  • 大亞灣核電站微電子系統的防雷保護

    摘要:針對大亞灣核電站計算機、通信和儀表控制系統(統稱“微電子系統”)的防雷保護問題,從分析雷害侵入途徑和防止微電子系統設備雷害事故發生的防護措施入手,通過防雷接地系統的檢測結果,對大亞灣核電站微電子系統設備、廠房防雷設施等的狀況進行了分析和評價。以典型雷害事件為例,分析了大亞灣核電站微電子系統設計、施工等方面存在的問題,并介紹了對系統進行改造的情況。 關鍵詞:計算機網絡系統;通信系統;儀表控制系統;防雷保護 計算機、通信和儀表控制系統(以下統稱“微電子系統”)在工業化社會得到了廣泛的應用,隨著科學技術的快速發展,這些系統的微電子器件的集成化和微型化程度愈來愈高,而其元器件的抗電氣沖擊水平卻都很低,因此,防雷問題和元器件間、系統間的電磁兼容問題日顯突出。大亞灣核電站是自動化程度很高的核電站,自1994年投入商業運行以來,微電子系統的雷害事件偶有發生。因此,本文從防雷保護技術的角度對核電站微電子系統的防雷概況進行分析。 1、微電子系統設備遭受雷害的途徑和防雷保護

  • 惠州大亞灣某花園小區規劃設計總平面圖

    圖紙簡介: 該工程為惠州大亞灣某花園小區,共分為三個地塊。地塊一和地塊二均為商住混合用地,底層為商業,上部為住宅。地塊三為商業和辦公用地,設計有辦公、超市、酒店、公寓和幼兒園等建筑,配套設施完善。附件內容有:CAD總平面圖,鳥瞰圖,沿街透視圖和彩色總平面圖。 投稿網友: x79u

  • 建筑住宅實景:惠州大亞灣 DADA住宅區建筑

    建筑住宅實景:惠州大亞灣 DADA住宅區建筑

    項目名稱:惠州Dada的草地——24萬平方米藝術居住計區項目地點:惠州 24萬平方米藝術居住計劃區DADA的草地是IAPA在中國的第一個總建筑面積超過20萬平方米的住宅項目;;DADA的草地項目的區位決定了這是一個極有挑戰性項目;從一開始,我們就希望項目能有一種突破 , 能在這一個片區成為一種引領,成為新的市場指標成為大亞灣房地產建設的標準拉升的新動力。

  • 大亞灣惠東海域養殖區環境影響評價報告書.part1

    大亞灣惠東海域養殖區環境影響評價報告書.part1

  • 深圳大亞灣核電站土建工程施工組織與營理

    核電站的總裝機容量為2 x 9000Mw,年發電量可達100億度,設計壽命40年。所采用的反應堆是目前國際上使用最多且安全可靠的壓水式反應堆,其安全運行記錄為世界公認。 整個核電站占地652公頃,分核島(主要由兩座反應堆廠房、電氣廠房、核輔助廠房、核燃料廠房等建筑組成)、常規島(主要由兩座汽輪發電機廠房及附屬建筑組成)、輔助廠房(主要由聯合泵房等建筑組成)三大部分.[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-17 10:49 編輯 ]

  • 微機消諧應用于大亞灣核電站,穩定運行十多年!

    在電力系統中會發生各種各樣的故障,比如,PT柜內發生鐵磁諧振現象;電力系統中的單相接地故障等等。 其中,PT柜內出現鐵磁諧振,這時就需要微機消諧裝置來幫忙! 微機消諧,也叫作微機消諧裝置、二次消諧裝置,是安裝在PT柜內電壓互感器的開口三角處。當系統正常運行或者發生單相接地時,裝置不動作,而一旦判斷為電網發生鐵磁諧振,裝置就會并聯在開口三角兩端,正反兩只晶閘管交替過零觸發導通以抑制鐵磁諧振,當諧振被控制住后,晶閘管自行停止,必要時會重復動作。 微機消諧廣泛的應用在南水北調工程、大亞灣核電站、電網等多種電力系統中,已經有十多年之多了,那么此款智能消諧裝置有哪些優勢呢? 微機消諧裝置,可以配有RS485通訊功能,可以遠方實時得知電網的運行狀態,便于無人值守的變電站、電網使用,更加方便! 微機消諧裝置具有記憶功能,當變電站或者電網出現鐵磁諧振故障時,微機消

  • 微機消諧應用于大亞灣核電站,穩定運行十多年

          在電力系統中會發生各種各樣的故障,比如,PT柜內發生鐵磁諧振現象,電力系統中單相接地故障等等。       微機消諧裝置,也叫作二次消諧裝置,是安裝在PT柜內電壓互感器的開口三角處,當系統正常運行或者發生單相接地時,裝置不動作,而一旦判斷為電網發生鐵磁諧振,裝置就會并聯在開口三角兩端,正反兩只晶閘管交替過零觸發導通以抑制鐵磁諧振,當諧振被控制住后,晶閘管自行停止,必要時會重復運作。        微機消諧廣泛應用于南水北調,大亞灣核電站,電網等多種電力系統中,已經十多年之多了,那么此款智能消諧裝置有哪些優勢?微機消諧裝置,可以配有RS485通訊功能,可以遠方實時得知電網的運行狀態,便于無人值守的變電站,電網使用,更加方便       微機消諧裝置具有記憶功能,當變電站或者電網出現鐵磁諧振故障時,微機消諧立即做出判斷,并且給出顯示,報警信號,同時記錄儲存相關的故障信息,高達幾十種。根據用戶需要,

