  • SC20鋼管壁厚應該不小于多少

    建造是是 是廠房,

  • 焊接鋼管壁厚有哪些要求?監理人看看規范怎么說!

    在建筑水電安裝工程施工過程中,監理人往往需要對進場的水電材料進行驗收,尤其是對管材的壁厚進行驗收。今天我們就重點討論一下水電安裝工程使用的SC管(焊接鋼管)的壁厚有哪些要求。

  • 2010年襯塑鋼管壁厚標準

    謝謝大家,急需2010年襯塑鋼管壁厚標準!謝謝

  • 新國標鍍鋅鋼管壁厚比原國標薄了,是啥原因呢?

    新國標鍍鋅鋼管壁厚比原國標薄了,見下表,是啥原因呢?求高人解答! GB/T 3091-2015 GB/T 3091-2008 鍍鋅鋼管 DN15 2.2 2.8

  • 給水襯塑鋼管壁厚標準值是什么

    問大家一下有人知道 給水襯塑鋼管壁厚的標準值等于什么 是不是內襯塑料層+法蘭面襯塑層+外覆塑層最小厚度

  • 室內電氣安裝配管中對鍍鋅鋼管壁厚要求

    我們這個工程室內消防電氣安裝與應急照明都用的是熱鍍鋅鋼管,均采用國標壁厚,但是有一點就是壁厚太厚,工人施工不方便,再一個本人覺得,電氣上的熱鍍鋅鋼管對壁厚應該沒有多大要求吧?沒有強制性的條紋規范嗎?

  • 規范關于鋼管壁厚的規定問題

    冷彎薄壁型鋼結構技術規范:4.3.1 冷彎薄壁型鋼結構構件的壁厚不宜大于6mm,也不宜小于1.5mm(壓型鋼板除外),主要承重結構構件的壁厚不宜小于2mm。3.5.1 門式剛架輕型房屋鋼結構的構造,應符合下列規定: 1 用于檁條和墻梁的冷彎薄壁型鋼,其壁厚不宜小于1.5mm。用于焊接主剛架構件腹板的鋼板,其厚度不宜小于4mm 當有根據時可不小于3mm 。鋼結構設計規范8.1.2,鋼管壁厚不宜小于3.0那么我們在選擇剛性系桿的時候,應該壁厚為多少合適呢?

  • 排水壓力鋼管壁厚的選擇

    日前,接到一個排水壓力管道穿越河流的設計,洪水評價做出來埋深達13米,壓力管管材選用焊接鋼管,管徑DN800,對鋼管的壁厚選擇一直比較迷茫,請各位幫助下,壁厚到底應該根據什么數據來確定。

  • 關于鋼管承壓能力跟鋼管壁厚的計算問題?

    管徑DN1200的原水管,工作壓力1.0MPA,試壓壓力1.5MPA。管頂覆土≥0.8米,原水管管材選用鋼管,那鋼管的壁厚采用12mm夠不夠?還是有什么計算公式沒有?大俠來幫幫我!~

  • 8個厚的鋼管上能否焊接10個厚的鋼板?

    我在做一個鋼管桿,8mm厚的鋼管,上面要焊接10mm厚的鋼板,可以嗎?規范中有這方面的規定嗎?我只知道8個厚的鋼管上不能焊接10個厚的鋼管,這個規范有要求,對鋼板有要求嗎?請指點!

  • 鋼管桁架一般是用無縫鋼管還是焊接鋼管呢?

    鋼管桁架一般是用無縫鋼管還是焊接鋼管呢?鋼結構規范上的鋼管結構章節有說明由于無縫鋼管價格比較高,一般使用高頻焊接鋼管。可是我在用STS計算的時候,發現標準截面庫的焊接鋼管規格很少,而且厚度都很薄,厚度太薄,計算出來的結果又顯示焊縫不足,可是要是按照焊縫要求選出來需要的厚度,鋼管直徑又偏大很多,業主不同意,所以想問一下一般大家做鋼管桁架的時候是使用哪種鋼管的?怎么計算會比較合理、省錢呢?謝謝各位賜教!

  • 請教誰知道內筋嵌入式襯塑鋼管壁厚

    請教誰知道內筋嵌入式襯塑鋼管是否有1.6mpa與2.0mpa兩個壓力等級標準,如有相應的壓力等級的內筋嵌入式襯塑鋼管壁厚是多少。

  • Q345GJB鋼的焊接參數及標準

    目前有一工程遇到Q345GJB鋼,我想知道該種鋼含有什么元素,焊接時使用什么焊材?焊接工藝參數等技術指標。有沒有什么標準?標準編號是什么?謝謝各位!!!急!!!

  • 求助冷卻循環水鋼管壁厚的選擇問題

    現在做一個冷卻循環水項目,管道管徑DN200~DN600,應為對應冷卻塔和制冷機房高差有將近100米,所以管道的公稱壓力,我選擇1.6MPa,施工單位問我管道壁厚選擇多大的,我選的是焊接鋼管,找不到鋼管的對應壁厚和公稱壓力的關系。另外有第三方的承租方,要求管道管材改為鍍鋅鋼管,施工單位的人說鍍鋅鋼管最大管徑DN200,無法選用,這個我也弄不太明白?不知道有沒有人能提點提點。

  • 空調銅管壁厚可以這樣計算~~

     以日本冷凍保安規則關系為基準來求得的銅管(TP2M)必須厚度的計算公式、如下:

  • 消防系統內外熱鍍鋅鋼管壁厚的問題

    請問消防系統工作壓力大于1.0MPa是否不能使用普通內外熱鍍鋅鋼管,而必須使用加厚內外熱鍍鋅鋼管?有沒有什么規范或者其它依據?有哪位實際施工或設計過某個項目的消防系統(包括自滅)是有說明明確使用加厚內外熱鍍鋅你鋼管的,請問當時的依據是什么?謝謝

  • 求高手解答疑惑:給水用襯塑鋼管壁厚選擇問題?

    最近的工程中自來水管網使用襯塑鋼管,要求壓力等級為2.5MP,看看廠家樣冊DN200襯塑管壁厚從4.0到6.0好多種,但是怎么查都查不到相應壁厚對應的壓力等級,現在不知道選擇哪一個壁厚了,請專業人士解答疑惑,首先感謝。

  • 誰有焊接鋼管的國家標準

    誰有焊接鋼管的國家標準,能否傳上一份來?

  • 關于建筑雨水管壁厚問題

    雨水管的壁厚是參照什么規范的?我看了GB T 5836.1-2006里是排水要求3.2,可一問廠家他們都沒有這厚度的,好像他們是參照QB-T2480-2000生產的,大家在做這個的時候一般雨水管是要求多少壁厚的?