91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 民用建筑電氣設計與安裝

    論文簡介:民用建筑電氣設計與安裝圖集005,有需要的可以下載哦。 投稿網友:a731453142 上傳時間: 2013-09-15

  • 民用建筑電氣設計手冊等四個設計手冊

    民用建筑電氣設計手冊第一分卷

  • 民用建筑電氣設計計算及示例!

    下面是我分享的民用建筑電氣設計計算及示例,免費供大家分享學習!由同建教育整理,感興趣的朋友可以繼續關注我。我定期會更新相關內容的!QQ:2209112861

  • 對民用建筑消防電氣設計的異議

    對民用建筑消防電氣設計的異議 摘要:本文主要對民用建筑消防供配電設計中,如何做到安全可靠和經濟合理闡述個人觀點。 關鍵詞:民用建筑 消防專用線路 末端切換 應急電源 消防電氣設計執行的標準有《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95(以下簡稱“高規”)、《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92以及《供配電系統設計規范》GB50052-2009(以下簡稱“供規”)。做為一名電氣專業的施工管理者,遵守按照國家標準或行業標準設計并通過圖審的施工圖來執行施工是毋庸置疑的。然而,在我們惜惜相關的民用建筑的消防設備使用過程中,有些設計既不安全可靠也不經濟合理,如雙外網電源設計和消防設備的末端切換是被強規了還是畫蛇添足?就此我想提出個人的見解,與大家商榷。

  • 民用建筑電氣設計計算及示例

    民用建筑電氣設計計算及示例

  • 民用建筑電氣設計與施工08D800-6

    民用建筑電氣設計與施工08D800-6

  • 民用建筑電氣設計與施工08D800-7

    民用建筑電氣設計與施工08D800-7

  • 民用建筑電氣設計與施工08D800-1

    民用建筑電氣設計與施工08D800-1

  • 民用建筑電氣設計與施工08D800-8

    民用建筑電氣設計與施工08D800-8

  • 民用建筑電氣設計自校提綱

    此提綱為電氣前輩們所傳授,現與大家分享,希望大家在工程設計完后,在審定之前用此提綱先進行自校一下.對自身圖紙質量很有提高的.本人群(24287748 高級)內這方面討論比較多,還有正規的表格.共享有價值的資料也比較多,有興趣的朋友可以加入參與討論。加時請注明,否則不予理會。四、電氣專業設計校審、審定提綱1.供電設計 審定 校審 設計 工 作 要 點 初設驗證高壓系統圖 √ √ √ 1.負荷等級確定是否合適?電源數量,供電壓是否合理? √ √ √ √ 2.高壓一次接線圖是否合理?是否已征得供電局同意? √ √ √ 3.高壓電器的選擇是否正確? √ √ 4.繼電保護方式是否合理?整定計算和選擇性是否正確? √ √ 5.進線、出線、聯絡、電壓互感器及計量回路之間聯接是否正確? √ √ √ 6.二次接線圖是否正確,進線、聯絡等有無安全閉鎖裝置? √ √ 7.高壓電纜規格型號是否正確?是否考慮了熱穩定問題?有無計算? √ √ 8.高壓母線的規格型

  • 民用建筑電氣設計與施工08D800-1-8

    已經把8本都累加在一起,做好標題,方便閱讀。08年國家標準院圖集,主要是按照08新民規編[ 本帖最后由 dengtianl 于 2010-1-3 23:00 編輯 ]

  • 《民用建筑電氣設計手冊》中的疑惑

    湖南省建筑電氣情報網1999年5月編寫的《民用建筑電氣設計手冊》中關于火災報警區域的劃分要求每個報警區域不能超過500平方米,而《火災報警系統設計規范》要求一個報警區域最好是一個防火分區,或者是同樓層幾個防火分區,這兩者之間不是有矛盾嗎?該執行前者的規定嗎?

  • 民用建筑電氣設計規范 照明部分

    民用建筑電氣設計規范JGJ/T16—92 照明的規范(包括附錄C) 現在執行的規范

  • 08d800-1 民用建筑電氣設計要點

    看到有兄弟在找 我上午剛找到的 就拿出來吧-2 -3 我還沒去找 有的弟兄也貢獻一下吧 讓我省點兒事情潛水較多 第一次發帖 大家鼓勵一下吧 哈哈

  • 12SDX101-2 民用建筑電氣設計計算及示例

    好東西哦 12SDX101-2 民用建筑電氣設計計算及示例

  • 關于民用建筑電氣設計規范 3.2.7疑問

    本人今天看民用建筑電氣設計規范 看到第3.2.7條款是,有點不明白其意思,求高人指點,不勝感激。 3.2.7 重要電訊機房的電源為一級負荷,其交流電源的負荷級別應與該建筑工程中最高等 級的電力負荷相同。這個到底是什么意思,機房電源指的是ups嗎,交流電源的負荷級別是指ups所帶的設備的負荷級別嗎。

  • 民用建筑電氣設計規范的問題

    請問下面這個規范是不是全國都要遵守?還有這個規范里面關于消防的漏電開關是不是強制使用只報警不跳閘的漏電開關?規范名稱:民用建筑電氣設計規范PDF版本規范編號:JGJ/T16-92主編部門:中國建筑東北設計研究院批準部門:中華人民共和國建設部施行日期:1993-08-01

  • 工業與民用配電設計手冊 第三版

    第十五章 低壓電氣裝置的防電擊和特殊環境的電氣安全第一節 概 述一、 人體通過電流時的生理反應1、電流閾值人體通過電流時的生理反應視電流的大小和通過時間的長短而異。以下是1000V以下50Hz交流電流通過人體時幾個主要反應的電流閾值:感覺閾值──人體能感覺的最小電流值,一般為0.5mA,此值與通過電流的時間長短無關。擺脫閾值──人能擺脫手握的帶電導體的最大電流值,此值一般取平均值10mA。通過人體的電流如超過擺脫閾值就不能自行擺脫,當電流作用時間較長時,人體將遭受傷害。心室纖維性顫動閾值──能引起心室纖維性顫動的最小電流值。心室纖維性顫動是人身電擊致死的主要原因。此閾值隨通電時間的增大而減小,見圖15?1中的有關曲線。2、電流通過人體時表征人體生理反應的時間─電流區為便于制訂防電擊措施,IEC出版物479-1第二版提供了圖15-1所示的15~100Hz交流電流通過人體時人體生理反應的時間─電流區圖。圖15-1中 1區──通常無感覺。2區──通常無病理反應。<

  • 求民用建筑電氣設計規范

    那位大蝦有《民用建筑電氣設計規范》,多謝了

點擊加載更多

民用建筑電氣設計手冊 第三版

民用建筑電氣設計手冊 第三版專題,為您提供民用建筑電氣設計手冊 第三版相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與民用建筑電氣設計手冊 第三版 相關的專業交流討論,更多民用建筑電氣設計手冊 第三版相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

基礎結構設計

大接地系統