91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 這個甲級防火門可以去掉嗎?

    這個甲級防火門可以去掉嗎?

    這個甲級防火門我覺得可以去掉,太不人性化了,坐電梯要通過3道門,不知道加這個防火門的意圖是什么?沒看明白。

  • 防火門規格型號、尺寸計算

    用于消防設計等相關設計

  • 防火門如何安裝才能更加牢固

    防火門在選擇上固然非常重要,一款質量合格的防火門,才能保證防火門真正的防火性,利用防火門的耐火極限,讓建筑內的人員迅速的疏散,防火門的質量可以說是關乎著火災中人們的生命財產安全,所以防火門的選擇常識一定要掌握,但是防火門的安裝工程也是重中之重的,安裝的牢固性是保障防火門可以在使用中發揮它的重大作用,防火門在安裝中有很多個要點是需要用戶特別注意的,一定要監督好安裝施工單位的安裝質量。 防火門在安裝中最重要的有三點,一是劃線,二是立門框,三是安裝防火門扇和其他附件。首先劃線這個步驟是非常重要的,一定不能馬虎,要按照設計的標準要求來劃定尺寸,標高以及方向,還要劃好門框口的位置線。

  • 木質防火門的優勢有哪些?

    木質防火門的優勢有哪些?四川木門小編為我們詳細介紹,木質防火門是指在一定時間內能滿足耐火穩定性、完整性和隔熱性要求的木質門。它是設在防火分區間、疏散樓梯間、垂直豎井等具有一定耐火性的防火分隔物。 木質防火門是用經過阻燃處理的木材制品作門框、門扇骨架、門扇面板,門扇內若填充材料,并配以防火五金配件所組成的具有一定耐火性能的門。 對于木質防火門還有一些細致要求,比如說木質防火門的割角、拼縫應嚴實平整;膠合板不應刨透表層單板和戧槎;表面應凈光或砂磨,并不得有刨痕、毛刺和錘印;涂層應均勻、平整、光滑,不應有堆漆、氣泡、漏涂以及流淌等。 四川成都森博門業是一家集研發、設計、生產、銷售為一體的品牌木門企業,主營豪華實木門、實木復合門、鋼木門等產品。四川森博門業公司以人為本、共建和諧,為經銷商提供質高、價廉有市場競爭力的系列產品,使經營商能迅速占領本土市場, 帶來豐厚的回報,達到廠商雙贏的目的。我們期待你的參與及加盟,讓我們攜手一起打造未來的”世界品牌”--森博門業。

  • 消火栓的保護能穿過防火門不?

    消火栓的保護能穿過防火門不?

    如圖,廁所裝的是防火門,,,,消火栓的保護能進去嗎,,還是說消火栓要設置在廁所里面,菜鳥不懂,,求解:handshake

  • 商場裝修防火門的問題~~

    看到這樣一個情況,一個店鋪正好有一個安全出口的防火門,店家為了裝修漂亮,就在防火門前面加裝了一扇自制的門,材料就是普通木門,沒有裝鎖,隨時都可以打開的,也設置了安全出口標識。 個人覺得這個應該不符合規范,那么,哪位大大能提供依據么?

  • 這個方案可不要防火門嗎?

    這個方案可不要防火門嗎?

    5.5.13 下列多層公共建筑的疏散樓梯,除與敞開式外廊直接相連的樓梯間外,均應采用封閉樓梯間:我這個算不算與敞開式外廊相連接,有一部分內廊一部分外廊。

  • 防火門的分類及安裝要點

    防火門的分類及安裝要點

  • 關于入戶防火門的保修時間!

    入戶防火門的保修時間,有沒有說不能少于多長時間?質量管理條例中的裝飾保修約定不得少于兩年,請問可否適用與防火門?因為一般竣工后，現在房子不是很好賣,所以當賣出去時已經過去一年了,然后入戶防火門有的就有點問題,合同簽的只是一年,所以請問有沒有強制性規定是多久!!

