我是做電氣設計的,1、在照明設計時是用BV3*2.5標注,還是用BV2*2.5標注,查規范沒有明確說,想問問設計時是該怎么選擇呢?2、如果是用三根線,那是標注成3*2.5還是標注成2*2.5+PE1.5,也就是PE線是選多大的呢?
照明回路到底使用三線還是兩線?按理說,現在一般都是I類燈具,外殼都是要接地的啊,應該使用三線啊。怎么看到的工程有的是兩線,有的是三線啊?很疑惑,請大神賜教啊?
1.什么是三區三線? “三區三線”:是根據城鎮空間、農業空間、生態空間三種類型的
http://bbs.co188.com/content/415_4016402_1.html 此鏈接為wuyuanxiatian發出的求助貼,問到照明支路是用三線還是二線?以下部分內容為個人觀點,僅供參考一. 《燈具一般安全要求與試驗》 GB 7000[1].1-2002 燈具分類(按防觸電保護型式分類):1.2.21 0 類燈具:僅依靠基本絕緣做為保護(額定電壓超過250V的不應劃分為0類燈具)。1.2.22 Ⅰ類燈具:依靠基本絕緣和接地做為保護。1.2.23 Ⅱ類燈具:依靠雙重絕緣或加強絕緣做為保護。1.2.24 Ⅲ類燈具:依靠安全特低壓(50V及以下)做為保護。解釋: 0類燈具,如吊燈、吸頂燈;Ⅰ類燈具,如投光燈、地埋燈;Ⅱ類燈具,如臺燈;Ⅲ類燈具如LED類光源燈具。由安全特低壓供電的燈具與變壓器結合為一個整體,應視其為Ⅰ類燈具。其中僅Ⅰ類燈具需要做保護接地
本人新手,向各位大俠請教 :施工規范要求施工現場臨時供電采用三相五線TN-S系統,在用電系統的末端,譬如一個三相異步電機的振動棒,規范要求,單獨一個開關,專用保護PE線接入配電箱PE接線端子。因為電機沒有零線,這時候漏電保護器需要接嗎?如果需要接,三相四線的漏電保護器保即使接上也起不到啥作用,那么有沒有三相漏電保護器呢,即進三根線,出三根線的漏電保護器呢,假如有這種漏電保護器,沒有零線,構不成回路,漏電保護器能檢測到漏電電流嗎?
請問:在濕陷性黃土上做植草格,基礎做150厚砂石墊層可以嗎 ?一般都用3:7灰土做墊層,但是怕草漲勢不好 ,這種情況下,墊層應該怎么做,
印茄指的是大喬木,印茄高約45m,胸徑達1.7m印茄本屬9種,分布于東南亞及太平洋群島。從印尼、馬來西亞進口量很大,巴布亞新幾內亞量較少。 樹皮:厚0.5~1.5cm,質硬,略難肅離。外皮灰白至灰褐色、較薄、堅硬、易小片狀脫落而殘留淺凹坑;密布卵圓開皮孔。內皮新鮮時黃白色,久則成桔黃色;韌皮纖維略發達;石細胞發達,顆粒狀至層狀,分布均勻。 橫斷面:心邊材區別極明顯,心材暗紅褐色,略具深色文紋。邊材淡黃白色,厚約3~4cm。生長輪略明顯。 宏觀構造:散孔材。 管孔肉眼下明顯,少,略大;主為單管孔,少數徑列或斜徇復管孔(2~3個);具黑色樹膠及硫磺色沉積物。軸向薄壁組織肉眼下明顯,發達,翼狀及輪界狀。木射線放大鏡下明顯,密度中,甚窄。 分布范圍 印茄木主要分布于東南亞及太平洋群島。 主要價值 微具光澤。紋理深交錯;結構粗;質量硬;強度高;干縮甚小。鋸、刨加工困難,樹膠易塞鋸齒;膠接、車旋、油漆性能良好;釘釘需先打孔;能腐蝕金屬
3.8公分的塑料植草格約在28元、5公分約在35元每平方左右,草坪磚5公分厚每平方約在25左右,請問大家停車場用塑料植草格和草坪磚哪個好些?塑料植草格用在停車場的缺點在哪里?
民用建筑電氣設計規范JGJ16-200816.2.7功率饋送回路宜采用兩線制,當業務性廣播、服務性廣播系統和火災應急廣播系統合并成一套系統時,功率饋送回路宜采用三線制。我想問下什么是兩線制,什么是三線制,有什么區別?為什么廣播只需要兩根線就可以?還有就是消防聯動線為什么有時2根線有時4根有時還是7根,這根兩線制有聯系嗎?謝謝!
1.今天早上6點10分左右,用海爾洗衣機時,到脫水階段時,突然屋子整個電路沒電了,于是用電筆量了一下插線座,發現火線燈亮,零線也亮,最后地線也亮,但空開與漏電保安器都沒有斷開。請問各位前輩這是為什么?后來把空開與漏電保安器斷開后重新合上,電路才正常,接著又插上洗衣機,到脫水階段又出現剛才現象,趕緊斷開空開與漏電保安器后,不用洗衣機電路恢復正常。(注:由于是90年的房,就沒有地線進屋。)2.請教一個順序,從電表的空開進來的入戶線,是接空開先還是接漏電保安器?3.屋里沒有地線,用三極插座,地線怎么接?本人是菜鳥,請前輩多多教導。
我公司現有一臺三相三線不接地1250變壓器和一臺三相四線(零線)1600變壓器,(由于實際使用總負荷太低)現在想取消三相四線1600的變壓器,請問怎么才能讓三相不接地1250變壓器滿足三相四線系統的供電。是否需要在后面加一臺變壓器,或者有其他更方面的方法。謝謝各位高手了
我做了一個MCC柜,給380V電機以及220V照明供電,進線電纜采用三線四線制,到這都沒什么問題?去施工現場發現,他們給我把進線電纜改成了三相三線制,可是我印象中三相三線制給單一電源供電才使用的吧,可是我的MCC有380V電機以及220V照明啊?他們這樣一改,會出現什么問題嗎?有的說加個隔離變壓器可以解決?
