  • 膨脹閥不只是節流這么簡單

    電子膨脹閥?突出優點(和TXV相比)?更精確地實現流量調節;?最大2600級步進電機;?粗調和微調相結合;克服熱力膨脹閥反應延遲,根據負荷變化,迅速調節系統運行處于最優狀態,保持出水溫度穩定;? 提高偏離工況、低負荷工況運行效率 電子膨脹閥控制器;電子膨脹閥驅動器;支持丹佛斯、艾默生、卡樂、斯波蘭、三花、鷺宮、華鷺、盾安…… 電子膨脹閥控制器;丹佛斯DANFOSS電子膨脹閥控制器;艾默生ALCO電子膨脹閥控制器;卡樂CAREL電子膨脹閥控制器;斯波蘭SPOLAN電子膨脹閥控制器;三花電子膨脹閥控制器;鷺工電子膨脹閥控制器;華鷺電子膨脹閥控制器;盾安電子膨脹閥控制器;不二工機電子膨脹閥控制器;電子膨脹閥驅動器;支持丹佛斯、艾默生、卡樂、斯波蘭、三花、鷺工、華鷺、盾安、不二工機…… 1.EK311A 五(六)線制四相四拍或四相八拍步進電機電子膨脹閥, 支持三花/華鷺/鷺宮/盾

  • JB10386-2002電子膨脹閥

    JB10386-2002電子膨脹閥

  • 熱力膨脹閥的作用與檢修

    熱力膨脹閥的作用與檢修(不知有沒有重復的~~)

  • 請教個關于熱力膨脹閥的問題。

    今天去買膨脹閥發現閥上面寫著+10/—40。是1號閥芯。R22的。看了說明書說容量是2.5KW。請問意思是不是:只要是22的系統,蒸發溫度在+10和—40時,這個1號閥芯的制冷量就是2.5KW。我在書上看選膨脹閥要看制冷量,壓力差,和蒸發溫度的,是不是現在的技術好了不需要考慮壓力差了,只要蒸發溫度在此閥的規定溫度下(即+10之-40度時),制冷量對應就可以選用此閥。

  • 關于遇到的電子膨脹閥問題

    在最近的一次調試過程中發現電子膨脹閥控制的一個問題,如下:1.R22風冷系統,采用的控制吸氣過熱度的方式,干式蒸發器,過熱度取3度,由于是在過度季節,冷凝壓力、蒸發壓力低屬于正常現象,機組在大部分時間沒有異常,但是機組會偶爾出現蒸發壓力很低的情況(2kg),此時吸氣過熱度5~10度,當然是零下的溫度。膨脹閥后面結霜嚴重,多次出現低壓報警停機。于是我們重新給電子膨脹閥加上一種控制,就是在超低壓情況強制加大開度,問題解決。但是還沒有找到問題的原因,我感覺是因為電子膨脹閥的控制是個方程式,可能有很多解,所以在有些情況會出現這個問題,請高手指教。2.電子膨脹閥用排氣過熱度控制如何?好像以前討論過3.電子膨脹閥用排氣溫度控制如何 ?4.由于檢測壓力比檢測溫度要靈敏,對于電子膨脹閥的檢測時間間隔是否有什么要求?以防止電子膨脹閥不穩定,開度亂跳。

  • 熱力膨脹閥的使用與調整

    本帖最后由 榮昌制冷 于 2014-1-18 14:11 編輯 膨脹閥如果選用過大,節流壓力大,節流后的液體多,與蒸發面積及蒸發溫度不相對應,進入蒸發器內的液體過多液面高,極其容易造成壓縮機的濕沖程(液擊),蒸發壓力和溫度高,壓縮機負荷重,冷凝壓力高,制冷緩慢。

  • 膨脹閥是放在庫內還是庫外好?

    最近我不斷的接到相似的問題,不知如何解決,請大家討論一下,注意是100平方以下的各種冷庫,因為我只是做這種冷庫,中央空調和空調不在討論之內,謝謝大家指點!:handshake

  • 電子膨脹閥和冷凝壓力的關系?

    我看到有關資料說道,電子膨脹閥可以不受冷凝壓力的影響,電子膨脹閥對冷凝壓力的要求更低。我對這個說法不是很理解。有沒有老大可以解釋一下啊?

  • 熱力膨脹閥的關閉與冷凝壓力有關嗎?

    根據對膨脹閥進行力的平衡,只有蒸發壓力,感溫包壓力和彈簧壓力三個壓力,與冷凝壓力有關系嗎?停機期間,熱力膨脹閥是關閉的還是開啟的呢?

