公建 選的是04S202P27落地型帶滅火器箱組合式消防柜 甲型組合式消防柜2000×1100×320 墻體厚度200 暗裝留洞尺寸該怎么確定?同頁的乙型組合式消防柜2150×1100×320及丙型組合式消防柜1800×700×240又是怎么留洞的?在線等 謝謝各位了
本帖最后由 路人甲乙 于 2014-8-9 17:18 編輯 消火栓箱型號是SG16(1B)(20)A65-J,表示的是多大尺寸的箱子?另外箱內配有栓頭、水槍水帶、消報、卷盤,請問這箱子能裝的下那么多東西嘛?
GB14561-2003上面的5.10.2.1上寫的必須滿足表1的規定,也就是箱子尺寸的A、B、C、D 四類。但是04S202里面的箱子卻有E類,非標。所以我想弄清楚一個問題:消火栓箱的尺寸可以自己定制非標的尺寸嗎?希望大神指點。歡迎大家討論,不定時回復
如題:消火栓圖塊插入之后尺寸不對,長度對,寬度不對
這是我們這邊安置房的消防工程,歡迎大家指點指點,如何改造才合適、美觀?
1.高位水箱儲存的是10min的室內消防水量,這里的室內消防水量是噴淋加上室內消火栓嗎?如果是兩者之和的話,那是不是意味著消火栓不需要按下消火栓內的啟動按鈕就可以出水?(不過我記得我們老師上課講的是水槍要按下消火栓箱內的啟動按鈕才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看見有的地方說設計室內消火栓時最不利情況為同一根立管上同時出三股水柱,首先不是很理解到底這里說的最不利情況是指什么,然后是為什么是3股?請前輩指教,消防這一塊沒怎么學懂。
一建筑底層為沿街店面,小開間,平均寬度4~6米,長度不超過10米設置消火栓設在哪兒?因建筑把設置所有沿街外側均不設墻,只有柱和門,柱寬太少,不能設置消火栓,門窗更不能。。。。請問可以把消火栓設置到店面內部,設于店面之間的隔墻上嗎??
去驗收個項目,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,也就是那種DN65的消火栓口。也就是在室外地上設一根給水立管,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口。不知這樣可以算是室外消火栓嗎?
我是暖通專業的,做甲方,大家都知道,現在好多甲方都是水暖一個人來管理,所以給排水相對要弱一點,請問各位大蝦,消火栓什么情況下帶卷盤,什么時候不帶卷盤?
請大家看下面的截圖:紅圈部分為所設置的消火栓,并在旁邊以數字標示。圖中平面長寬分別為53米、17米 ,(該部分為大開間研發大廳,我取得是整個工程的一部分,這部分作為一個獨立群體進行布置,共7層,在7層設置了消火栓環狀管網),共設置了5個消火栓,其中一個為消防電梯前室專用,充實水柱為10米,水帶選用L=25米。因為這是另一家設計院設計的,我拿到后看了一下,覺得設置了多了,大致計算了一下,完全可以去掉第三個消火栓(圖中標3處),請大家給點意見。
很簡單的一個辦公樓,長46.8m,寬8.7m,每間辦公室3.6m寬,6.6m長,外有2.1m寬走廊,每層平面都一樣,共六層,我認為設置二個消火栓就行了,但那需要二個都安在中間部位(或者用雙頭消火栓?),否則得安三個,你們怎么認為,給我出出主意。
陳澤平 給排水視界 收錄于話題
最近做一個廠房,地下室也作為車間,但是被中間用墻分隔成了好些間,之間開了個門,我就想該怎么滿足兩股水柱同時到達的這個要求呢,難道說每個單間都布兩個消火栓?中間的隔墻不知道消火栓該朝向那邊,呵呵,幫我一下啦
各位高手指點下下面這幅圖中的一墻相隔的兩個消火栓能否公用一個立管,以及消火栓的布置是否有問題!請指教![img]C:\Documents and Settings\Administrator\桌面[/未命名img]
一個六層的樓,下面四層是商業,上面兩層是住宅,每層面積大概150平左右。。體積也就一千多立方,需要消火栓不?按照多規的哪條套啊?
今天在校核消火栓保護距離,突然想到一個問題……我校核的時候用PL線拉來來去,看長度滿足即可。突然發現穿了甲級、乙級防火門……按理防火門是常閉的吧?我看消防規范7.5.2,就算平時常開的防火門著火時候也應該自閉,那么滅火時,防火門一邊的消火栓能去滅另一邊的火嗎?一般平時校核消火栓時不是只要看不穿防火分區就好了嗎?就算甲級防火門耐火極限也就1.2h(消防卷簾有3h呢),所以防火門兩側不會防火分區有應該是能穿的。可……這門不是關著呢嗎?手動打開?有點小疑惑……求指教!
德力西CDM1-100里面有16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A/80A/100A 請問他們的外表尺寸是一樣的嗎?如果不是一樣哪么為什么圖中CDM1-100里面只說了不同極數的外形尺寸,而沒有說明不同安數的尺寸。
請問屋頂消火栓管用溝槽連接,而且已經做了橡塑保溫,還需要考慮管道補償問題嗎?看溝槽規范,是說溫差不大于20度,管接在4M可以不考慮補償,但是我們的管道在6米用溝槽連接,達不到要求,需要補償嗎