各位大蝦,你們做大樓內的配電,選低壓電纜、空氣開關的時候,短路電流都算嗎,空氣開關的靈敏度都校驗嗎?還是憑經驗選的,小弟很想知道,還有上下級開關的配合的原則是什么?很急,先謝過了!??!
例如有50戶居民的樓房,低壓總配電箱進線,6KW/戶,那我該選多大的開關?該多粗的電纜啊?50*6=300KW 300/1.732*0.4=433A 我選DZ20Y-630A(IN=400A)的斷路器合適嗎電纜按年2.5A/MM2,433/2.5=173 我選VV22-4*185的低壓電纜可以嗎這樣算我感覺是比較不負責任的,可我還應該加強哪的學習和計算呢?望大家指教
電壓等級為10/0.4的400KVA的變壓器,630KVA的變壓器,250KVA的變壓器,200KVA的變壓器,160KVA的變壓器,315KVA的變壓器,125KVA的變壓器~~~~~如果高低壓側配電纜該怎么選擇,選多大的合適呢?謝謝了
請教個問題,電纜熱穩定截面是120,如果是三芯電纜,是3*40 還是 3*120 ? 另外電纜規范附錄C中的表, 列出了三芯電纜的載流量和截面,這個載流量和截面是三芯電纜中的一芯還是三芯?
電纜按100%持續工作電流確定電纜導體允許最小截面,這里的100%是否指負載持續率為100%?為什么要按這個電流確定電纜的截面?提前謝謝您的回復。
單相設備為主的電纜干線,是否真的有必要選用于相線同樣的截面,按我的理解,躲過不平和電流即可,另外電纜設計規程也要求為相線的一半截面,全部選用四芯等截面感覺有點浪費。不考慮諧波影響。
我們公司車間用電容量是600KVA,電纜從配電間直埋進車間想采用YJV2的電纜應該采用什么截面的,具體怎么換算電纜雙拼并排敷設截流量是否有折扣?
在電力系統中,低壓電纜扮演著至關重要的角色。正確選擇和使用低壓電纜對于保障系統的安全和穩定運行至關重要。爬山虎將為您詳細介紹在實際應用中如何正確選擇和使用低壓電纜。 二、了解
本人新入行,請各位幫我看下電纜選擇的問題,用電負荷為266KW,電纜懸著穿管埋地敷設,長度大約為230米 ,電纜溝內還有很多其他負荷用的電纜大約20多根,請問我這的負荷應該如何選擇電纜截面積?謝謝大家了。
在低壓配電網中,電能損耗是十分驚人的,從降損節能的角度考慮配電網中導線截面的選擇,在經濟合理的原則下,適當增大導線截面以減小電能損耗,從而達到多供少損的目的。 導線截面導線的截面通常是由發熱條件、機械強度、經濟電流密度、電壓損失和導線長期允許安全載流量等因素決定的。但從節約能源的原則出發,應將“電能損耗大小”作為選擇導線截面的首要依據。
我現為一臺500KVA變壓器配低壓電纜400V,由于其總負荷為400KW,但經常有電僅150KW,電纜如何選擇才經濟合理
新手做電氣設計,請大家幫幫忙。一個住宅工程,表箱算出來72KW,計算電流115A,選施耐德的斷路器,表箱里的整定電流125A,進線柜里的整定電流160A。選電纜截面應該根據哪個斷路器選???求高人指點啊
本帖最后由 xuyong1983 于 2013-6-7 11:26 編輯 大家看看這是什么原因造成的啊?正式電,低壓配電柜(抽屜式)后電纜頭
剛做建筑電氣的設計,有很多問題不是很明白向大師們請教!在設計中,電纜的截面是怎么選的?網上給的方法比較雜。有沒有比較明了的選擇方法? 電纜的芯數是怎么選擇的?與接地方式有關么?
BV線,又叫布電線,YJV電力電纜,很多人都可以說出很多區別,電纜結構不同,絕緣電壓不同,價格也會有不同。但對于在具體工程中,特別是末端照明、設備的布線,究竟是使用BV線,還是電力電纜,好像規范也沒有規定,不同的設計者亦有不同的習慣。 那么大家在設計中,對于選擇用電線還是電纜,有什么樣的標準? 在我見到的很多設計中,小截面的電線明顯多于多于電纜,比如照明插座;而大截面的基本上使用電纜,很少用大截面電線。個人覺得,大截面的BV線和同規格的電纜,與小截面的BV線和同規格的電纜,在價格比例的比較上應該是差不多的。我認為從價格和質量方面的比較,小截面和大截面應該沒有什么不同。 作為甲方,最關心的是成本問題和工程質量。在從事建筑電氣設計的工作中,當然需要要有充足的理由去向甲方解釋自己的設計是適當的。 電線和電纜,在我們工作中是經常碰到的,懇請各位不吝賜教。
由于本人從事建筑電氣設計的工作中,在工作中需要要有充足的理由去向甲方解釋自己的設計是適當的。 希望各位對電纜和電線方面有獨特認識以及 在施工中,對電纜和電線有深刻體會的大師,給予小弟我指點迷津! 主要對于線纜采用穿管敷設、線槽、托盤和梯架敷設的情況。
1. 一般情況下,~220V電機電流時功率的4倍,~380的是2倍?是這樣的嗎?那開關,電纜選擇的時候,要大于電機額定電流多少???2.那~220V的PLC或者~380的照明配電箱電流有什么簡單公司嗎?選擇開關和電纜的時候又要大于電流多少選擇呢?
以前做設計時,遇到多根電纜并聯供電時,我一般按“載流量*n*(0.7~0.9)”選擇截面,就是認為多根電纜并聯,單根電纜的允許持續載流量會降低,要打個0.7~0.9的系數可《低壓配電設計規范》6.3.7條對過負荷保護是這么規定的:多根并聯導體組成的回路采用一個過負荷保護電器時,其線路的允許持續載流量,可按每根并聯導體的允許持續載流量之和計,且應符合下列規定:1 導體的型號、截面、長度和敷設方式均相同;2 線路全長內無分支線路引出;3 線路的布置使各并聯導體的負載電流基本相等。如果過負荷保護可以“按每根并聯導體的允許持續載流量之和計”,那選擇截面的時候是不是也可以“按每根并聯導體的允許持續載流量之和計”,不用再打系數了?還是我對這條規范理解錯了?
研究了《設計手冊》,I 指的是短路耐受電流, t 指的是短路持續時間,這兩個都是要從所選用的高壓開關樣本上查到。 但是問題來了,現在我選用常熟的CV1-12的真空高壓開關,樣本上短路持續時間tk卻是4s,那就算耐受電流為25kA,這樣通過公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常。 希望有高手來分析分析。
各位前輩好,晚輩在工作中總是遇到電纜截面積、電纜芯數選型的問題,搜集了好多資料還是鬧不明白,困擾我好久了。請前輩們推薦幾本有針對性的書籍給晚輩,萬分感謝。