  • 電容器實際容量與額定容量之間的換算關系

    電容器實際容量與額定容量之間的換算關系 在無功補償領域,客戶經常會問的一句話是:電容器容量是多少?業務員一般回答是多少千乏。 但是,一定要注意,這里問的容量實際上是指的電容器的功率,單位用Kvar (千乏)來表示。 在一些設計圖紙上,有時會標明,補償容量為有效容量。所以業務人員在給客戶報價時就一定要注意了。在說上面的問題前,先做個專業知識普及。

  • 電容器容量基礎知識、與額定容量換算以及計算!

    知識點:電容器容量 電容器容量標示:

  • 如何將無功補償電容器容量微法數換算為千乏數

    請教各位,如何將無功補償電容器容量微法數換算為千乏數?比如說有一只10KV無功補償電容器容量為72微法,換算為千乏數應該是多少?謝謝大家。

  • 一個電容補償有關的問題

    我這兩天遇到一個電容補償控制器的問題,就是一投電,控制器就指示超前,取樣是220V的,我也知道電壓和電流要取同一相吧,我查了確實在同一相,但始終還是指示超前,換個控制器也同樣指示超前,我想請教高手,除了接線,還有其他原因嗎?

  • 電容補償問題,跪求~~~~~~~~

    我們廠是生產水泥磚的廠,一般都是電動機和行車為主,電容補償柜是10多年前的老柜子了,現在問題是補償控制器上顯示因素是0.95左右按道理說是挺不錯的,現在去交電費還是每個月都罰錢,電費單上顯示的因素是0.86左右,這是什么問題啊,為什么我們補償器顯示的是0.95啊,到底是什么地方出錯了?補償器壞了嗎?還是電容問題???現在考慮重新在車間加裝一個電容柜選就地補償好還是把老的總電容柜換個新的好啊???

  • 關于電容的問題求助一下大家

    請問一下大家我這里有一個圖紙上面有RCT-S-20/P14電容器和RCT30/14電容器,我不知道哪個是分補,哪個是共補,是低壓配電室的 ,急急急

  • 不如不是標磚該怎么換算

    問題補充:就是我我在套定額的時候,墻的厚度有120.240.300厚那么我在套砌體墻的時候就套灰砂磚墻體厚度1/2磚,....但是在工料機顯示中灰砂磚的規格及型號是240*115*53但是我這個建筑都是用的小型灰砂磚200*95*45,那么這樣一個立方的磚的塊數和砂漿的用量就會不同,請問外i該怎么做

  • 配合比含不同怎么換算,如下

    問題補充:內蒙定額2-98石灰、土、碎石基層(拌合機拌和)石灰:土:碎石(8:72:20)厚20cm而實際做法是土:碎石:石灰6:3:1怎么換算呢,,問題最好舉例說明,,詳細的可再追加50

  • 廣東:怎么換算錨桿的孔數

    問題補充:錨桿總長為1000m,單孔長為15m,孔經為200mm,每個孔有3根Φ28個鋼筋作為錨桿,套用廣東定額A4-163鋼筋錨桿制安粗鋼筋錨桿每t5.17個孔,實際該工程每噸有多少個孔,該如何換算孔數

  • 怎么理解這個虛擬電容控制

    怎么理解這個虛擬電容控制

  • 關于電容的問題(很菜的問題)

    我公司是鐵片電容生產廠家,在電容的生產過程中有個過程是修復, 就是在電容的兩端加上一點范圍(額定電壓的1.3倍左右的電壓),所以在該測試設備里有很多的電源,用的是美國KEPCO的電源, 現在問題是這種電源經常會過載,或者功率不夠,試問,對于電容(相同規格)的并聯電路的電壓和總電流是如何計算的?也就是對于一個額定的電壓和額定的電流的電源,如何知道最多能接多少電容? 謝謝!

  • 求教:有關電容補償的問題

    向各位老師請教:我們單位要建一棟大樓,使用日光燈照明,圖紙上規定日光燈功率因數要在0.9以上,我們想使用電感鎮流器的日光燈,但電感鎮流器功率因數很低,現在市場上出售的使用電感鎮流器的燈具都不帶補償電容,就是生產廠家也不愿配補償電容,請問:如果我們單位在變電所配有集中補償柜,日光燈具上就不加補償電容可以嗎?謝謝各位老師!

  • 電容的使用:一些經驗和誤區

    電容的使用:一些經驗和誤區電容的使用:一些經驗和誤區一些經驗: 在電路中不能確定線路的極性時,建議使用無極電解電容。通過電解電容的紋波電流不能超過其充許范圍。如超過了規定值,需選用耐大紋波電流的電容。電容的工作電壓不能超過其額定電壓。在進行電容的焊接的時候,電烙鐵應與電容的塑料外殼保持一定的距離,以防止過熱造成塑料套管破裂。并且焊接時間不應超過10秒,焊接溫度不應超過260攝氏度。四個誤區:●電容容量越大越好 很多人在電容的替換中往往愛用大容量的電容。我們知道雖然電容越大,為IC提供的電流補償的能力越強。且不說電容容量的增大帶來的體積變大,增加成本的同時還影響空氣流動和散熱。關鍵在于電容上存在寄生電感,電容放電回路會在某個頻點上發生諧振。 在諧振點,電容的阻抗小。因此放電回路的阻抗最小,補充能量的效果也最好。但當頻率超過諧振點時,放電回路的阻抗開始增加,電容提供電流能力便開始下降。 電容的容值越大,諧振頻率越低,電容能有

  • 關于定額換算的一個問題

    定額 [9-76 ] 水泥砂漿無分格縫20mm 防水屋面 工程量為637.4m2 的材料如下:(1)水泥砂漿1:3 ,定額含量是0.1;(2)水 , 定額含量0.06 ; 現一圓弧形屋面要求12厚1:3水泥砂漿打底,1:2.5水泥砂漿抹面,我不知道怎么來換算?看到別人[9-76 ]換算后的定額材料如下:水泥砂漿1:3 ,定額含量已換算為0.1 ;水泥砂漿1:2.5,定額含量為0.102 ;水含量不變為0.06上面1:3的水泥砂漿的定額含量是不是把12*0.202/20=0.1212 啊?水泥砂漿1:2.5的定額含量到底是怎么計算出來的呢?希望得到大家的幫助我是江蘇的

  • 關于電容補償的問題~~謝謝~

    不好意思,我基本上對電氣不太懂,所以問題可能不對。。昨天我廠里的電容補償柜中的十組電容,其中第六組輪到時一直補不去。我們把接觸器換了,電容也跟別組換了,也確定保險是好的。結果問題還是存在。。請問專家們。。這故障可能出在哪里呢。謝謝~

  • 求助:關于美的空調的電容

    公司叫我去找上面的兩種電容。說是用在美的空調上的。要型號完全符號。我想請問。這是多大的。怎么找的