  • 關于消防栓系統圖怎么畫

    關于消防栓系統圖怎么畫

    本帖最后由 hcwei0 于 2014-12-30 16:59 編輯 原建筑圖紙提供了圖紙,是對一層的部分區域進行改造,原有的消防立管有四根,直接接室內消火栓水泵出水管(位于地下水泵房)。由于沒有提供原消火栓系統圖,能在原平面圖看到只有4根立管和4個消火栓。原立管圖現在改造之用到兩個消防立管,消火栓另設。就是消火栓的用水直接由原立管提供,在畫系統圖的時候,是不是只要畫出消火栓和立管,獨立的,不用連接起來的?畫好的圖。這是我畫的系統圖,我感覺不對,又不知道怎么畫

  • 不理解為什么這樣設置消防栓泵系統?

    該系統為先用泵把水輸到頂層 然后在頂層加壓供消防栓。在頂層的泵房設了主泵 穩壓泵 壓力罐,我不理解的是穩壓泵已經能夠滿足穩壓的要求,為什么還要設一個壓力罐呢?-

  • 有關消防栓滅火系統的設計問題

    請問消防栓滅火系統每一段的管徑是如何計算的?如果是生活給水系統的話,是先計算每一段的設計秒流量,然后按流速計算每一段管徑。可是消防栓系統每一段的設計秒流量是如何計算書中并沒有提及。是否是這樣的情況:消防系統的每一管段的設計秒流量即是按最終消火栓的射流量來疊加——然后按流速要求求出管徑呢?比如一根管段上有3個消火栓,每個消火栓的設計射流量是5L/s,那么母管的設計流量即是5+5+5=15L/s嗎?新人自學十分不易,請賜教。。

  • 高層室內消防栓系統問題

    高層室內消防栓系統問題

    這個圖片,橫管是DN150,上部立管是DN100,下部只有一個消火栓立管為DN65,問題是,是在橫支管上搞一個DN150*150*100的三通還是在立管上搞一個DN150*150*150的三通,其他的變徑就行了,主要就是蝶閥處的鍍鋅鋼管用多大管徑?連接方式為卡箍連接。求各位老師指導指導。

  • 關于消防栓給水系統的用水量

    有一幢建筑,首至八層是作商業及辦公用,面積約為8400平方米一層,高約34米,其中9-15層為住宅,面積約為2000方左右。高應超過五十米。此建筑為長方形建筑,其住宅靠長方形的一邊建起的。現在只做首至八層的消防系統。住宅部分的不是另外做。我想請問一下各位,那消防栓系統的用水量(室內)是應按超過五十米的綜合樓的用水量(40L/S)考慮呢,還是只考慮首至八層的高度的用水量(30L/S)呢?

  • 這個高住宅消防栓系統有哪些問題?(圖)

    某工程建筑25層,見圖,我看該消防設計圖有兩個問題: 1.在同一個樓梯間的同一消防栓位置有兩根消防立管同時供水給一個消防箱,如圖中10-XL1和10-XL2、10-XL3和10-XL4、分別是同一消防栓位置的兩根消防立管。好象消防規范沒有要求一個消防需要兩根立管供水的規定。 2.該電梯前室沒有必要設兩個消防栓,按照距離,一個消防栓可滿足要求。 討論: 1.上述一個消防需要兩根立管供水,規范有規定這樣做嗎?這樣設計是否太浪費? 2.該電梯前室每層可否只安裝一個消防栓,消防立管由4根立管改成一根?[ 本帖最后由 exploit 于 2009-11-13 21:22 編輯 ]

  • 消防栓給水系統圖例求助

    消防栓給水系統圖例求助

    消火栓系統圖上的 在圖例上沒有找到 新手表示經驗不足 求指教 是什么設備?噴淋系統圖上的這個地方

  • 關于消防噴淋系統的小問題

    一個21層寫字樓工程的消防噴淋系統,在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統;1、是否有違用電房間區域內不得采用水滅火系統?2、在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,走廊一側的風機室內設置閉式噴淋頭水源接在雨淋系統干管。行嗎?風機室內發生火災閉式噴頭暴開雨淋系統如何給他供水?請各位行家高手指教!!

  • 有關消防穩壓系統的討論?

    為什么有的消防穩壓系統 用的是主泵加穩壓泵 來保持系統的壓力。有的消防穩壓系統是主泵加穩壓泵再加一個穩壓罐呢?不知道他們有什么區呢? 有人說加一個穩壓罐是為了防止穩壓泵頻繁啟動,為什么呢?如果要求系統穩壓1MPA,當系統壓力降低,穩壓泵啟動 把系統的壓力加到一個1.3MPA,當系統壓力降到1Mpa以下是,穩壓泵再啟動。這樣穩壓泵也沒有頻繁啟動呀。這和加一個穩壓罐的情況不是一個原理嗎?所以不知道為什么要再加一個穩壓罐,不理解,請大家解答一下,謝謝!

