各位師傅: 大家好!請問一下我家農村房建一棟三層的框架結構的房子,單磚上,由于地皮不是長方形,中間陣有凹凸,請問一下柱子和梁如何設計,多大?跨度?還有配筋如何?附地皮尺寸規劃圖,謝謝!哪位好心人能幫忙的請直接答復或留下QQ號,謝謝!
橫向6m(2跨)縱向4.2m(3跨)的單層柱梁的截面應考慮多大(240墻)配筋如何處理 (沒有次梁可以嗎?)其中一跨L=9000的弧型梁(效果圖點駁接玻璃處)250x600mm行嗎,怎么配筋? 柱子300x300截面(層高4m)夠嗎,怎么配筋? 屋面板8@200(h=100)可以嗎?此房子用框架結構經濟嗎?能否用磚混結構,可靠嗎?
農村4層半的房子,橫向6米,縱深16米, 第一層高4.8米 , 11個柱子, 兩邊各4個,中間3個除大門外,其他3面砌磚后在澆鑄,中間是兩個柱子,可以說是內框架, 請問2,3,4,層都可以這樣做嗎?還是從第二層開始,里面房間要先砌磚在澆鑄? 哪個更好?
一個三層房子 柱底力 最大也就 2000的樣子 , 柱距8X8米 。 做筏板基礎 ,請問板厚 和 梁截面如何取值的好? 地基承載力80KPA。
農村4層半的房子,橫向6米,縱深16米, 第一層高4.8米 , 11個柱子, 兩邊各4個,中間3個除大門外,其他3面砌磚后在澆鑄,中間是兩個柱子,可以說是內框架, 請問2,3,4,層都可以這樣做嗎? 還是從第二層開始,里面房間要先砌磚在澆鑄? 哪個更好?
一個大二小師弟做了個框架結構,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家。謝謝!
審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);
剪力墻和框架結構各有特點。
圖片框架結構過梁兼統圈梁,估算過梁高時,跨度算柱跨呢還是單個洞口寬度呢,柱跨8.1,單洞口寬2.1,假如做300高過梁兼統圈梁,鋼筋錨入兩側柱內,是不是和框架梁受力類似,此時梁高不是做小了嗎
關于主次梁點鉸問題 1).
1、結構組成及特點 框架結構(frame structure) 由梁、 柱構件通過節點連接構成,如整幢房屋均采用這種結構形式, 則稱為框架結構體系或框架結構房屋。 2、結構組成及特點
請教各位前輩對于框架結構的梁上荷載的取值是如何考慮的,我的是這樣:一般是根據層高確定填充墻的高度,厚度是一定的,再就是對于墻體的重量的掌握了,對于現在用的比較多的加氣塊和空心磚我一般是在塊體容重基礎上考慮砌筑砂漿和上下端的斜頂磚,(因為這都對整個砌體的容重有較大的影響,)對與加氣塊和空心轉分別去10和11,當然對于墻體上的裝修荷載是要根據材料的不同進行考慮的。最后根據門窗洞口的大小考慮折減系數.我很想聽聽前輩們是怎么考慮的 ,謝謝!!!!
多層框架結構廠房,形狀不規則。位移比大于1/550了怎么辦啊,怎么調整比較好,有什么好的方法阿! Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX 7 1 1609 35.45 34.01 1.04 3600. 1609 2.47 2.36 1.04 1/1460. 77.2% 0.83 6 1 1378 33.06 31.72 1.04 3600. 1378 4.35 4.18 1.04 1/ 827. 42.0% 1.48 5 1 1153 28.79 27.61 1.04 3600. 1153 6.16 5.93 1.04 1/ 584. 22.0% 1.67 4 1 928 22.68 21.72 1.04 3600. 928 7.52 7.23 1.04 1/ 479. 6.8% 1.45 3 1 703 15.
原設計時三跨框架梁都與柱外齊,但施工時中間跨卻與柱內齊了,錨固長度能夠滿足要求。如圖:請問大哥大姐們這樣對結構影響大嗎??
框架結構的側移有兩部分組成 1、在水平荷載作用下框架梁和柱的彎曲變形引起的,梁柱都出現反彎點 這部分變形在底層的層間變形較大,所以呈剪切型變形 2、在水平荷載作用下由框架柱的軸向變形引起,由于柱在水平荷載作用下產生軸向拉伸和壓縮,使柱產生側向變形,這部分變形在上層的層間變形較大,故呈彎曲型變形 但對于框架結構第一部分側移是主要的,所以框架結構主要呈剪切型變形 但隨著高度的增加第二部分側移也逐漸增大 我要問的是剪切型變形和彎曲型變形如何區分? 還有就是為什么由柱的軸向變形產生的層間變形在上層較大呢?
框架結構,采用柱下獨立柱基礎時,我們這邊設計院有的人地梁采用的是240x300的截面,有些地方還有主次梁交接,也是采用此截面,我按照首層填充墻的荷載輸到地梁上,這樣的截面大小不能滿足,他們這樣做,是否是考慮了土體的作用,我覺得地梁的截面大小和配筋應該和標準層的梁一樣,不知道我的觀點是否正確?
我發現有的定位軸線是按柱子中心定的(主要是指邊柱),而有的圖的定位軸線則是按填充墻的中心來定的,到底咋辦啊,書上也沒講啊?
咨詢各位老師:在框架結構設計時,框架梁、板混凝土等級取為C40是否不合適呢???高規中有不宜大于C40一說,那對于多層建筑有什么規定嗎??如果設計為C40的哪些方面不好呢??另外,對于兩端鉸支于混凝土墻上的梁,如果人為把梁端上鐵增加,且加的比較多,會對梁或墻有什么不利影響嗎??多謝各位幫忙指點!!!