想請教一下,柱子錯位可否按圖2處理,對結構有什么影響?謝謝
請教一個問題 大神們有做過8度區的框架結構么 柱子算出來的配筋率一般控制在多少合適?柱子配筋率只要滿足規范不超過5%就可以么?我的一個工程,二層框架,8度區,頂層一根梁上柱的配筋呂達到4.9%了,硬配鋼筋合適么?
各位大俠:在這里發這個關于房子的框架結構請教圖,不知是否來對地方。如發的版面不對請告知,謝謝!我提的問題是:一層做門面,用柱子框架式;二至六層可否不用柱子,就磚混式,或是更好的框架和磚混式(即墻內柱)?因為如果把一層的柱子照做上來的話,二層以上的布局基本是沒法用的。請各位能人指點一二,謝謝!
小弟正在做畢業設計,想設計一個圓形的建筑,5層,平面是半徑16m的圓形。問題就是柱和曲梁構成的空間圓形框架怎么手算,有這方面的書供小弟參考嗎?可能你們會說用電算,但是以前沒有電算的時候,圓形的結構大家是怎么做的呢?哪位大俠知道,麻煩幫個忙
這個節點周邊是指哪個地方,跟節點區有什么區別。
建筑物為框架結構,外墻填充墻為混凝土空心磚(外墻內側未進行抹灰);施工時框架梁與填充墻結合處采用細石混凝土塞縫處理。(抹灰不同材料交界處采用鋼絲網,寬度200mm,外墻真石漆施工時外墻全部采用耐堿網格布)。 現在外墻體出現裂紋,導致外墻滲漏水,滲水多數出現在頂層,裂紋有橫向(框架梁與填充墻結合處),有豎向(框架柱與填充墻結合處),填充墻有斜向裂紋。 請各位分析一下裂紋出現的原因: 1、橫向裂紋是否為溫縮裂紋或塞砼未緊實(鑿開后有發現塞砼未緊實現象); 2、豎向裂紋是否為重力載
在下愚見,剛做結構一個月左右,沒有經驗,提出的問題可能會顯得弱智,希望大家能給我答疑解惑。一個結構布置柱子的時候,要是光根據重力荷載布置就是中柱、邊柱,角柱是4:2:1的關系,那么中柱應該是最大的。但是我個人理解,抗震考慮的話,第一道防線是邊柱和角柱,邊柱和角柱應該適當的加大以抵抗地震作用以及扭轉變形。那么到底是中柱、邊柱,角柱截面尺寸應該是怎么樣定呢?
最近畫一個建筑圖,方案好像已經通過了,但發現很多窗子都是貼著柱子開的,這樣可以嗎?大家可以打開附件看一下.
小弟我正在干的電廠的一個中央控制室,做基礎時施工單位將框架柱的插筋在距基礎頂面50-60cm高的范圍內流出接頭,準備鋼筋連接,我覺得不能在如此接近底層的地方留有鋼筋接頭,但施工單位硬說可以,請教各位,到底行否?
哪位大俠幫忙指點一下,謝謝,模型見附件,08版的
在PKPK建模的時候,首層層高是直接輸入層高那還是加上到基礎那塊,前提 地面做剛性地面,無地下室,請教了!謝謝!:kiss:
圖紙簡介: 5層框架結構 學校實驗樓 ,層高4.2,本圖為結構圖,圖紙內容非常的詳細完整,歡 投稿網友: kaoshibuguakeq 上傳時間: 2013-01-29
框架結構,由于地面以下有地坑(地坑自基礎底面到0.000),地坑擋土墻與柱子整澆的話,請問1.如何考慮混凝土墻對柱子內力貢獻?2.該如何配柱子鋼筋?
地下一層,地上4層框架, 平面為五角星,最后的周期比是0.96, 最大位移比1.25, 審圖的時候說特別不規則,重新設計,真的需要重新設計嗎?
裝修打孔,打斷倆根豎向主筋,被打斷的位置是柱子上方,同時也是梁的地方,是不是要修復?修復工藝是不是狠難?該如何處理比較好??求助各位老師!
一個大二小師弟做了個框架結構,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家。謝謝!
審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);
新人求助 農村準備建45層,本人設計了個方案,圖中黑點是柱子,老家的那些建筑工說不行,似乎非要 把樓梯前移大概1米,其他房間與樓梯,廚房與大廳等,都把墻壁做在兩柱子之間(這樣搞,房子沒法設計了!),他們唧唧歪歪說 按我圖(2層)的方案 不夠穩。。。謝謝各位大神
1,輕質隔墻可不可以作為洗手間的隔墻,樓梯兩側的墻?2,輕質隔墻的線荷載等效為樓板的面荷載,是做為活載部分考慮嗎? 若不做等效荷載且布置確定,那么是作為恒載考慮嗎?哪位好心人幫幫忙啊
框架結構的柱子可以用綁扎搭接嗎????03G101圖集上看到是28以上的鋼筋不能用綁扎搭接我們現場查看的時候發現有幾根25的和20,22的鋼筋都是采用綁扎搭接的監理說柱子都必須電渣壓力焊的哪個規范有說明的??????????、、