91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 模板對混凝土強度的影響

    請大家談一談,同樣的構件,由不同的模板支設,如柱用紅松大板,鋼模,普通模板支設,用回彈方法檢測時,回彈值為什么相差較大.或者換個說法,不同的模板對于回彈值有什么影響.

  • 如何決定混凝土設計強度啊

    混凝土設計強度是根據什么計算出來的啊,,是建筑類型還是建筑高度框架結構多層建筑 一般采用什么基礎多一點呢,,對樁基礎有什么要求嗎,,可以用預制樁嗎,,設計人員怎么知道樁要打多少米呢???不懂

  • 關于混凝土試塊的強度取值

    請問下在對標養混凝土試塊進行評定(數理統計評定、非數理統計評定)時,評估的試塊強度的數據是用混凝土試塊抗壓強度檢測報告中的強度代表值(Mpa)還是折合標準試塊強度(Mpa)?

  • 混凝土強度的換算與推算

    1 混疑土強度的換算 2 混疑土強度的推算 (1) 利用7d抗壓強度推算28d抗壓強度 (2) 利用己知兩個相鄰早期抗壓強度推算任意一個后期強度 (3) 利用已知28d的抗拉強度推算不同齡期的抗拉強度 (4) 混凝土抗拉與抗壓強度的關系[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-20 15:19 編輯 ]

  • 低溫對混凝土強度的影響??

    我們標段最近生產的管片在施工過程中發生了幾起管片出現裂縫的現象,我們預制好的管片都是露天存放的,現在十二月份南京的天氣也在零度左右,除了管片生產過程中產生的問題,低溫天氣會不會影響混凝土結構導致我們管片在施工拼裝過程中產生裂縫?

  • 關于混凝土試塊強度問題

    我是一名施工員,我有一組C25試壓塊代表值是23.7,評定標準是0.95*25=23.75,但取值是精確到0.1,請大家幫忙,找個理由不要回彈復檢

  • 關于混凝土強度與碳化深度

    根據回彈法測定混凝土強度時需要檢測碳化深度進行修正,且碳化深度對強度換算影響很大,假如一棟建筑剛滿齡期(28)天時,碳化深度很小,換算強度滿足要求,而過了半年,由于氣候、養護、工作環境等原因,碳化深度變得很大,此時再回彈換算強度已不滿足,難道此時結構已不安全嗎,如果是這樣確定強度,那豈不是只有這半年的時間,結構是滿足設計要求的,而超出半年以后結構強度均已不滿足要求,更何談設計年限50年呢?求大神解惑~

  • 混凝土在雙向應力下強度

    混凝土在雙向應力下強度

    混凝土在雙向應力下強度圖,看不懂,誰能講解下

  • 混凝土和鋼筋的強度及模量

    混凝土和鋼筋的強度及模量

  • 混凝土強度不合格怎么辦?

    現有一框架結構辦公樓,施工到一層柱梁板發現基礎柱梁(C30混凝土),28天標養報告強度為21MPa,現場實體回彈強度只有15MPa左右,現在平均氣溫都是5℃, 1、這種強度能判斷商混有問題嗎? 2、如果有問題,基礎柱梁實體什么時候能達到穩定強度,(便于我方找商混站索賠) 3、索賠程序如何走,有什么注意事項嗎?

  • 關于混凝土強度等級問題

    1、混凝土結構規范4.1.3 混凝土軸心抗壓強度的標準值fck應按表4.1.3—1采用,例如C30是23.4N/(mmxmm)2、其他書籍中如一級建造師等,混凝土抗壓強度C30就是30N/(mmxmm),能有朋友幫忙解釋下嗎,這個問題困擾很久了

  • 混凝土強度不夠如何補救

    混凝土強度低下造成的后果主要表現在以下兩方面:一是結構構件承載力下降;二是抗滲、抗凍性能及耐久性下降。因此對混凝土強度不足問題必須認真分析處理。

  • 混凝土強度不足怎么處理

    混凝土強度不足怎么處理 噴涂昌鑫墻砼劑 在工程檢測中,混凝土試塊的檢測是重點。在檢測時,混凝土試塊會因為養護不規范、送檢時強度標識錯誤、混凝土試配不合理、未按規范要求施工、混凝土原材料性能有變異而出現強度不合格的現象。針對這種情況,可以采取如下處理措施: 1.根據國家相關規范,引進具有本行業相應資質的第三方工程試驗檢測機構,對結構實體進行檢測。

  • 柱混凝土強度不夠的問題

    柱混凝土強度不夠的問題,經回彈檢測強度符合設計要求,但是有人稱回彈報告不能作為評定強度的依據,要求做鉆芯檢測強度。根據回彈法檢測混凝土抗壓強度技術規程規定回彈檢測強度可以作為評定混凝土質量問題的一個依據,請各位發表高見。

  • 混凝土、砂漿強度等級如何選用

    我是做水土保持工程設計的,對于水利工程方面的知識欠缺的很。現在向各位高手請教:我發現混凝土、砂漿有不同的強度等級、水泥強度等級以及級配、配合比等,在具體的工程中有無標準、規范來約束我們在設計中用哪種混凝土、砂漿。請多多指教。拜謝。

  • 關于現攪混凝土配合比及強度

    希望有經驗的同行討論: 我們這里在澆二層樓面,采用現場攪拌混凝土C40,質量檢測站給出的混凝土配合比報告為泵送配合比,上面寫著水泥::砂:石:水=1;1.16;1.97;0.41。材料用量(kg /平方米)水泥為524,砂為607,石為1034,水為215,但是我現場檢查電子配料機,上面輸入的數字為水泥260公斤,砂為310,石為500,那我根據配合比260水泥,應該配300砂,512石,也就是說她們放多了十斤砂,放少了12斤石,不知道我說的對不對?我是剛出來的。把這個問題跟施工方一說,她們說這個是小問題,他們是為了泵送方便,大家對這個事有什么看法呢?

  • 筏板混凝土強度等級不夠,怎么辦

    多層住宅,原設計鋼筋混凝土筏板基礎,埋深1.0m,最高水位至筏板底下0.5m,板厚400mm.混凝土強度等級C30.由于施工原因,經選幾個點取芯檢測,檢測的混凝土代表值分別為28.9Mpa,29.8Mpa,25.0Mpa,23.3Mpa.低于原設計要求的C30,經設計人員復核,筏板強度滿足要求,但混凝土環境類別為二b類,耐久性對混凝土的最底要求為C30,有經驗時,可降低一個強度等級,那么,局部代表值為23.3Mpa,如何辦,請大家討論,

點擊加載更多

c25混凝土強度

c25混凝土強度專題,為您提供c25混凝土強度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與c25混凝土強度 相關的專業交流討論,更多c25混凝土強度相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

c25混凝土

c25混凝土塌落度