  • 高壓動力電纜ZR-YJV-10KV 1(1X400)

    我剛開始搞預算,請問各位:高壓動力電纜ZR-YJV-10KV 1(1X400) 和ZR-YJV-10KV 1(3X35) 在《電力工程裝置性材料預算價格》中查不到,做預算一般怎么獲取它的價格?

  • 討論動力電纜與控制電纜中間接頭

    手里面有一套化工裝置搬遷工程,由于變電所搬遷前與搬遷后發生了位置改變,搬遷后的變電所比原來變電所遠了100米之內,這樣就出現了電纜長短問題,當初公司簽合同沒有注意這方面的問題,就電纜的問題造成這個項目陪錢,現在就是想問下各位動力電纜允許做中間接頭嗎?控制電纜是不允許做中間接頭,我就想問問允許做中間接頭與不允許做中間接頭在哪 本規范哪 條里面能查出來,請大家提供一下。謝謝。

  • 控制電纜中間能有接頭嗎?

    我們要進行高壓柜的改造,有的電氣回路要變動,電纜不夠長,高壓電纜可作中間接頭,但是,控制電纜如何接頭,可以直接擰在一起,或用小螺絲,聽說,可以冷縮,但是我查資料,動力電纜有冷縮,控制沒有,如何解決,請各位專家指教,謝謝。

  • 控制電纜多余幾芯合適呢?

    本帖最后由 xinshiji168 于 2013-10-23 11:03 編輯 配電柜去機旁箱或者操作臺的控制回路電纜,一般多余幾芯合適呢?多出來1芯就可以了吧?我現在有個設計,有兩種選擇:10芯電纜用9芯;或者12芯電纜用10芯。哪種更好呢?

  • 請教控制電纜芯數的分配

    也許這個問題很簡單,但是在施工安裝中確很普遍!大家都知道現在的控制電纜種類繁多,有3芯,4芯,7芯等多芯電纜。請教大家這些電纜在施工安裝中,這些花花綠綠包裹的電纜芯是隨便選取分配呢,還是有它確定的分配原則?

  • 高壓控制電纜芯數的選擇

    高壓柜采用直流控制,如果在現場設有操作柱,并且操作柱上要求帶有電流表,那么去操作柱的控制電纜的芯數如何選擇?按鈕的控制線能和電流線共用一根控制電纜嗎?

  • 控制電纜的長度問題請教

    有10個接觸器的二次回路控制按鈕需要在1500米之外控制,如何選擇二次回路的電壓,控制電纜的截面如何選擇,能否滿足電壓降的要求?

  • 請教動力電纜的接地問題

    各位同仁,在動力電纜的使用當中,經常會碰到電纜屏蔽層是一邊接地還是二邊同時接地的問題爭論,現在請各位同仁不吝賜教,謝謝!

  • 電纜橋架安裝 04D701-3

    04D701-3_電纜橋架安裝圖集

  • ·~~~~~~~~~~~~~~新手關于控制電纜的疑問~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    廠房的屋面上新增4臺風機,現在需要配電。因為廠房屬于爆炸環境,廠房內不能設配電箱。 從最近的配電室(距離450米)的MNS柜上,配置4個抽屜,直接為4個風機配電。 接觸器,馬保設置在抽屜內。 每個風機需要廠房內控制,現場(指屋面)控制, 現在要選擇電纜(截面,芯數),計算電纜長度

  • 這個項目的控制電纜怎么算

    廠房的屋面上新增4臺風機,現在需要配電。因為廠房屬于爆炸環境,廠房內不能設配電箱。 從最近的配電室(距離450米)的MNS柜上,配置4個抽屜,直接為4個風機配電。 接觸器,馬保設置在抽屜內。 每個風機需要廠房內控制,現場(指屋面)控制,設置操作柱,每個柱上有啟動停止按鈕,啟動停止指示燈各一個 現在要選擇電纜(截面,芯數),計算電纜長度

  • 求解答:動力配電電纜的線徑選擇 3+2或者4+1

    動力配電電纜的線徑選擇 : 動力箱進線的電纜4+1和3+2分別是在什么情況下使用的呢?[ 本帖最后由 tembal 于 2012-10-29 13:17 編輯 ]

  • 電動車專用控制電纜(八芯)線 KFVR

    電動車專用控制電纜(八芯)線 KFVR

    一:型號:KFVR二:執行標準:Q/IRMV6-2009三:產品特性1、額定電壓:300/500V2、工作溫度:-60~+200℃3、導 體:絞合鍍錫銅線4、絕 緣:氟塑料5、護 套:聚氟乙烯6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕等四:特點/用途產品具有耐磨防水抗老化性能。電動自行車、助動車、三輪電瓶車、電摩等現代綠色環保交通工具電機引出線。五:交貨要求按雙方合同協議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數量應不超過交貨總長度的10%。六:規格結構及技術參數芯數×截面(mm2) 絕緣 護套 芯線顏色 參考外徑(mm) <

  • 關于動力電纜的pe線選擇問題

    各位同行,我最近做一動力設計,電機pe=160kw水泵,按常規電纜選型為vv-1 3*240+1*120,本人覺得pe線過大,是浪費,能否按vv-13*240+1*50 或vv-13*240+bv1*50配線?也就是pe線按干線配,不知與規范有抵觸否.謝大家回復

  • 控制電纜的接地線怎么接?

    將鎧裝控制電纜的金屬外鎧接地,可以起到屏蔽的作用,減少外界的干擾。但是這個接地該如何接?是只能電纜的一端接地或是可以兩端均接地?

  • 新手請教動力電纜接駁問題

    本人剛進施工單位,如VV22-3*120+2*95的電纜,室外直埋,室內橋架,中間接頭怎樣處理?最好有施工圖片,謝謝各位!

  • 關于 10kV電纜裝避雷的問題

    關于 10kV電纜裝避雷的問題省公司(河南或者江蘇的)出過一個技術導則,10kV電纜如果單根超過一定長度就不再需要裝設避雷器。這個長度我記不清了,有誰指教?但是很短不到100m。若是這樣,兩個變電站手拉手的話(距離至少在2km以上吧),那中間的環網柜和分支箱(設備的間距都在350m以上的)都不用避雷器了。是這樣嗎?謝謝!再麻煩解釋下,規定電纜長度的計算原理(不到100m)

  • 89D364 吊車移動電纜安裝

    89D364 吊車移動電纜安裝

  • 求教:控制電纜故障如何解決??

    本人現在遇到了棘手的問題:控制電纜故障就是解決不了,有什么好的辦法指點一下。 另外,我現在有一套10KV

  • 請教:控制電纜故障如何解決??

    本人現在遇到了棘手的問題:控制電纜故障就是解決不了,有什么好的辦法指點一下。 另外,我現在有一套10KV電力電纜故障測試儀,能否利用這套設備進行故障查找?如果能應該怎么去做?謝謝!能夠提出寶貴意見!