發電廠、變電站直流系統是十分重要的電源系統,它是一個獨立的電源,不受發電機、廠用電、站用變以及系統運行方式改變的影響,它為電力系統的控制、信號、繼電保護、自動裝置及事故照明等提供可靠的直流電源。還可為操作提供可靠的操作電源。直流系統的可靠與否,對發電廠、變電站的安全運行起著至關重要的作用,是發電廠和變電站安全運行的保證。由于直流電源在二次系統所處的重要地位,直流系統自身的可靠及安全直接影響到整個系統的安全,盡管直流電源十分穩定可靠,但實際應用中,由于電力系統應用直流電源的特殊性,特別是控制回路和保護回路的應用,使直流系統的故障成為電力系統更大故障的事故隱患,這就是我們常說的直流系統接地故障危害。
1、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣,外露部分多,電纜多、長,所處環境較為惡劣,很容易受塵土、潮氣的腐蝕,使得直流系統某些元件絕緣性能降低,甚至絕緣破壞造成直流接地。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1.1二次回路絕緣材料不合格、絕緣性能低,或年久失修、嚴重老化。或存在某些損傷缺陷、如磨傷、砸傷、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等。 1.2二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接線盒進水、汽,使直流對地絕緣嚴重下降。 1.3小動物進入或小金屬零件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠、蜈蚣等小動物進入帶電回路;某些元件有線頭、未使用的螺絲、墊圈等零件,掉落在帶電回路上。 2、直流系統接地故障的危害 <
對直流系統接地故障的分析與處理2005-8-5摘要:直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護、控制、信號、計算機監控、事故照明、交流不間斷電源等,對供電的可靠性要求很高。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一。關鍵詞:對直流系統接地 故障分析 故障處理 直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護、控制、信號、計算機監控、事故照明、交流不間斷電源等,對供電的可靠性要求很高。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一。一、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣、外露部分多、電纜多、且較長。所以,很容易受塵土、潮氣的腐蝕,使某些絕緣薄弱元件絕緣降低,甚至絕緣破壞造成直流接地。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1、二次回路絕緣材料不合格、絕緣性能低,或年久失修、嚴重老化。或存在某些損傷缺陷、如磨傷、砸傷、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等。 2、二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接地盒進水,使直流對地絕緣嚴重下降。 3、小動物爬入或小金屬零件掉落在元件
知識點:直供電發電工程
直流系統,有的負極對地是0V,正負極之間電壓正常;有的負極對地是負電壓,正極對地是正電壓,正負極之間電壓正常。請問是什么原因造成的?又如何與直流系統一點接地故障區分的?如何判斷哪一極發生接地故障?
知識點:直流式系統
低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護。總進線位置的漏電開關算一級保護的話,戶內各插座回路算二級保護。 那么,一個建筑內兩個接地極?怎樣理解呢?
發電廠、變電站直流系統是十分重要的電源系統,它是一個獨立的電源,不受發電機、廠用電、站用變以及系統運行方式改變的影響,為電力系統的控制回路、信號回路、繼電保護、自動裝置及事照明等提供可靠穩定的不間斷電源,它還為斷路器的分、合閘提供操作電源。由于直流電源在二次系統所處的重要地位,直流系統自身的可靠及安全直接影響到整個系統的安全,盡管直流電源十分穩定可靠,但實際應用中,由于電力系統應用直流電源的特殊性,特別是控制回路和保護回路的應用,使直流系統的故障成為電力系統更大故障的事故隱患,這就是我們常說的直流系統接地故障危害。一、關于直流系統接地1、什么叫直流系統接地?由于直流電源為帶極性的電源,即電源正極和電源負極。交流電源是無極性電源,電力
:time:
系統接地與保護地探討資料,以供參考
為什么TT系統的接地故障阻抗比TN系統的大,哪位大神能畫個示意圖標示一下就好啦
核心提示:照明線路接地故障是短路的一種,它包括相線與PE線、PEN線,或相線與燈柱、金屬管線、水面等的短路。接地故障保護適用于I類電氣設備,所在場所為正常環境。室外照明中帶電的燈柱、外殼、管線等可能帶有故障電壓,當故障電壓超過50V時,會對人造成傷害。接地故障會破壞纜線和開關等電氣設施的熱穩定,嚴重時能引起火災,應引起足夠重視。 1 概述 (1)必須對接地故障進行保護 照明線路接地故障是短路的一種,它包括相線與PE線、PEN線,或相線與燈柱、金屬管線、水面等的短路。接地故障保護適用于I類電氣設備,所在場所為正常環境。室外照明中帶電的燈柱、外殼、管線等可能帶有故障電壓,當故障電壓超過50V時,會對人造成傷害。接地故障會破壞纜線和開關等電氣設施的熱穩定,嚴重時能引起火災,應引起足夠重視。 接地故障保護的設置應能防止人身間接電擊以及電氣火災、線路損害等事故。
請教大家,TT系統的接地電阻等于4歐,設備的接地電阻也等于4歐,如果TT系統里的設備發生單相碰殼故障,故障電流大概等于220÷8=27.5A,那么在中性點接地電阻上面(地與中性點間)就是27.5×4=110V?如果地電位為0,那中性點電位就是-110V?
1、在中性點不接地或經消弧線圈接地的電網中,當發現有接地時,應在帶接地運行的同時迅速尋找接地的故障點,爭取在接地故障發展成相間短路之前將其切斷。 2、尋找線路接地故障時,一般應按照下列順序進行:1)先把電網分割成電氣上不直接互相連接的幾個部分;2)檢查有并聯回路或有其它電源的線路;3)檢查分支量
配電系統的防雷與接地應從工程設計階段就認真加以考慮,根據各地的實際情況,采取切實可行的防雷方案,本文簡要介紹配電系統的防雷與接地。 雷電的危害,大家是有目共睹的。然而,近幾年隨著電網的改造,特別是城網改造和變電所 自動化系統的建設,大家可能對這些設備的防雷接地保護還是認識不足,以致造成了多起雷害事故,造成自動化系統的癱瘓和一些電網設備事故,損失是比較嚴重的。因此,我們有必要探討一下供、配電系統的防雷接地問題,為設計和施工人員提供一定的幫助。 1、 電力線路的防雷與接地 1
1 前言 短路故障是引發電氣火災的主要原因之一。據2011年《中國消防年鑒》統計,2010年我國共發生電氣火災40481起,其中因短路引發的電氣火災占電氣火災總數39.4%[1].我國建筑配電系統主要采用TN-C-S系統,該系統在發生單相接地短路故障時,因故障電流大而引發火災。而IT系統發生單相接地短路故障時,由于故障電流較小,不會破壞電源電壓的平衡,所以比TN-C-S系統相對安全。由于IT系統在安全方面優于TN-C-S系統,因此發達國家的居民建筑基本上都采用IT系統。我國的一些高端小區也開始使用此系統。 目前,國內對IT系統短路故障的研究大多停留在理論分析階段,還未進行仿真驗證。理論研究表明,IT系統發生單相接地故障時,故障相相電壓為變為０Ｊ障相接地點的對地故障電流則為正常運行時的3倍,兩相接地故障電流和兩相相間短路電流均約為三相短路電流的倍,而三相短路電流與系統的阻抗和有關[2]。
直流系統接地故障的探討
直流系統接地故障的探討專題,為您提供直流系統接地故障的探討相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與直流系統接地故障的探討 相關的專業交流討論,更多直流系統接地故障的探討相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題