  • 防火門可以改成防火卷簾嘛?

    防火門可以改成防火卷簾嘛?

    小弟是搞暖通的,現有一改造項目,由于功能發生變化,需要將原建筑的防火門改為防火卷簾,不知道消防上能通過不???見圖中防火門位置

  • 防火門的尺寸為1820,土建結構預留應該為多少?

    防火門的尺寸為1820,就是寬1.8米*高2米, 問:1、那么按凈寬度算的話,加上門框本身的尺寸取5CM,再加上一邊留5CM填充水泥沙磚之類,那么洞口的預留尺寸應該是寬2.0米,高2.1米嗎? 2、如果寬1.8米*高2米,這就是洞口本身預留的尺寸,預留一點填充水泥沙磚,再減去門框本身的尺寸,那么門實際通過的凈寬就是1.6米,高1.9米?這樣的話,有沒有符合防火門的浮動誤差,這樣消防驗收能過嗎?

  • 圖片求助:圖中電梯前室防火門的尺寸要求

    圖片求助:圖中電梯前室防火門的尺寸要求

    發圖片一張,是一幢單元住宅樓電梯前室防火門圖片關于防火門的尺寸問題,我理解最小寬度可以設置為90公分(因為這個在建筑防火規范5.3.14中有說明)我想請教一下,這個防火門的最小高度是多少?設置2米高的門可以嗎?規范哪條有說明?(實際工程中,我們這個門的尺寸是2.1米乘1.0米)

  • 疏散通道防火門設置問題

    如圖所示為首層平面圖,我認為防火門設置有問題,因為通往地下室的防火門開啟后堵塞了整個通道,一旦發生火災,地下層的人和樓上的人都往外逃生,在人多又比較慌張的情況下,會堵在這里,大家認為我說的是否有道理,有相應的規范支撐嗎,請賜教

  • 關于防火門防火墻的問題

    1、防火墻一般是什么材質的?2、防火門有甲乙丙三級,有具體規范規定什么材質嗎?木 ?鋼木?還是鋼的?3、人防區域防火門門洞設矮了,上面還有梁,要破除重做,如何加固?4、單元門要有防火防盜的要求,現在有防火防盜的單元門嗎?

  • 關于電梯機房的防火門設置問題!

    看過規范還是不懂什么時候必須設置防火門,什么樣的電梯機房設置什么防火門?還有消防電梯的設置問題,是不是所有建筑都應該設值消防電梯,若有些建筑只設置了客梯,是不是這時候的客體應該看做是消防電梯來看!因其機房防火門開向室外時設置的防火門是甲級還是非防火門!謝謝各位大俠!!!

  • 關于防火門及防火窗的幾個問題

    大家好! 我們施工的一個變電站,站里面有一個主控通信樓,在一層有保護盤柜室、蓄電池室、廚房和備餐間。廚房、備餐間與通信室、蓄電池室隔著門廳。有9米左右。二層、三層的房間基本為住宿用。廚房與備餐間之間的隔墻上設計有個推拉的防火窗。消防審圖的時候要求改為防火窗,依據是建筑防火規范中的7.2.3.第5條。7.2.3 下列建筑或部位的隔墻應采用耐火極限不低于2.00h的不燃燒體,隔墻上的門窗應為乙級防火門窗:1 甲、乙類廠房和使用丙類液體的廠房;2 有明火和高溫的廠房;3 劇院后臺的輔助用房;4 一、二級耐火等級建筑的門廳;5 除住宅外,其它建筑內的廚房;6 甲、乙、丙類廠房或甲、乙、丙類倉庫內布置有不同類別火災危險性的房間。請問大家,1)這個窗戶有必要改為防火窗嗎? 2)我們找廠家做防火窗,廠家說防火窗今年開始要求不能開啟。請問能找到規范嗎? 3)與上面背景無關。防火門的最大規格有要求嗎?我們找的廠家的鋼制防火門開啟扇最大高度能做到2.4m.再高就得加亮子。否則出不了報告