  • 關于各種消防系統的求助

    因為現在做工業給排水,按照規范可能會涉及到各種比較少見的消防系統,比如水噴霧、水幕、雨淋、泡沫之類的,還有消防炮、高壓消防系統等等等等……請問這些系統有沒有比較系統的資料或者教材之類的東西能夠供學習呢?謝謝

  • 綜合樓給排水,噴淋系統,消防栓系統

    綜合樓,地下二層車庫,地上三層商超,噴淋系統

  • 消防栓給水系統應采用那種伐門?

    某小區大樓,消防承包商安裝的消火栓系統里安裝的伐門全部采用暗桿閘伐,而另一棟已通過驗收的大樓卻采用明桿閘伐。請教各位前輩,是選明桿或暗桿才符合規范要求呢?

  • 關于消防栓系統中穩壓泵的問題,請各位大俠指教

    看到一個高層住宅的消防栓給水系統中,天面有消防水池,它除了有消火栓泵之外還有穩壓泵,而且穩壓泵的流量很小,只有2L/S,揚程也就只有十幾米,1,為什么要設穩壓泵?2,它的流量和揚程根據什么來定?請指教,謝謝!!

  • 關于首層車庫消防栓管連通

    某高層建筑裙樓,其首二層為車庫,面積為9000平方米,三至二十層住宅,請問首層部分的消防栓連通管是沿樓板敷設好還是埋地敷設好。

  • 室外消防栓的壓力這樣確定

    本人現在對室外消火栓的設計有點疑問,望大家指點:1。設置室外消火栓時是否要考慮壓力問題2.高層小區室外消火栓接在市政給水管網上是不能滿足高層消防水壓要求的,是否要設置水接合器,是否要接到室內消防加壓水泵上。3.我在現實中看到室外消火栓好象沒有水帶,為什么,而我在書上看到水帶的長度是120米。 望大家給本人指點以下。謝謝

  • 關于消防栓口壓力的疑問

    《高規》P170說:經過訓練的消防隊員能承受的水槍最大反作用力不應超過20Kg。當充實水柱長度為17m時,水槍口的壓力為3.55Kg/cm2(Hq=355kpa),水槍的反作用力為20.13Kg,約等于20Kg。下面以充實水柱為17m計算此時的栓口動壓。∵Hq=qxh2/B,∴qxh= = =7.49l/s∴Hxh=Ad*Ld*qxh2+ qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m也就是說,當栓口的動壓為39.91m時,充實水柱長度為17m,此時,消防隊員已經不能承受水槍的反作用力了。為何規范上要求出水壓力大于50m時才應設減壓措施?? 請問各位高手,此計算分析有何錯誤? 若沒有,那各位設計栓前減壓板孔時是當壓力大于多少時設置的?還有個小問題,計算消防栓口的動壓時,根據最不利點計算出各消防栓口的動壓,選好泵后,還須根據泵的揚程反算出各消防栓口的動壓么(主要是確定從哪層開始加減壓板孔,剩余壓力為多少)?

  • 關于消防栓立管實際流量

    我看過有關例題,最不利環路的立管流量是末端兩層(即兩個)的消防栓水量加起來,其它立管流量取一個消防栓的用水量,請問一下是這樣嗎?

  • 關于雙出口消防栓的使用????

    請問,雙出口消火栓一般用在什么場合啊,?(我在小高層很短的走廊里用過)是不是一般以單栓的優先選用啊?有沒有規范明確規定的啊?雙出口是不是可以當作2股水槍的啊?謝謝了,回答對的獎勵!

  • 有關消防。噴淋系統穩壓的問題

    噴淋穩壓泵設在地面(地下)消防泵房時,其Q和H如何選取?如果與消火栓合用高位水箱時,可不可以合用水箱間內穩壓泵?如果可以,泵的Q。H如何選?消火栓穩壓泵設在地面(地下)消防泵房時,是否可以不做高位水箱?請各為大俠指點迷津!

  • 求教!關于生活消防合用系統

    6.5.3條:十二層及十二層以下的住宅,當采用小區集中給水泵房的生活消防共用給水系統時,可不設高位水箱.但應符合下列規定: 1.泵房的供水服務半徑不宜大于150米; 2.消防泵和生活泵的電源..... 3.消防泵的流量應滿足生活和消防同時供水的流量; 4.泵房的出水壓力平時不應大雨0.45MPA,且保證室內消火栓給水系統充滿水;在滅火時應滿足室內消防給水系統的壓力; 5.室內消火栓給水系統豎管的頂部應設自動排氣閥. 這里所謂的"生活消防共用給水系統"是水泵合用還是管路合用?有哪位應用過12層住宅不設屋頂水箱嗎?