91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 求 室外地下式消火栓詳圖

    求 室外地下式消火栓詳圖dwg格式的哪位共享一下謝謝了

  • 室外地下式消火栓靠什么啟動消火栓泵

    請教高手,一個變電所,消防泵房設置在室外空地地下,有兩臺室內消火栓泵,兩臺室外消火栓泵,兩臺室內消火栓穩壓泵及一臺穩壓罐,兩臺室外消火栓穩壓泵及一臺穩壓罐,這室外消火栓靠什么來啟動消火栓泵?

  • 室外地下式消火栓需要配消火栓箱嗎

    我們有個工程做消防檢測時,檢測中心說:"室外地下式消火栓,需要配消火栓箱,水龍帶等."圖紙設計也沒說要配這些東西.請問各位需要嗎?在那可以查到這個規定.

  • 這樣可以算室外消火栓嗎?

    去驗收個項目,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,也就是那種DN65的消火栓口。也就是在室外地上設一根給水立管,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口。不知這樣可以算是室外消火栓嗎?

  • 采用室外地下式消火栓時,不銹鋼水箱應有的栓口

    采用室外地下式消火栓時,不銹鋼水箱應有DN100和DN65的栓口各

  • 關于消火栓室外穩壓問題

    消規中 :6.1.7 獨立的室外臨時高壓消防給水系統宜采用穩壓泵維持系統的充水和壓力。 以下情況都是在設有室外消火栓泵的前提下 1.如果市政供水只是流量不滿足消防 ,壓力滿足,可否采用市政穩壓,(市政給水接到室外消防管網上)。 2.可否采用屋頂消防水箱單獨引出一根穩壓管,(類似噴淋穩壓管)接到室外消防管網上。 如果可以 就不單獨在消防泵房做室外消火栓穩壓設備了。

  • 關于室外消火栓的一個問題

    請問各位,如果一個工程,室內外消防均取水于消防水池。室內外消火栓應分別設置消防水泵吧? 那么,室內消火栓可通過按鈕啟泵,但當室外消火栓需要開啟時,是需要去消防泵房手動啟泵吧?是這樣么?

  • 關于室外消火栓設置問題

    請教一下各位,室外消火栓穩壓系統 常規一般是怎么做的?是做的臨時高壓,通過屋頂高位水箱 或加室外消火栓穩壓裝置還是直接在水泵房內設置設置室外消火栓穩壓裝置做成穩高壓系統?

  • 關于室外消火栓穩壓問題

    關于室外消火栓穩壓問題

    如題,請問一般室外消火栓系統穩壓問題是如何處理的,是采用臨時高壓系統(高位消防水箱接入室外消火栓系統)還是穩高壓系統(在消防泵房內設置室外消火栓穩壓裝置)。另外附圖中設置的流量開關是否合理,是否需要采用壓力開關?

  • 關于室外消火栓的一點小疑問

    關于室外消火栓的一點小疑問

    對于室外消火栓,每個消火栓的用水量為10~15L/S,個人愚見:對于栓口DN150,對應用水量15L/S;栓口DN100,對應用水量10L/S。 那相對于圖集上,室外地下式消火栓只有DN100的栓口,是不是只能對應于10L/S的用水量呢?請大神指教!問題已解決,感謝各位大神不吝指教,小弟受教了,是我狹隘把概念搞混了,管道管徑得根據流量、流速等因素確定,不能想當然!

  • 室外消火栓是如何作用的?

    請教高手們一個問題:室外消火栓是怎么用來撲滅火災的,150的保護半徑和120的間距是怎么來的呢?還有水泵結合器所需要的室外消火栓可以用滿足室外水量的室外消火栓來提供水量嗎?(拘我師父說是要單獨加設相應數量的室外消火栓,與保護室外的消火栓要分開;可是我現在的老板卻說只要15-40M內有相應數量的室外消火栓就可以了!兩人意見不同所以只好來這里問問了)

  • 室外地下消防水池及泵房方案?

    一個小區消防采用室外的地下消防水池及泵房,建筑佬居然要我提出個方案來。。。我也沒做過類似的工程。請教各位大俠這個泵房應該如何設?又要不影響地面景觀(設于一個小區中心廣場下面)

  • 討論! 室外地下式水池如何泄水?

    水池設于室外,且泵房的地面比水池低高,水池泄水該如何考慮?若用排污泵那泵的出水管該如何接出,直接接至檢查井會造成水池污染。

  • 室外地下水池引水的問題

    現在一設計,設置室外地下水池,水泵為離心泵,軸中心高度高于抽水口約2。5~3米,請問:1、如果水泵的最大吸上上真空高度如果小于2。5米,僅僅設置底閥能否抽上水來?2、如果在水泵吸水管上開一旁通,連接市政給水管,用于水泵吸水管充滿水,充滿水后,該旁通管閘閥關閉,此引水手段是否可行?3、如果上述方法不可行,請問有什么補救手段?真空吸水罐設置在什么位置?具體如何設置?

  • 關于室外地上式消火栓和水泵結合器

    我想問問,室外地上式消火栓和室外水泵結合器是怎么與主管連接的?室外地上式消火栓與主管連接時要不要閥門??如果要,是用什么閥門?蝶閥?閘閥?截止閥?水泵結合器與主管連接時要不要蝶閥和止回閥?

  • 通風風管走室外地下2米,如何處理?

    大家好,我遇到一個工程,地下建筑的通風風管地下建筑的頂出來,穿樓板出來后水平管走室外地下2米,在垂直伸出地面出來,管道如何處理?謝謝。

  • 求教關于室外消火栓的安裝。

    室外地面5%的坡度,消防干管也是與地面大致一致的坡度。而消火栓直接連接在消防干管上,這樣就導致了消火栓與豎直方向產生了ARCTAN(0.05)的夾角。試問,是否可以接受?而消火栓的安裝上一般遵循什么樣的原則?是與豎直方向一致還是與地面垂直?

  • 關于小區室外消火栓的設置

    小區室外消火栓是直接接自市政自來水管網,大家討論一下,消火栓設置的原則是什么,小區有多層,小高層,高層都有,是按照規范120m的間距呢,還是小高層,高層下必須要設置市政消火栓呢?

  • 幾個關于室外消火栓的問題

    1 室外消火栓的數量是按照室外消防流量確定還是除此之外還要加上水泵結合起的數量?即有一個水泵結合起就要有一個室外消火栓?2 消防水池的消防車取水口是只相當于一個室外消火栓?還是一股水柱即5l/s?3 室外消火栓布置有間距要求嗎?取水口有間距要求嗎?

點擊加載更多

室外地下消火栓

室外地下消火栓專題,為您提供室外地下消火栓相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外地下消火栓 相關的專業交流討論,更多室外地下消火栓相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

建筑擴初設計深度

肉類植物種植