發一個“發電廠及變電站電氣設備”,供大家參考!
麻煩熱心人發(發電廠電氣設備 西安交通大學 48學時),小弟非常需要,謝謝!!!!!!![ 本帖最后由 hero_2008 于 2009-10-27 12:54 編輯 ]
發電廠變電站電氣設備安裝檢修與調試.part1
介紹個發電廠電氣部分視頻下載的網站聯接,另外還有其他的視頻,希望對大家有所幫助http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=776266
如題
火電廠電氣設備起動調試
能源部基本建設司編 水利電力出版社出版
火力發電廠電氣系統中有許多二次設備,而這些設備的正常運行是第一設備正常運行的基礎,因而,二次設備的維護與檢修就顯得尤為重要。所謂二次設備是指繼電保護裝置、自動控制裝置、測量儀表、計量儀表、信號裝置及絕緣監察裝置等,由這些設備所組成的電路統稱為二次電路,而這就是二次設備發揮作用的運行機制。工作人員在二次電路上工作時,雖然二次回路電壓屬于低壓范圍(二次回路的電壓等級一般為100v、110v和220v)(弱電控制除外),但二次設備與一次設備即高壓設備的距離較近,而且一次電路與二次電路有著密切的電磁耦合關系。這樣,一方面在二次回路工作的人員有觸碰高壓設備的危險,另一方面由于絕緣不良或電流互感器二次開路可能使工作人員觸及高壓而發生事故。這是造成二次電路工作人員出現危險的兩個關鍵原因,為此,必須采取預防措施。下面就在二次回路工作前、工作過程中出現的安全問題做一些分析,進而提出相應的解決辦法。 1 在二次回路工作前的準備工作不充分時出現的問題
對于長期從事電氣工作的人來說,一般的電氣設備故障多發季節在潮濕的春季;氣溫驟變或晝夜溫差較大(驟然降低,升高)的季節交換時節,往往也容易使電氣設備發生故障。 在此時,設備運行管理人員,更加需要關注設備的安全運行環境。在潮濕的環境中,室內電氣設施面臨的各種威脅是越來越明顯,對電氣設備安全運行的影響是非常大的。在電氣工程中,當相對濕度大于80%RH時,則稱為高濕;濕度過高是電氣設備產生事故的主要因素。 ⑴濕度與絕緣強度:潮濕的空氣可降低電氣設備的
有一工程,地下層標準比賽型游泳池及附屬娛樂用房,地上為中心噴泉廣場,總建筑面積7000多平。地下中央空調,噴淋,自動報警,變配電室,風機房;地上音樂噴泉等的用電設備。我想問一下,電專業的設備投資大概需要多少錢?
斷路器,避雷器(抱歉,不知道如何增加圖片)
大神們,小弟有一個事情不清楚 我們之前電廠電氣都采用ECS獨立的系統(繼電保護是單獨的,廠用電有些需要接入DCS) 設有單獨的后臺機最后以通訊方式接入自控的DCS。 現在甲方說是 取消電氣ECS操作站及工程師站各一臺 其余均通過硬接線接入DCS。 有沒有人可以幫忙解析下1.設置獨立的ECS和不設置ECS的優缺點?不知道甲方取消ECS這個要求是基于什么考慮? 2.尤其是繼電保護都是微機保護 取消ECS這樣一種方式是否可行? 3.設置ECS和直接硬接線接入DCS 給自控方面的I/O點位怎么提?點位的數量是不是會發生很大的變化?
1、什么是電氣設備的額定值?
我收集的關于發電廠的圖紙,希望有需要的。
電廠電氣誤操作導致人身傷亡、電網瓦解和設備損壞等嚴重事故時有發生,所以各個電廠和供電局都特別重視電氣識破操作相應制定了操作票制度和工作票制度及實施規定,強制安裝五防裝置,從而減少誤操作事故完全是監護人和操作人責任心不強、違章或技術業務水平低造成的。事實上,誤操作事故還與人的生理原因、心理狀態、情緒影響、注意力以及設備狀況、管理水平和工作環境等有密切關系,即使在一在現在微機五防動用較多的情況下,誤操作事故在電力事故中仍然占較大的比例,因此,杜絕誤操作事故是搞好電力安全生產的重要環節。誤操作事故的原因很多,主要有人員因素和設備因素。下面主要討論設備因素: 無閉鎖裝置; 閉鎖裝置功能不全,
共八部分
發一個“《發電廠電氣主系統》”教案。供大家學習參考!
圖紙簡介: 一套發電廠的廠房電氣及水工全套圖,新手可借鑒,參考,學習。需要的自行下載! 投稿網友: chengjin1985 上傳時間: 2013-07-19
簡介: 各電氣回路儀表的配置測量儀表選用的基本要求關鍵字:儀表 發電廠電氣測量儀表的配置一、測量儀表選用的基本要求(1) 用于發電機上的交流儀表的準確級不低于1.5級,用于其他設備和線路上的交流儀表不應低于2.5。計量用的有功電度表的準確級一般為1級,無功電度表為2級。直流儀表不應低于1.5級。(2) 測量頻率的儀表一般采用測量范圍為45~50HZ的頻率表,其基本誤差不應大于±0.25HZ,并在49~55HZ范圍內,其實際誤差不應在于±0.15HZ。監視電力系統頻率的發電廠宜采用測量范圍為45~55HZ的頻率表,在49~51HZ的范圍內,其基本誤差不應大于±0.02HZ。(3) 與儀表連接的分流器、附加電阻和互感器的準確度等級不應低于0。5級,對發電機計量電能用的電流互感器其實際準確度應盡可能不低于0。2級。但僅作電流或電壓測量用時,1.5級和2.5級的儀表可使用1.0級互感器,非重要回路的2.5級電流表,可使用3.0級電流互感器。(4) 互感器和儀表測量范圍的選擇,