最近在負責推智能總保系統,開始接觸低壓供電系統,低壓的接地直接就把我搞暈了。TT系統根據定義是變壓器中性點接地體和設備的接地體是獨立的,如果供電方式為三相三線的那毫無疑問一定是TT系統了,如果是三相四線的,設備的外殼要是不接零線,另外做一個接地那不也是TT系統嗎?TT系統還是TN系統難道由用戶決定?麻煩哪位大俠幫忙解釋一下,TT、TN、TN-S、TN-C、TN-C-S啥的定義和接線圖就不用啦,我都仔細看過,就是對現場有點迷惑。
原理如圖小弟在安裝負荷控制終端時發現 相位角錯誤UAB=0 UAC=300 UCB=60在實驗接線盒與終端處的二次線對調黃和紅線對調后 相位就變成0 60 300為什么?電流相位顯示0 0 120把A,C兩項的電流對調后 顯示正常0,0,300為什么。。電流顯示0 0 120 應該吧C相電流進出對調后(加180度)后變成300么?費解啊~~
這是一種用于三相三線制電源缺相保護電路,A、B、C缺任何一相,光耦器輸出電平低于比較器的反相輸入端的基準電壓,比較器輸出低電平,封鎖PWM驅動信號,關閉電源。比較器輸入極性稍加變動,亦可用高電平封鎖PWM信號。三相四線制的缺相保護電路 ....由于電網自身原因或電源輸入接線不可靠,開關電源有時會出現缺相運行的情況,且掉相運行不易被及時發現。當電源處于缺相運行時,整流橋某一臂無電流,而其它臂會嚴重過流造成損壞,同時使逆變器工作出現異常,因此必須對缺相進行保護。檢測電網缺相通常采用電流互感器或電子缺相檢測電路。由于電流互感器檢測成本高、體積大,故開關電源中一般采用電子缺相保護電路。圖5是一個
菠蘿格屬于硬木,生長在熱帶,顏色呈紅褐或黃褐色,是一種高密度高硬度的木材,具有天然的防腐能力。菠蘿格主產地為印度尼西亞和非洲,有兩種大的品種。印尼菠蘿格內部有獨特的紋理和管孔,孔內的白色沉積物形成了獨特的外觀,顏色上比非洲菠蘿格更加統一,非洲菠蘿格則勝在光澤度較好。由于產量較少和外觀獨特,印尼菠蘿格的價格要高出非洲菠蘿格許多。 防腐木近年來很受人們的青睞,但是還是不可忽略其很重要的一個問題,那就是防腐藥劑的存在。這些防腐劑雖然已經是很環保的了,但是有人為了追求純天然無污染的木材,還是會想要用一些環保等級更好的木材。而菠蘿格則是一種純天然的防腐木材,它具有的天然耐腐性們可以經過材料尺寸加工后直接適用于戶外。光滑均一的表面和環保特性讓菠蘿格無論是作為地板還是支柱都是同類材料中的佼佼者,用在室內裝修上面也表現出色! 菠蘿格地板不僅天然環保而且還有一點是備受喜愛的原因,那就是菠蘿格屬于戶外木材中的高檔材料,使用菠蘿格制作的地板彰顯主人品位,有不同凡響的感受。菠蘿格作為地板已經走進很多人們
隨著花卉的培養種類和數量的增加,它的安置問題卻成為了一個難題。在這個時刻,苗床網發揮了它毋庸置疑的作用。 1、手動驅動,操作簡略,移動便利。苗床邊框為鋁合金原料,支架有些的鋼管和苗床網都選用熱鍍鋅技術,能在濕潤環境下長期使用。 2、可向左、右移動300mm,能使溫室的使用面積達80%擺布。 3、設有限位防翻設備,避免由于側重導致的歪斜疑問。 商品用處:養花、植草植物,盆景養花作用,美麗大方,經濟實用,耐腐蝕,抗老化,耐酸堿,不褪色 移動苗床是由苗床網、滾動軸、支架、苗床邊框、手輪、橫支撐、斜拉桿組合而成。苗床規格一般
“線制”是指儀表供電和標準信號傳輸采用的導線數。幾線制的稱謂,是在兩線制變送器誕生后才有的。這是電子放大器在儀表中廣泛應用的結果, 放大的本質就是一種能量轉換過程,這就離不開供電。因此最先出現的是四線制的變送器,即兩根線負責電源的供應,另外兩根線負責輸出被轉換放大的信號(如電壓、電流、等)。 220VAC供電的儀表一定是四線制。 四線制信號的儀表是指:供電回路和信號回路各自獨立,采用隔離電路分開,用于隔離的4~20mA標準信號。所以信號一定是隔離的,通常不接地。電源可以是24VDC,也可以是220VAC。