心的認證.
新的建筑設計防火規范出來了,還升格為國標了,11.2.7條增加了漏電火災報警系統,本條的那些"場所"是指這些場所的所有配電系統嗎?尤其最后一款,似乎又指具體設備了啊,不是什么場所了.請大家指教
規范中只是說:“高層建筑內火災危險性大、人員密集等場所宜設置漏電火災報警系統”那么對于一般的民用商住樓應該就是人員比較多的商場之類的功能用房需要設置,我就是想請教一下多大的面積才需要設置呢??
圖紙簡介: 廠家深化過的漏電火災自動報警系統圖,有強電部分及漏電火災部分,值得參考! 投稿網友: dianqisheji001 上傳時間: 2013-12-10
做過的一個項目的EFS,需要的話供參考!
規范對于二類的說明中,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,如果小于2000的是不是不用設了呢?對于空氣調節系統是什么概念,該怎么理解?
高規增加了漏電火災報警,我這里一個工程是二類高層綜合樓,消防局要求設計漏電火災報警,但是,具體應如何設計心里一片茫然,探測或檢測的部件應裝于何處,與火災自動報警系統如何聯動?在網上查到幾個生產廠家,但是都沒有具體的設計說明,都是些理論闡述。哪位做過請詳細介紹一下好嗎?
這是一個大家關注了很長時間的話題。既來之,則安之。無論其背后是什么因素在推動,有無必要,但既成規范事實,我們只有面對。這個《電氣火災監控系統的設計方法》,平心而論,的確是電氣人一個不錯的應對辦法。《電氣火災報警系統》研討會在京召開《電氣火災監控系統的設計方法》(暫行)出爐由于建筑電氣漏電引起的建筑火災越來越多,鑒于《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95;(2005年版),新增第9.5條,建筑物電氣漏電火災報警系統如何設計,議論頗多,各地建筑設計院、審圖單位、各地消防總隊執行各異,設計方法不統一;特于7月8日在中國建筑設計研究院召開此次《電氣火災報警系統》研討會。會議由全國智能建筑技術情報網和中國建筑設計研究院機電院聯合主辦,《智能建筑電氣技術》編輯部承辦,北京利達英杰電子有限公司、福建俊豪電子有限公司、北京海博智恒電氣防火科技有限公司協辦。19名來自全國各大設計院的電氣總工、專家及知名企業代表參加了會議。會議期間代表們對中國建筑設計研究院機電院提出的《電氣火災報警系統的設計方案》(討論稿)進行了認真的討論,達成最終共識,制定出