  • 消火栓系統施工及驗收規范

    各位同行,小弟有個問題請教,消火栓系統和自噴系統施工及驗收規范是,同個規范嗎?如果不是現在使用的規范詳細名稱及頒發年號是什么?

  • 室內消火栓系統施工及驗收規范

    室內消火栓系統施工及驗收規范

    在網上找了很久這個規范,到底有沒有這個規范?在《建筑給排水及暖通工程驗收規范中》有室內消火栓系統的很少部分就是相對消防上的,不清楚,各位大神。有沒有?還有那個《自動噴淋消防系統施工及驗收規范》中管開孔能不能用到室內消火栓系統上?熱鍍鋅鋼管上DN150能不恩能夠接DN125?采用的是什么連接?卡箍還是?還有下面這個圖: 橫著的事150的管子,立管是125,立管三通之后上下都是65的接消火栓。管件是這個三通怎么用?該怎樣接?

  • 歐標規范下的簡易消火栓系統的設置

    我現在在乍得施工一個五星級酒店,歐標規范,有個問題咨詢下,室外干管簡易消火栓如何設置???室外簡易消火栓栓頭距成熟地面多高?距大樓多遠?

  • 消防給水及消火栓系統規范

    消防給水及消火栓系統規范

  • 消防給水及消火栓系統設計規范.

    消防給水及消火栓系統設計規范.

  • 關于消火栓系統施工規范需明確的款

    1、<建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范>GB50242—2002中,4.1.1:本章適用于工作壓力不大于1.0MPa的室內給水和消火栓系統管道安裝工程的質量檢驗與驗收。 目前高層建筑很多,有很多工程的消火栓系統的工作壓力大于1.0MPa,高于這個壓力值的消火栓系統,如何施工、試壓?

  • 關于消火栓系統施工規范需明確的條款(2)

    目前符合消防要求的金屬管材很多,有鍍鋅管、焊接鋼管、無縫鋼管。是否都可以采用焊接?還是管徑小于DN100采用絲接,管徑大于DN100采用卡套連接

  • 關于消火栓系統試壓問題

    小弟現在正在做一個工程、消火栓系統已經安裝完畢,進入消火栓系統試壓時出現了問題,監理那邊一直不給報驗。原因是在屋面有個試驗消火栓,我們在屋面進行打壓,可是壓力打到1.4MPa時一直打不上去,發現有的地方的閘閥、消火栓漏水。叫廠家過來看說不是他們的產品問題,而是這個打壓不能在屋面進行,而且如果在屋面試壓,壓力不能這么大。一直想不通為什么?各位大神有誰有做過這方面的,求指教。。本工程建筑高49.1m、消火栓泵揚程80m。

  • 關于干式消火栓系統的疑問

    干式消火栓系統,應在進水管設置快速啟閉裝置,請問如果用電磁閥的話,應如何放置及啟動,電磁閥后放一個放空閥的話是否合理

  • 關于干式消火栓系統的設計

    現一北方嚴寒地區大型商業綜合體項目。9棟三層商業,室外走廊連接商業單體,消火栓設置在外廊上,能否采用干式消火栓系統。因為旅游城市,只有夏季旅游旺季商業才營業,淡季沒有游客,故不營業,則不采暖,可否根據新規GB50974-2014中7.1.3條宜采用干式消火栓系統。在線等答案

  • 消防給水及消火栓系統技術規范疑問

    消防給水及消火栓系統技術規范疑問 1 、第 3.3 及 3.5 節,室內、外消防用水量單獨列出地下建筑。 疑問:此處的地下建筑是否包含汽車庫?或是地下車庫等消防用水量 還按《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》進行取值? 2、第 5.4.4 條,“……,消防水泵接合器在每座建筑附近就近設置”

  • 我是如何檢測消火栓系統的

    對于新建的工程竣工時,需要對消防系統進行檢測合格后方可申請