  • 電梯價格和維護,保養費用

    電梯價格和維護,保養費用

    北京市電梯日常維護保養市場收費指導標準 (征求意見稿) 按照北京市頒布的地方標準DB11/418-2007《電梯日常維護保養規則》規定的電梯日常維護保養周期和內容,現制定出北京市電梯日常維護保養的收費指導標準。 一、電梯日常維護保養收費標準(≤8層)。 二、自動扶梯和自動人行道日常維護保養收費標準。 三、術語和定義 1.清包:是指只提供勞務,不提供任何電梯配件。 2.半包:是指既提供勞務,又適當承擔電梯配件(500元以下)。 3.全包:是指既提供勞務,又承擔大多數電梯配件(但電梯:曳引機、控制柜主印版、曳引鋼絲繩、轎廂裝飾除外;自動扶梯和自動人行道:扶手帶、電機、控制柜主印板除外)。 4.質保:電梯質保期由于不收費,所以不屬于本價格范疇。 5.使用時間:以北京市質量技術監督局驗收合格之日起計。 四、取費規則 1.電梯、自動扶梯

  • 電梯使用管理與維護保養規則

    電梯使用管理與維護保養規則

  • 電梯維修保養安全操作要求

    電梯維修保養安全操作要求(1)進行電梯維修保養必須落實相應的安全措施,每個維修人員必須正確使用個人的防護用品,進入現場須兩人以上。維修保養人員必須熟悉所維修保養電梯的機械結構和電氣原理。(2)在電梯機房進行檢修工作時,應首先切斷電梯主電源開關,掛上"有人作業,嚴禁合閘"的警示牌。必須帶電作業時,操作者應穿好自己的防護用品并應有人監護。清理電氣設備時不得用金屬工具清理,應使用絕緣工具。在進行高空作業時應系好安全帶,高掛低用,掛鉤處應安全可靠,操作者站立處應穩固。(3)在轎頂進行檢修保養時,進入轎頂的方法應正確。用三角鑰匙打開層門時應看清轎廂位置,開啟轎頂照明燈,斷開轎頂安全開關和轎頂檢修開關后方能進入轎頂。檢修或保養完畢退出轎頂時,維修人員應先退出轎頂,合上安全開關和檢修開關,關上層門,確認層門鎖是否可靠鎖緊。(4)在轎頂維修保養時,()嚴禁開快車,慢車運行時維保人員應密切配合,相互呼應方可啟動電梯,電梯運行中維保人員和工具均不得超出轎廂外沿,以防發生危險,停車后應立即斷開安全開關或急停按鈕,以保證安全。(5)進入底坑

  • 電梯專用變頻器故障維修與日常保養

    我們維修不少電梯用的變頻器,發現很多故障是因為其工作環境溫度高而使元件容易老化造成的,電梯變頻器安裝在大樓的最頂層的控制室,經常在夏天受太陽的暴曬,加上變頻器本身及制動電阻的發熱,使電氣室內溫度非常高,工作環境溫度高會縮短電子元件的使用壽命!變頻器在這方面更明顯,所以電梯電氣室在設計時除了通風問題還要注意隔熱,如墻壁用空心磚,室頂多層設計,如果能配上空調機,則變頻器的壽命會長很多! 電梯變頻器維修實例:今天維修一臺安川 676GL5-15KW電梯變頻器,最初原因是380V/220V

  • 電梯電氣控制柜的保養方法?

