本帖最后由 三維00 于 2017-4-2 09:16 編輯 丹佛斯壓縮機毛細管選型軟件中回氣溫度怎么確定?比如一個冰箱蒸發溫度為-23.3℃,冷凝溫度為45℃,回氣溫度應該是多少?回氣溫度與蒸發溫度之間有什么關系?
如何判斷毛細管“冰堵”? “冰堵”是由于制冷系統真空處理不良,系統內含水量過大或是制冷劑本身含水量超標等原因造成?!氨隆贝蠖及l生在毛細管的出口端。當液體制冷劑由毛細管到蒸發器蒸發時,體積大大膨脹,變成氣態,大量吸收熱量。這時,蒸發溫度可達到-5度左右,系統內的微量水分隨制冷劑循環到毛細管出口端時就凍結成冰。由于制冷劑不斷循環,結成的冰體積逐漸增大,到一定程度就將毛細管完全堵塞。 判斷方法為:接通電源,壓縮機啟動運行后,蒸發器結霜,冷凝器發熱,隨著“冰堵”形成,蒸發器霜全部化光,壓縮機運行有沉悶聲,吹進室內沒有冷氣。停機后,用熱毛巾多次包住毛細管進蒸發器的入口處,由于冰堵處融化后而能聽到管道通暢的制冷劑流動聲,啟動壓縮機后,蒸發器又開始結霜,壓縮機運行一段時間后,又會產生上述情況,這就可以判斷毛細管冰堵。本文來源:海爾空調維修電話 www.haie-ktwx.com
見附件!
本帖最后由 寶貝佳林 于 2015-1-12 14:22 編輯 如圖~把斷的毛細管取出后~再插入焊好。1星期后又斷了??!果斷換了個新的四通~至今客戶沒打電話!這個討論下什么原因造成的?
毛細管空調作為節能環保空調,在高檔建筑,特別是別墅用的越來越多,能耗比傳統空調降低20%,無噪聲,問題是凝露和溫控,只要能做好這兩個方面,應該在節能建筑中推廣開來。
三恒系統之毛細管輻射系統
收錄于話題
知識點:毛細管
大家好,我是一名剛進入制冷行業的新手,想從大家這里多學點知道!現在想請教大家一個問,希望能多多幫忙:一臺空調要怎么知道它要選用多大規格的銅管才算正好?知道一臺空調的制冷量,要怎么知道它需要多大規格的毛細管呢?
毛細管的長度確定沒有相關的技術資料和相關的技術軟件,只有憑經驗估取,哪個有經驗的師傅能給出一點相關的經驗值啊,只有給出了初始值才能進一步做實驗優化毛細管的長度,現在急要冰箱毛細管的初始經驗值。謝謝~
榮昌老師你好啊。我想學習一下毛細管的知識。希望你指導一下。問題:1請問毛細管的有那些型號呢?一般說型號,是說內徑嗎? 2請問1,2,3,5匹的空調一般使用什么型號的多長的毛細管呢?(我需要一些經驗值充實一下自己) 3不同的毛細管之間的換算。如果有經驗方法,可以告訴我嗎?;蛘呖梢越榻B一本雙關的書給我看看。問題還真多。麻煩榮昌老師了。也請其它的高手多多指點
毛細管計算選型軟件
一200L冷液罐內裝-45℃防凍液,防凍液降溫速度約1℃/min (罐內盤蒸發管路,冷液罐內經50cm,高100cm) 選擇什么型號壓縮機經濟實用
用熱力膨脹閥,閥后接分液頭,分液頭后接毛細管連到蒸發器上,請問,1、分液頭流口如何確定,比如冷量50KW,分液頭流口要多大,如何計算?2、分液頭后的毛細管要如何設計,用多大內徑,多長?如何計算。謝謝!
從國外網站上下來的,由于工作不需要沒用過。有哪位試用一下,若覺得告訴我一聲,并幫助推廣。
我這里是機組批量改造,風冷機組,冷量14.5Kw,屬于6Hp機,R407C,打算采用雙毛細管并列使用。知道毛細管最終確定是靠試驗來確定的,理論計算偏差率很大。因此請有經驗的推薦一下毛細管規格及長度,這樣試驗時少走一些彎路。謝謝!
冰箱用毛細管匹配計算探討在下剛來論壇不久,以上探討內容是工作內容結合相關資料整理而成,不完善處望不吝賜教。