繼續[ 本帖最后由 hero_2008 于 2011-1-26 21:27 編輯 ]
各位大哥: 現急求<建筑電氣調試方案>樣本,如有設備<單機調試方案>更好! 謝謝! 我的QQ 66710537 MAIL: [email protected]
1[ 本帖最后由 hero_2008 于 2011-1-26 21:33 編輯 ]
我是個建設單位的 我們單位電氣安裝和調試以前是一起的,現在分開了,安裝那邊接個電葫蘆也要我們調試的過去弄弄,太郁悶了,我認為鼓搗點高壓的就可以了 低壓的太沒意思 大家說說各自的看法
大家好。誰知道有關電氣調試,電機調試具體的工作內容嗎?還有設備本體調試的工作內容是指那些。。。[ 本帖最后由 xuxianjie 于 2009-4-20 22:38 編輯 ]
小弟剛畢業,電氣工程及其自動化專業,從事電氣調試方面工作,現在在一家施工企業,各位大神們有沒有電氣調試的相關資料啊???謝了!
論文簡介:高低壓開關柜、調試 、萬用表、電能表、電氣元件;、; 投稿網友:liwenju0701 上傳時間: 2013-08-04
1、電力變壓器系統是指變壓器本體、各電壓線圈所連著的高壓開關及隔離開關、電流互感器、測量儀表和繼電保護等一次回路及二次回路的總稱。 電力變壓器系統電氣調整工作內容包括:①變壓器本體特性試驗,配合吊芯檢查試驗,配合干燥試驗,繞組電阻測定,變比測定,油的試驗和鑒定,沖擊及定相試驗等。②元件的試驗、調整,如油斷路器合閘及跳閘線圈的試驗等。油斷路
目前我介入變配電預算的工作,經常算系統調試的時候犯糊涂,比如一個專用電房2臺變壓器,一臺進線柜、一臺計量柜、兩臺變壓器進線柜。11臺的低壓柜及2臺的補償柜。那么我算調試的時候該怎么算?有哪些需要算?請教有經驗的高手指點下。我看預算定額的說明,可不明白說的“送配電設備系統調試,系按一側有一臺斷路器考慮的,若兩側均有斷路器時,則應按兩個系統計算”。
綜保調試和電氣設計的選擇?小弟在一家私營單位,搞西門子和施耐德綜保和SCADA后臺調試一年多了,可是大部分時間在外出差,很辛苦;最近公司找電氣設計人員,想調過去,但是疑慮哪個更好一些?希望,各位大哥給個建議謝謝
[local]2[/local]
小伙伴們今天我去一家電力工程公司面試,,畢業之后干的是電廠運行,干了兩年半,之后又干了半年的工廠建設的甲方,個人想往施工安裝這方面發展,但是面試的人員說我對施工安裝的經驗比較少,如果學的話條件會很艱苦,而且在一線,并且對公司會有一定損失,第二個是他們想讓我干調試工作,,我現在心里也有點矛盾了,,投硬幣選擇也不是辦法,,,小伙伴們能不能幫我吱吱招,講一下施工安裝和調試這兩個工作的利與弊好不好,,小弟在這里感謝了,,因為是小號,沒有懸賞,以后會補上的,,謝謝!謝謝
一、 電氣線路的現場安裝布線 首先要了解現場是埋管穿線還是走橋架。依照工程師的電氣線路布置圖找到現場
油斷路器動作電流,動作電壓,跳閘及合閘速度測定,隔離開關接觸電阻測定(110kv以上),電流互感器變比,伏-安特性,抽頭電阻測定,儀表、繼電器的檢查,風冷裝置的試驗等。③二次回路(包括繼電保護及控制回路)的檢查、試驗和調整,如差動保護,過流保護,低電壓保護裝置及控制回路的通電檢驗(嚴格的應稱為一次電流及工作電壓檢查),但不包括特殊保護及自動裝置的試驗、調整。電力變壓器系統調試不包括避雷器、自動投入裝置、特殊保護裝置和接地裝置的調試。<
電氣預算中系統調試數量的記取往往是電氣預算人員比較頭痛的一個問題,因為有些電氣人員往往搞不清楚作完本預算以后應該按幾個系統來進行統計,現以10KV系統為例,若一面10KV高壓柜后是一臺高壓電動機,則此回路按一個系統來計算,若一面10KV高壓柜后是一臺變壓器,則本身高壓柜算一個系統,(有一臺斷路器)變壓器算一個系統,高壓柜體并出線電纜隔離刀閘算一個系統,所以帶變壓器的高壓柜應按3個系統計算
在工業項目中,電氣送配電系統調試個數怎么計算??低壓配電室到車間各分區配電柜,再到各生產線配電柜,再到各設備配電箱,應怎樣計取送配電系統??有書面依據嗎??
大家交流學習!不好好意思,上次是一個朋友惡作劇的,現在已經傳好了XDJM們,下的都留個腳印啊...........
電氣設備安裝與調試技術.pdf