    電梯電氣控制柜的保養方法包括以下幾個方面: 定期清潔:定期清潔控制柜內部和外部的灰塵和污垢,可以使用干凈的布或吹風機進行清理,確??刂乒竦耐L良好。 檢查電纜連接:定期檢查電纜連接是否松動或腐蝕,如有問題及時修復或更換。 檢查接線端子:檢查接線端子的緊固情況,確保接觸良好,沒有松動或腐蝕現象。 檢查保險絲和斷路器:定期檢查保險絲和斷路器的工作狀態,如有問題及時更換。 檢查散熱器:檢查散熱器是否清潔,如果有積塵或堵塞,應清理或維修。 定期檢查電氣元件:檢查電氣元件的工作狀態,如繼電器、接觸器、變頻器等,如有故障應及時修復或更換。 定期進行電氣測試:定期進行電氣測試,包括電壓、電流、絕緣電阻等指標的檢測,確保電氣系統的正常運行。 注意防潮防塵:控制柜應放置在干燥、通風良好的環境中,避免受到潮濕和塵埃的侵害。 定期維護記錄:定期記

  • 電梯超速和斷繩保護裝置的維護和保養

    電梯是載人的垂直交通工具,必須將安全運行放在首位。為保證電梯安全運行,從設計、制造、安裝等各個環節都要充分考慮到防止危險的發生,并針對各種可能發生的危險,設置專門的安全裝置。限速器安全鉗系統,就是在電梯發生超速和斷繩時起保護作用的安全裝置。該系統是否能正常工作,不僅取決于設計制造,更重要的是取決于日常維護保養。 國標GB7588—1997《電梯制造與安裝規范》中第9.9.1條規定,操縱轎廂安全鉗裝置的限速器動作速度應發生在等于額定速度的115%。但應小于:a)對于除了不可脫落式滾柱式以外的瞬時式安全鉗裝置為0.8m/s;b)對于不可脫落式滾柱式安全鉗裝置為1.00m/s;c)對于額定速度小于或等于1.00m/s的漸進式安全鉗裝置為1.50m/s;d)對于額定速度大于1.00m/s的漸進式安全鉗裝置為1.25+0.25m/s。對于額定速度超過1.00m/s的電梯測定時,建議按上述上限值的

  • TSG T5002-2017 電梯維護保養規則

    TSG T5002-2017 電梯維護保養規則

  • 電梯的功率因素為何那么小?

    電梯的功率因素國標圖集上給的是0.5~0.6,如果是30KW的電梯,I=30/0.5/220/3=90A,但是電梯不是主要就是一臺電機嗎,一般情況下30KW的電機都是60A,沒見過90A的,請問這是為什么?

  • 關于電梯請教大家個問題

    本人在做一個四層框架,不帶地下室。設有一電梯,采用的柱下條基,縱向布置;橫向設拉梁。電梯機坑正好截斷縱向的條基翼緣板,基礎平面圖見附件,請問如何 處理呢?謝謝?。?/p>

  • 《電梯維修保養安全管理規范》DB33/ 728—2009

    《電梯維修保養安全管理規范》DB33/ 728—2009 作者:浙江省質量技術監督局 文章來源:浙江省質量技術監督局 - 電梯維修保養安全管理規范Safety rules for the maintenance service of lifts2009-03-10 發布 2009-09-10 實施浙江省質量技術監督局發布本標準第4章~第11章為強制性條款。前言本標準的附錄A為規范性附錄,附錄B、附錄C為資料性附錄。本標準由浙江省質量技術監督局提出并歸口。本標準負責起草單位:嘉興市質量技術監督局。本標準參與起草單位: 嘉興市特種設備檢測院、 浙江省特種設備檢驗研究院、 寧波市特種設備檢驗檢測中心、西子奧的斯電梯有限公司、巨人通力電梯有限公司。本標準主要起草人:陳學成、趙欣剛、王學斌、朱建新、曹光敏、毛曉松、蔡勤生、鮑正偉、江曉兵、朱建林、陳曉凡、金樟民、趙志東

  • 關于電梯前室照明的問題

    二類高層電梯前室的照明有幾個問題問一下1.是否一定要求采用耐火線2.強切的電路是怎樣3.是各層均要設置雙開雙控還是頂樓和底樓設置4.電路圖是怎樣

  • 關于連廊和電梯的一些問題

    各位高手,現有一個16層和18層一梯四戶的商住樓方案(兩層底商),16層(高度為49.5米)是否可以只設置一部電梯(消防電梯兼客梯用),設置一個防煙樓梯,不設置連廊???18層(高度超過50米)如果設置兩臺電梯,一個剪刀梯,不加設連廊,合適否????

