91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 消火栓箱這樣安裝設計院能同意嗎?。???

    消火栓箱這樣安裝設計院能同意嗎?????

    前些天去檢查了一個工地,發現樓層上有個消火栓箱這樣安裝,我們當場就指出了。它們的回答是消火栓箱已經沒地方安裝了,左右兩邊都是窗。只能做個角鋼固定。問他們設計院聯系單簽了同意了嗎!它們說沒問題。大家說說設計院能同意這樣的安裝方式嗎!

  • 帶自救卷盤消火栓箱安裝圖片

    帶自救卷盤消火栓箱安裝圖片

    帶自救卷盤消火栓箱安裝圖片,此箱內未設置掛架,可能會影響及時迅速滅火(水帶不易快速展開)。

  • 廠房中間什么也沒有消火栓箱怎么安裝

    大空間消火栓箱的安裝 在做一廠房,廠房中間沒有柱子沒有墻,但是單靠在墻邊放消火栓不能滿足要求,在廠房中間也要布置才行,可是中間什么也沒有,消火栓箱怎么安裝呢,謝謝高手解答

  • 求教關于室外消火栓的安裝。

    室外地面5%的坡度,消防干管也是與地面大致一致的坡度。而消火栓直接連接在消防干管上,這樣就導致了消火栓與豎直方向產生了ARCTAN(0.05)的夾角。試問,是否可以接受?而消火栓的安裝上一般遵循什么樣的原則?是與豎直方向一致還是與地面垂直?

  • 請教:關于消火栓的安裝問題

    消火栓暗裝或者半暗裝是否有一個水平的安裝距離.如果磚墻旁邊有柱子,那么暗裝消火栓距柱子是否有一定距離,不能緊貼?立管在柱子邊,且在磚墻后面.謝謝

  • 消火栓箱能否安裝在電力管道井的墻體上?

    如下圖所示,消火栓明裝。還有個問題:建筑墻體厚度100,消火栓箱要安裝在這面墻上,墻體的一面是公共走道,一面是管道井,立管是放在管道井內的,消火栓箱能不能這樣安裝?靠走道那邊箱體表面與墻齊平,向管到井的方向突出墻體表面140?? 如下圖。

  • 關于消火栓在工子鋼上的安裝

    最近接了一個工程,建筑面積145m*130m,是個單層鋼結構廠房。室內布置消火栓,就是有個問題。消火栓箱在工子鋼上的是如何安裝的,不太清楚。有沒有哪位前輩知道的,或有的。麻煩解說一下,有大樣圖是最好的拉,謝謝!

  • 不安裝消火栓按鈕可以嗎?

    一棟7層樓的普消,1——4樓沒有消火栓按鈕(市政供水,不需要起泵),但不遠的地方有聲光報警按鈕。5-7有消火栓按鈕,屋頂有增壓泵需要起泵。這種情況是不是1-4樓可以不安裝消火栓按鈕,但感覺就像穿皮鞋不穿襪子一樣,有沒有相關的強制規定,我想說服甲方增加這部分。謝謝大家。

  • 請教一下關于消火栓箱安裝的問題

    請教一下關于消火栓箱安裝的問題

    本帖最后由 水管工人43 于 2014-11-11 09:15 編輯 1.消火栓箱什么時候暗裝,什么時候明裝,什么時候半暗裝?2.消火栓箱的型號怎么選?我看了圖集,種類比較多啊,有哪位前輩有經驗可以分享一下嗎?

  • 15S202_《室內消火栓安裝》

    最新版(GJBT-1344)15S202_《室內消火栓安裝》國家標準圖集,完整清晰版,可供下載。下載鏈接見文末。

  • 工業項目消防豎管處是否安裝消火栓箱

    工業項目中,工藝裝置內的甲、乙類設備的構架平臺高出其所處地面15m時,宜沿梯子敷設半固定式消防給水豎管,其消防給水豎管處是否安裝消火栓箱、水帶及水槍,查了若干規范,沒有明確,請高人指點。謝謝!

  • 消防電梯前室,對面墻上可否安裝消火栓箱

    消防電梯前室,對面墻上可否安裝消火栓箱

    消防電梯前室,對面墻上可否安裝消火栓箱,那應該是防火墻,但是我們設計上基本上都放在這個位置。

  • 消火栓應該怎樣安裝才對?

    消火栓底部有一個泄水口,應該埋地還是露出來?有人喜歡露出來,按說應該埋地到紅黑相間的部位才對。困惑,嘿嘿,那位出來指教。

  • 關于消火栓箱栓口位置問題!

    上明確說明消火栓口的位置不應安裝在門軸側.閥門中心矩箱側面為140mm,距箱后內表面為100mm.而現在消防器材廠生廠的消火栓箱栓口在門軸側,口的中心距門軸側150mm.(有國家的生產標準).問問大家,我們應該以什么標準去驗收咯!

  • 哪些部位不能暗裝消火栓箱?

    哪些部位不能暗裝消火栓箱?上次消防支隊的提意見,說不要暗裝。 請問大蝦,具體哪些部位不能暗裝消火栓箱?補充一下,就是普通的填充墻,240mm厚的不承重的磚墻,結構上絕對允許!關于建筑是否允許?我不知是指什么意思? 有的跟貼說防火墻不能暗裝,但24的磚墻都是防火墻?。课抑皇窍雴枂柎蠹以谧龅臅r候都是怎么做的? 你們都是暗裝還是明裝???可有哪些部門提過什么建議?

  • 急求《消火栓箱》的電子檔

    誰能給我傳一份(GB14561-2003)《消火栓箱》的電子檔?請發至我的郵箱[email protected],我煙臺一位同學請我幫忙的,而我公司離甘家口比較遠,沒有時間去一趟,希望哪位好心人可以幫幫忙,非常感謝。(文本可以掃描或者拍照后以圖片形式發到我的郵箱)

  • 室內消火栓安裝99S202圖集

    誰能提供室內消火栓安裝99S202圖集啊,謝謝!我這里的工程正在施工中,為了配合裝修效果,甲方要求采用薄型帶滅火器組合式消火栓箱1800x700x160,市場有這么薄的消火栓嗎?如果安裝了能通過驗收嗎?謝謝各位指教!工程地區:廣州市

  • 這個消火栓箱里可以不要水槍么?

    手上現有一5層宿舍樓,體積12000m3,毋庸置疑,室內消防用水量為15L/S,甲方說 “設置D19消火栓槍后消火栓體積大造價高,宿舍不是高層建筑,按規范可不要D19水槍”我不知道這是哪來的規范,請問有沒有人聽說過?而且真的可以不要水槍么?我看圖集里好像都畫有水槍啊……

點擊加載更多