  • 熱力膨脹閥的過熱度問題

    熱力膨脹閥的過熱度問題

    膨脹閥,蒸發器的阻力為69kPa(10Psi),這樣C 點的壓力為4.07bar(59Psig);A 點的壓力為4.76bar(69Psig)。彈簧設定的過熱度5.6℃(10°F)或者彈簧力為75.9kPa(16Psig),所以在膜片上的平衡力為85 Psig(16+69)。這個力對應的飽和溫度為10℃。很明顯如果閥要平C點溫度必須是10℃(50°F),但59 Psig 對應的飽和溫度是0.6℃(33°F),因此必須有9.3℃(5-33)的過熱度,為了增加過熱度從5.6℃(10°F)增加到9.3(17°F),必須使用更多的蒸發器面積。這是我今天看關于膨脹閥一個例子,對其中有些不明白:1 膨脹閥的過熱度是不是就是彈簧的過熱度?彈簧的過熱度是不是等于蒸汽的實際溫度-蒸汽的蒸發溫度?2 從工程熱力學知:進入膨脹閥的是液體或者液汽混合態,而這里僅僅用蒸發器壓力p2代替,是不是不妥?3 為了增加膨脹閥的過熱度,就是要增加蒸汽的過熱度,那么應該減少蒸發器的換熱量,所以要減少蒸發器

  • 關于熱泵空調膨脹閥的mop功能

    在設計熱泵型空調時,選擇膨脹閥,alco有一種是雙向流帶mop功能的,就是回氣壓力高于多少時候,膨脹閥關閉,我的問題是冬天機組首先制熱,要融霜時,四通換向閥反向,那么瞬時,冷凝器又變成蒸發器,那么原來冷凝器中的高壓制冷劑又回到回氣管,回氣管上的膨脹閥感溫包感覺到高壓,也許超過了mop值,會不會關閉呢? 我發覺danfoss的好象用于熱泵都沒有mop,而alco的有一種及是雙向流又帶mop,我以前熱泵型接觸教少,哪位前輩有熱泵型膨脹閥選型的經驗能與我分享下啊.

  • 關于電子膨脹閥控制問題-請教

    請教各位,謝謝各位有經驗的行業朋友幫忙解答;1、各位是否專門研究和測試過電子膨脹閥的控制邏輯,根據吸氣過熱度作為反饋信號的控制可以在系統比較穩定的時候達到較好的效果;但是系統在高水溫,低環溫啟動;高環溫,高水溫啟動;低水溫,高環溫啟動等比較惡劣工況下啟動時,控制邏輯中是否有一些特殊的考慮以保證啟動平穩,不會出現電機過載,吸氣壓力過低,水溫控制不住等現象?有那些考慮,怎么處理?2、當系統的水路負荷較小或者負荷較大,導致壓縮機不停地加卸載動作,而電子膨脹閥又是怎么適應水路的變化,做到與壓縮機的加卸載同步,保證系統運行平穩。有那些考慮,該怎么處理?3、系統處于不穩定運行時和穩定運行時,在標準工況和惡劣工況運行時,是否應該略微改變一下控制參數的設定值或者增加一些保護性措施?該增加一些怎么的改動和保護措施?4、一旦出現膨脹閥的控制跟不上系統的變化,故障保護停機;則再次開機時是否有一些考慮?5、制冷時膨脹閥的控制較制熱時的電子膨脹閥的控制容易;如何解決制熱時電子膨脹閥控制失穩的問題呢?4、普通干式蒸發器的系統僅僅根據吸氣過熱度為控制信號?

  • 外平衡熱力膨脹閥的改用

    外平衡熱力膨脹閥的改用

    近期在維護空調設備的時候,發現了一個問題。第一:原先安裝的外平衡熱力膨脹閥感溫包的地方,由于安裝的位置太難拆卸,只能將原有的安裝位置改變(見圖所示),請問各位制冷朋友,會產生什么效果?如果非要這么安裝,可以怎么改善調節?第二:外平衡熱力膨脹閥感溫包里的工質泄漏后,必將引起熱力閥的開啟變小,直接影響制冷效果,嚴重的會導致蒸發器結冰,產生漏水現象。請問:有沒有辦法在配件暫時無法供應的情況下,作臨時處理?(請提供方法)

  • 膨脹閥的最大容量是多少?

    俺是新手,有一個問題:有1600kW 的制冷量,選配膨脹閥,但發現絕大多數的樣本上膨脹閥的最大制冷量只有100多kW,難道沒有更大容量的膨脹閥了嗎?請問各位專家,該怎么辦?能不能對一臺蒸發器選用多個膨脹閥并聯的形式。