  • 大亞灣核電站塔吊倒塌重大責任事故案 轉貼

    一、事故概況及經過 1987年11月初,中國建筑第二工程局(深圳)一公司機械加工隊,承拉廣東省大亞灣核電站部分塔吊安裝工程,由武某某負責具體安裝指揮。1988年1月13日上午,十號塔吊的前后臂和配重塊以及主要部件已基本安裝完畢。塔吊回轉以上部分未與塔身連接,靠爬身套架支撐,塔吊處于頂升準備狀態。為安裝平臺圍欄接板,武某某違反塔吊不準斜吊的規定,叫起重工王某某弟指揮用配合安裝的九號塔吊牽引十號塔吊前臂轉動,致使十號塔吊套架處彎折,向南倒塌。拴在前臂上的九號塔吊鋼絲繩被拉斷。站在前臂端的起重工王某某隨前臂倒塌被砸死,平臺上的電氣技術員索某某被摔死,塔基南面的起重工杜某某被配重塊壓死,路過現場的職工方某某被砸斷腿,正在塔上安裝的工人胡某某等四人隨塔吊倒下受輕傷,九號塔吊司機田某某因鋼絲繩被拉斷而受傷,直接經濟損失76萬余元。

  • 大亞灣核電基地北區220kV變電站增容改造工程220kV主變壓器設備采購公告

    大亞灣核電基地北區220kV變電站增容改造工程220kV主變壓器設備采購公告招標編號:CNPEC2012-0139開標時間:所屬行業:能源化工標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:廣東 招標編號:CNPEC2012-0139 項目名稱:大亞灣核電基地北區220kV變電站增容改造工程220kV主變壓器設備采購 1.招標人: 嶺東核電有限公司2. 時間安排: 公告開始時間:2012年11月20日 08時00分 公告截止時間:2012年11月26日 17時30分 3. 招標內容: 大亞灣核電基地220kV北區變電站增容改造工程擬采購戶外安裝自然油循環油浸式三相雙繞組變壓器,變比為220/10kV,容量為31.5MVA,數量為2臺。本次招標范圍包括:1)變壓器2臺;2)一次回路:220kV側以油氣套管為界(包含油氣套管)、10kV側以10kV出線套管為界范圍內與變壓器有關的所有設備,包括其

  • 大亞灣核電基地北區220kV變電站增容改造工程220kV主變壓器設備采購招標

    大亞灣核電基地北區220kV變電站增容改造工程220kV主變壓器設備采購招標招標編號:CNPEC2012-0139所屬行業:能源化工標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:廣東 招標編號:CNPEC2012-0139 項目名稱:大亞灣核電基地北區220kV變電站增容改造工程220kV主變壓器設備采購 1.招標人: 嶺東核電有限公司2. 時間安排: 公告開始時間:2012年11月20日 08時00分 公告截止時間:2012年11月26日 17時30分 3. 招標內容: 大亞灣核電基地220kV北區變電站增容改造工程擬采購戶外安裝自然油循環油浸式三相雙繞組變壓器,變比為220/10kV,容量為31.5MVA,數量為2臺。本次招標范圍包括:1)變壓器2臺;2 ) 一 次 回 路 : 2 2 0 k V 側 以 油 氣 套 管 為 界 ( 包 含 油 氣 套 管 ) 、 1 0 k V 側 以 1 0 k V 出 線 套 管 為

  • 大亞灣核電站1號主變壓器W相中性點接頭燒斷事故分析

    大亞灣核電站1號主變壓器W相中性點接頭燒斷事故分析1主變壓器設備概況 大亞灣核電站1號、2號主變壓器是目前國內容量最大的變壓器,主變壓器由3臺375 MVA的單相變壓器組成,額定容量為1 125 MVA。主變壓器低壓側電壓(發電機出口電壓)均為26 k V,高壓側電壓分別為420 kV(1號機組)和525 kV(2號機組)。主變壓器低壓側為三角形接線方式,每相電流為24982 A高壓側為Y型接線,每相電流為1 546 A(1號機主變壓器)和1 237 A(2號機主變壓器),主變壓器冷卻方式為強迫油循環風冷ODAF型。2事故發生過程 2000年2月28日17時46分5秒,1號主變壓器W相高壓側中性點套管出口連接件(連接頭及軟連接母排)發生過熱燒斷事故,事故過程形成電弧放電。當中性點電弧放電轉向對鄰近高壓側冷卻器一回油管放電時,引發主變壓器第一套零序保護動作(保護定值400 A/0.1 s),使1號發電機組及反應堆緊急安全停機、停堆。主變壓器跳閘后廠用電成功切換到輔助電源供電系統供電。

  • 大亞灣核電基地北區220kV變電站增容改造工程220kV主變壓器設備采購招標公告

    大 亞 灣 核 電 基 地 北 區 2 2 0 k V 變 電 站 增 容 改 造 工 程 2 2 0 k V 主 變 壓 器 設 備 采 購 招 標 招 標 編 號 : C N P E C 2 0 1 2 - 0 1 3 9 所 屬 行 業 : 能 源 化 工 標 訊 類 別 :   國 內 招 標 資 源 來 源 :   其 它 所 屬 地 區 : 廣 東    招 標 編 號 : C N P E C 2 0 1 2 - 0 1 3 9    項 目 名 稱 : 大 亞 灣 核 電 基 地 北 區 2 2 0 k V 變 電 站 增 容 改 造 工 程 2 2 0 k V 主 變 壓 器 設 備 采 購    1 . 招 標 人 :   嶺 東 核 電 有 限 公 司 2 .   時 間 安 排 :    公 告