91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 《滅火器規范》4.0.7,滅火器數量

    《滅火器規范》4.0.7,一個 滅火器配置場所內的滅火器不應少于2具。每個設置點的滅火器不宜多于5具。后用到機械五院劉衛編軟件,軟件上每個設置點至少都得配2個,設置點和設置場所概念是一樣的嗎??

  • 滅火常識 ,,,滅火器使用方法

    滅火常識 1、固體火災應先用水型、泡沫、磷酸胺鹽干粉、鹵代烷型滅火器進行撲救。2、液體火災應先用干粉、泡沫、鹵代烷、二氧化碳滅火器進行撲救。3、氣體火災應先用干粉、鹵代烷、二氧化碳滅火器進行撲救。4、帶電物體火災應先用鹵代烷、二氧化碳、干粉型滅火器進行撲救。5、撲救金屬火災的滅火器材應由設計部門和當地公安消防監督部門協商解決,目前我國還沒有定期型的滅火器產品。6、滅火器的使用方法及火災的撲救方法可參照"滅火器使用方法"。 滅火器使用方法 滅火器的分類 滅火器的種類很多,按其移動方式可分為:手提式和推車式;按驅動滅火劑的動力來源可分為:儲氣瓶式、儲壓式、化學反應式、按所充裝的滅火劑則又可分為:泡沫、干粉、鹵代烷、二氧化碳、酸堿、清水等。滅火器適應火災及使用方法(手提式)1.泡沫滅火器適應火災及使用方法適用范圍 適用于撲救一般B類火災

  • 接新的滅火器規范,多層住宅要設滅火器嗎?

    接新的滅火器規范,多層住宅要設滅火器嗎?新規范說多層住宅屬輕危險級,按理應該設,但事實上好多小區都沒有設,請問具體該如何處理?謝謝大家!

  • 2017消防工程師預測考點之滅火器、滅火器箱及配件的安裝

    2017消防工程師預測考點之滅火器、滅火器箱及配件的安裝

    2017消防工程師預測考點之滅火器、滅火器箱及配件的安裝

  • GA 95-2015 滅火器維修

    GA 95-2015 滅火器維修

  • 滅火器最大保護距離與滅火器布置間距關系

    滅火器最大保護距離與滅火器布置間距關系

    《建筑滅火器配置設計規范》(GBJ140-90)中有滅火器最大保護距離的要求,請教:滅火器最大保護距離與滅火器最大設置距離的關系是什么?是不是按照每個配置電畫相應保護半徑的圓圈,保證受保護建筑所有面積均受保護即可,還是配置點與點之間距離不能超過最大保護距離?譬如:最大保護距離為25m,那么滅火器配置點的最大設置距離不能超過25m,還是可以超過25m(如設置成40m,兩配置點畫半徑為25m的圓,有重合部分,只要在每個配置點處畫25m半徑的圓,保證所有配置點圓能覆蓋整個面就行)?說話比較羅嗦,布置各位能否明白,請指教。先行謝過。

  • 監區消防的滅火器配置問題

    請問下,看守所監區的滅火器應該怎么設置,是直接按規范中的嚴重危險等級來設置,還是有別的要求?我查了很多地方都沒有找到相關的規范,但是光憑我的想法也能想到,在監區設置滅火器不是有可能給犯人提供械斗工具嗎?有沒有人幫忙解答下啊?

  • 實用安全消防叢書-滅火劑與滅火器PDG格式

    實用安全消防叢書-滅火劑與滅火器PDG格式 四個分卷,可以到這里下載;http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=413518

  • 滅火器的布置( lihuan0812)

    根據計算502.3平米如果在6個點布置A類輕微險級滅火器,每個點的滅火級別為8,每個點布置兩個MF/ABC2的滅火器是不是太少了

  • 《關于規范建筑滅火器配置的通知

    上海市消防局滬消發[2002]37號《關于規范建筑滅火器配置的通知》;我在作設計的時候,關于滅火器的部分有了這樣的一個問題,就是沒有這個文件,如果那位高人有這個文件,希望可以告知。

  • 新手問題:建筑滅火器配置

    建筑滅火器配置設計規范 GBJ 140-90 ( 1997 年版)第 4.0.1 條A 類火災配置場所滅火器的配置基準,應符合表 4.0.1 的規定。 A 類火災配置場所滅火器的配置基準 表 4.0.1 危險等級 嚴重危險級 中危險級 輕危險級 每具滅火器最小 5A 5A 3A 配置滅火級別 最大保護面積 10 15 20 ( m2/A ) 其中A是什么意思?5A的保護面積是不是50平方米?實際使用中如何應用這兩個值?多謝!

  • 【請教】5A滅火器的問題和疑惑!!??

    最近做一個廠房工程,屬中危險級A類火災,配置滅火器的時候出現問題:按照滅火器配置規范,中危險級A類火災的每個滅火器的配置級別最少都得5A。查詢滅火器配置規范后面的條文說明,國家的確有5A一個的滅火器規格!!但我所在得重慶地區市面上手提磷酸銨鹽干粉滅火器最大的全是標稱8kg/4A 22B的產品,根本就沒有5A一個的手提磷酸銨鹽干粉滅火器產品!!而且這個8Kg也疑惑很久,規范上2kg就達到樂5A啊。這種情況下怎么處理?難道非得配推車式干粉滅火器??

  • 獨立餐廳,要設置滅火器嗎?急!!!!

    一個游樂場里面的一個餐廳,獨立建筑單體,面積320平左右,里面有廚房,廁所,用餐區!!請問需要設置滅火器嗎?規范里沒有明確餐廳怎么設置??還有比較大的公廁(250平),要設滅火器嗎?

  • 關于消火栓、滅火器布置的兩個問題。

    1、關于消火栓的布置:《建筑設計防火規范》8.4.3,7中說“室內消火栓的布置應保證每一個防火分區同層有兩支水槍的充實水柱同時到達室內任何部位。”那么假如某個建筑端部是衛生間,是否也要保證這個衛生間同時有兩支水槍的充實水柱到達?2、關于滅火器的選擇:如果我算得計算單元中每個滅火器設置點的最小需配滅火級別為4A,那么我是否可以按《建筑滅火器配置設計規范》附錄A選擇兩個2A的滅火器?我看給水排水設計手冊上是這么算的,可我們這兒的人說不能這么算,必須選擇4A的。如果是這樣的話那么選擇滅火器的數量又是為了什么呢?還有選擇滅火器時型號與規格是否一定要對應?比如:我選型號為MF/ABC3的滅火器,那么它的滅火劑充裝量一定選擇3kg的?滅火器的滅火級別是由其滅火劑的充裝量決定的呢還是由其型號決定的呢?都是一些很小的問題,但實在有些搞不明白,還請各位老師耐心指教!謝謝!

  • 請教:關于滅火器的滅火級別與滅火劑充裝量的選用!

    對于這個問題一直很困惑。根據計算選好了滅火級別,以及所需要的滅火器數量,可是選擇的時候卻又疑問,就是關于滅火器的充裝量,因為同一個級別滿足要求的有好幾種充裝量的。比如:我需要選擇1A級別的干粉(磷酸銨鹽)滅火器,滿足要求的就有1Kg,還有2Kg的兩種,這個時候我倒地選擇哪一個呢?謝謝解答的朋友!

  • 12 案上午23 滅火器設置

    各位大師12 案上午23 滅火器設置某燃氣鍋爐房長……配滅火器分析:我分析燃氣鍋爐房,應方為A類、C類兩種火災種類,則無答案。如何理解燃氣鍋爐房只按C類火災配置?