  • 這個電梯機房,結構怎么處理?

    這個電梯機房,結構怎么處理?

    電梯四周做構造柱可以嗎?上面電房從梁上起構造柱,2t貨梯

  • 請教各位有關電梯荷載的問題!

    我們小區電梯地板本來是膠合板的,但現在想更換成大理石地板,請問各位,更換大理石地板后對電梯的荷載有無影響,會不會縮短電梯的使用壽命.對電梯的運行有無影響.煩請各位指教.

  • 如何選購地毯產品及保養

    近年來,隨著科技進步,生活水平的不斷提高,人們在追求舒適生活的過程中,對居室裝飾裝修的追求和對裝飾材料多樣性的選擇,促進了我國裝飾裝修行業的發展,特別是機織地毯的生產企業,從八十年代初期的幾個生產企業,猛增至目前的30多家生產企業,每年的生產量約達到600多萬平方米。有一些企業的品牌產品已遠銷到國外市場。 目前,隨著生產企業的增多和產量的增加,及國外品牌的地毯產品進入國內市場,導致市場竟爭日趨激烈。為了保護人民群眾的身體健康,扶優治劣、引導消費,國家質檢總局對機織地毯產品產品進行了國家監督抽查。共抽查了河北、黑龍江、山東、江蘇、浙江、河南、廣東、湖北、四川、重慶等10個省市16家企業生產的16種產品,合格14種,產品抽樣合格率為87.5%。 抽查中反映出的主要質量問題是動態負載下厚度減少率指標不合格。該項指標是指地毯毯面經一段時間的踩踏后,應能較好地保持毯面舒適的踩踏效果。本次抽查中有2種產品該項指標未達到標準規定要求,直接影響到產品的耐用性能。其中有1種產品動態負載下厚度減少率指標達41.9%(標準規定為≤35%)。

  • 一次關于電梯參數的測試

    事件起因:本人是做低壓電氣施工,現正做一個20萬平米的住宅小區,設計圖紙中電梯的功率為一臺15kW,但電梯公司進場安裝后我們發現其一臺電梯的電機功率為30kW,于是報告業主。因為我們已經訂購了一部分的電梯電纜。業主知道后也很意外,因為功率的增加不僅意味的工程費用的增加,還意味著以后進入物管時期的公用電費的增加。所以業主約了電梯公司的人員一起進行電梯電氣數據的實測。電梯基本情況:樓高22層,電梯電機功率為30kW,額定電流68A,載重1150kg,載人15個,速度2m/S。變頻調速。進入電梯機房,電梯公司的工作人員接入了各種接頭,匯到一臺數顯儀表上,應該是進口的,品牌不知,可以測電流電壓及功率。接好線后開始第一次測試,這次是兩個人進梯用正常速度下降??梢钥吹絾与娏髦挥?6A,之后平穩后,電流22A,功率為12.7kW;這樣下降了五層,電流基本不變;然后上升,這時電流為0A。據電梯公司介紹最大電流出現在空載下降的時候,所以第二次只進一個人在梯內(其重量大約與以后鋪貼大理石的重量相仿)。也是先下降,這時工作電流48A,功率為28kW,最大一相的電流為52A(有

  • 電梯的變頻器沒電,怎么辦

    今天我們的電梯出現了一種故障:剛送電的時候,給變頻器供電的接觸器吸合,但是也就是兩三秒的時間,就釋放了,自保不住。因為還沒有給電梯廠付完款,對方不給任何資料。電壓正常,感覺是變頻器保護了,但是不應該沒有電阿,請高手們賜教。謝謝

  • 電梯的本地監控和遠程監控

    電梯的本地監控和遠程監控

  • 15W電梯的導線要選多少呢

    我是這樣算的,15/0.38*1.732*0.50.5是功率因數,這樣算出來的45.5A根據這個可以就直接選導線了嗎還是還要考慮啟動電流,短路電流等問題呢請大家指教,謝謝了!